Bonjour.
Je dispose d'une PAC avec un ballon tampon.
J'ai un circuit de chauffage avec radiateurs fontes.
La maison est entièrement rénovée au-delà du niveau BBC.
Je souhaiterais régler la loi d'eau de la PAC volontairement bas de façon à toujours l'utiliser à son meilleur COP, quitte à ne pas atteindre la température de consigne. En cas de grands froids, lorsque la température de consigne ne sera pas atteinte, j'allumerai mon insert à bois. Par exemple, je pourrais configurer une loi d'eau constante à 35 °C.
Est-ce que cela est possible ou y a-t-il des contre-indications à faire cela ?
Pour information, vous trouverez ci-dessous la loi d'eau actuellement configurée sur la PAC.
Je ne sais pas s'il s'agit de valeurs par défaut ou des valeurs renseignées par l'installateur, mais je suis très surpris par ces températures, notamment les 45 °C pour 20 °C à l'extérieur.
Merci pour vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je dispose d'une PAC avec un ballon tampon.
J'ai un circuit de chauffage avec radiateurs fontes.
La maison est entièrement rénovée au-delà du niveau BBC.
Je souhaiterais régler la loi d'eau de la PAC volontairement bas de façon à toujours l'utiliser à son meilleur COP, quitte à ne pas atteindre la température de consigne. En cas de grands froids, lorsque la température de consigne ne sera pas atteinte, j'allumerai mon insert à bois. Par exemple, je pourrais configurer une loi d'eau constante à 35 °C.
Est-ce que cela est possible ou y a-t-il des contre-indications à faire cela ?
Pour information, vous trouverez ci-dessous la loi d'eau actuellement configurée sur la PAC.
Je ne sais pas s'il s'agit de valeurs par défaut ou des valeurs renseignées par l'installateur, mais je suis très surpris par ces températures, notamment les 45 °C pour 20 °C à l'extérieur.
Merci pour vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 novembre 2023 à 09:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Réglé la loi d'eau d'une PAC volontairement bas
Bonsoir.
Le comportement du COP de votre PAC est principalement lié à la température extérieure, plus la température extérieure est élevée meilleur sera le COP, plus la température extérieure chute et plus le COP descend.
Il n'y a aucun intérêt a vouloir modifier la courbe de chauffe pour essayer de jouer sur le COP : c'est une mauvaise et fausse idée !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le comportement du COP de votre PAC est principalement lié à la température extérieure, plus la température extérieure est élevée meilleur sera le COP, plus la température extérieure chute et plus le COP descend.
Il n'y a aucun intérêt a vouloir modifier la courbe de chauffe pour essayer de jouer sur le COP : c'est une mauvaise et fausse idée !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 novembre 2023 à 21:45
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Réglé la loi d'eau d'une PAC volontairement bas
Bonjour.
Le COP dépend également de la température à laquelle l'eau est chauffée.
La loi d'eau doit être configurée en fonction des déperditions du logement.
Je suis parvenu à contacter le SAV de la PAC par téléphone. Il m'a confirmé que la loi d'eau renseignée était celle par défaut et que l'installateur aurait dû la modifier.
Il m'a indiqué de réduire les valeurs pour tenir compte de la bonne isolation de mon logement.
Quels sont les arguments qui vous font dire qu'il n'y a aucun intérêt a vouloir modifier la courbe de chauffe et que c'est une mauvaise et fausse idée ?
Cordialement.
Le COP dépend également de la température à laquelle l'eau est chauffée.
La loi d'eau doit être configurée en fonction des déperditions du logement.
Je suis parvenu à contacter le SAV de la PAC par téléphone. Il m'a confirmé que la loi d'eau renseignée était celle par défaut et que l'installateur aurait dû la modifier.
Il m'a indiqué de réduire les valeurs pour tenir compte de la bonne isolation de mon logement.
Quels sont les arguments qui vous font dire qu'il n'y a aucun intérêt a vouloir modifier la courbe de chauffe et que c'est une mauvaise et fausse idée ?
Cordialement.
11 novembre 2023 à 14:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 2. Avis pompe à chaleur Mitsubishi
- N°3795 : Bonjour, que pensez du matériel de marque Mitsubishi pour une PAC air/eau ? Merci de vos avis.
- 3. PAC Sdeec 60 erreur FL6 valeur pour la pente de la loi d'eau ?
- N°21752 : Bonjour. J'ai une PAC Sdeec 60, depuis plusieurs années (6 ans). Elle fonctionnait à peu près bien... Le régulateur est tombé en panne et je le technicien qui l'entretient l'a changé pour un neuf (400€). Du coup,...
- 4. Raccordement tuyauterie chauffage
- N°23197 : Bonjour. J'aimerais savoir si les deux schémas de raccordements au ballon sont bons et lequel est le plus intéressant en terme de chauffage. Sur le ballon qui comporte 4 piquages, les quels sont y pour raccorder la pompe à...
- 5. Conseils réglage température d'eau sur pompe à chaleur air-eau
- N°15468 : Bonjour. J'ai fait installer il y a environ 3 ans une pompe à chaleur Atlantic AIR/EAU basse température R/O 13R2 qui travaille pour un circuit de radiateurs en fonte avec relevé de chaudière fuel. Voici ma question : j'ai...
- 6. Erreur E02 sur PAC Nexa eau eau
- N°22565 : Bonjour. Après avoir résolu la panne E41 (fusible commande électrovanne et circulation entre compresseur et échangeur), survient la panne E02 qui est indiquée comme un défaut remonté par le pressostat de basse pression...
- 7. Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
- N°15385 : Bonjour, Nous avons cette PAC depuis février 2008 et nous avons changé la carte de démarrage sans garantie de CIAT. Une fuite a été réparée et malgré un courrier documenté rien à faire côté...
- 8. Problème PAC Mitsubishi Ecodan
- N°23322 : Bonjour. Voici un résumé des aléas avec le fournisseur, l'installateur et le vendeur de notre PAC. Vendeur : Izi-by-edf Fournisseur : Mitsubishi Installateur : Ecotechniques 1er trim 2022 devant l'explosion des factures...
- 9. Courbe compensée PAC air/eau Panasonic
- N°23219 : Bonjour. J'ai fait installer une pompe à chaleur Aquarea All in One Panasonic 12kW génération H à la place de ma chaudière fioul. Installation : 1 zone avec radiateurs acier, un ballon tampon 25 L, un circulateur...
- 10. Problème pompe à chaleur PAC AIR/EAU Mitsubishi Zubadan
- N°15628 : Bonjour, J'ai actuellement une PAC Mitsubishi Zubadan AIR/EAU. Je n'arrive pas à retirer de l'air pour augmenter ma température d'eau au niveau de ma loi d'eau. Comment faire pour retirer cet air car j'ai presque 2 bars de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite