Courbe compensée PAC air/eau Panasonic
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23219
Question Forum Chauffage : Courbe compensée PAC air/eau Panasonic
Bonjour.
J'ai fait installer une pompe à chaleur Aquarea All in One Panasonic 12kW génération H à la place de ma chaudière fioul.
Installation : 1 zone avec radiateurs acier, un ballon tampon 25 L, un circulateur Grundfos alfa2, une sonde extérieur intégrée à l’unité externe, un thermostat delta dore tybox 1117, un smart cloud CZ-TAW1.
De manière simplifiée, ma chaudière fioul fonctionnait par loi d’eau (avec une régulation, une sonde intérieur, une sonde extérieur, une pompe et une V3V).
La chaudière chauffe l’eau en continu et l’eau chaude circule par la V3V en fonction de la T°C ext. et de la T°C int.
L’installateur a réglé la PAC en courbe compensé.
Une courbe compensée est bien égale à la loi d’eau ?
Je n’arrive pas à comprendre comment la PAC peut fonctionner en courbe compensée avec l’installation ci-dessus ?
Merci pour vos réponses.
Bien cordialement.
J'ai fait installer une pompe à chaleur Aquarea All in One Panasonic 12kW génération H à la place de ma chaudière fioul.
Installation : 1 zone avec radiateurs acier, un ballon tampon 25 L, un circulateur Grundfos alfa2, une sonde extérieur intégrée à l’unité externe, un thermostat delta dore tybox 1117, un smart cloud CZ-TAW1.
De manière simplifiée, ma chaudière fioul fonctionnait par loi d’eau (avec une régulation, une sonde intérieur, une sonde extérieur, une pompe et une V3V).
La chaudière chauffe l’eau en continu et l’eau chaude circule par la V3V en fonction de la T°C ext. et de la T°C int.
L’installateur a réglé la PAC en courbe compensé.
Une courbe compensée est bien égale à la loi d’eau ?
Je n’arrive pas à comprendre comment la PAC peut fonctionner en courbe compensée avec l’installation ci-dessus ?
Merci pour vos réponses.
Bien cordialement.
15 juin 2023 à 09:25
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Courbe compensée PAC air/eau Panasonic
Bonjour.
Sans avoir vu votre installation :
- La première chose surprenante s'est la taille du ballon tampon de 25 litres alors que les préconisations sont de 30 à 50 litres par Kilowatts de puissance de PAC (soit pour votre installation un ballon qui devrait être compris entre 270 et 450 litres) !!!
- La deuxième chose s'est la puissance de la PAC (12 kW et pourquoi pas 9 kW) ???
- La troisième chose s'est que la vanne mélangeuse 3 voies motorisée aurait été démontée !!!
- La quatrième chose s'est la mise en place d'un thermostat d'ambiance (contact sec) plutôt que la déportation de l'interface de régulation (fournie avec votre PAC) dans l'ambiance de votre logement pour faire office de sonde d'ambiance !!!
Ce qui veut dire que, pour le fonctionnement en chauffage, votre ancienne régulation sur V3V avec sonde extérieure et sonde d'ambiance était plus précise et plus adaptée au fonctionnement de votre installation.
Votre chaudière pouvait rester à température constante, la température de circulation dans vos radiateurs était adaptée en fonction de la température extérieure et des besoins de votre logement (température mesurées par la sonde d'ambiance et qui servait à augmenter ou diminuer la température de départ en sortie de V3V).
Sur votre nouvelle installation, ce n'est plus le cas, la PAC fonctionne en adaptant sa température de sortie (départ vers les radiateurs) en fonction de la température extérieure et votre thermostat ne sert que de limite haute :
- Si la température de départ est trop basse il n'y aura pas de correction (vous n'atteindrez pas la température ambiante demandée,
- Si la température de départ est trop élevée il coupera la PAC (vous risquez d'avoir trop chaud, la PAC fera des court-cycles, son compresseur aura une durée de vie diminuée et il n'y aura pas non plus de correction de la température de départ),
Votre installateur essaye donc de contourner le problème en jouant sur une courbe compensée : cette méthode est peu probante et plus qu'aléatoire, demandez lui de déporter l'interface de régulation !!!
Votre installateur est-il certifié RGE ?
Avez-vous eu son attestation ?
Quelle est cette entreprise ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Sans avoir vu votre installation :
- La première chose surprenante s'est la taille du ballon tampon de 25 litres alors que les préconisations sont de 30 à 50 litres par Kilowatts de puissance de PAC (soit pour votre installation un ballon qui devrait être compris entre 270 et 450 litres) !!!
- La deuxième chose s'est la puissance de la PAC (12 kW et pourquoi pas 9 kW) ???
- La troisième chose s'est que la vanne mélangeuse 3 voies motorisée aurait été démontée !!!
- La quatrième chose s'est la mise en place d'un thermostat d'ambiance (contact sec) plutôt que la déportation de l'interface de régulation (fournie avec votre PAC) dans l'ambiance de votre logement pour faire office de sonde d'ambiance !!!
Ce qui veut dire que, pour le fonctionnement en chauffage, votre ancienne régulation sur V3V avec sonde extérieure et sonde d'ambiance était plus précise et plus adaptée au fonctionnement de votre installation.
Votre chaudière pouvait rester à température constante, la température de circulation dans vos radiateurs était adaptée en fonction de la température extérieure et des besoins de votre logement (température mesurées par la sonde d'ambiance et qui servait à augmenter ou diminuer la température de départ en sortie de V3V).
Sur votre nouvelle installation, ce n'est plus le cas, la PAC fonctionne en adaptant sa température de sortie (départ vers les radiateurs) en fonction de la température extérieure et votre thermostat ne sert que de limite haute :
- Si la température de départ est trop basse il n'y aura pas de correction (vous n'atteindrez pas la température ambiante demandée,
- Si la température de départ est trop élevée il coupera la PAC (vous risquez d'avoir trop chaud, la PAC fera des court-cycles, son compresseur aura une durée de vie diminuée et il n'y aura pas non plus de correction de la température de départ),
Votre installateur essaye donc de contourner le problème en jouant sur une courbe compensée : cette méthode est peu probante et plus qu'aléatoire, demandez lui de déporter l'interface de régulation !!!
Votre installateur est-il certifié RGE ?
Avez-vous eu son attestation ?
Quelle est cette entreprise ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 juin 2023 à 17:32
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Courbe compensée PAC air/eau Panasonic
Bonjour.
Vous nous avez sollicités pour une question technique et nous avons pris le temps de vous répondre.
Par respect pour l’équipe de bénévoles et pour tous les utilisateurs de ce forum, pouvez-vous nous donner des nouvelles.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous nous avez sollicités pour une question technique et nous avons pris le temps de vous répondre.
Par respect pour l’équipe de bénévoles et pour tous les utilisateurs de ce forum, pouvez-vous nous donner des nouvelles.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2023 à 18:39