Démarrage module chaleur douce MCD II Chaffoteaux & Maury
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
16650
Question installation chauffage : Démarrage module chaleur douce MCD II Chaffoteaux & Maury
Bonjour,
Je vous soumets mon problème en commençant par détailler mon installation :
- Chaudière murale gaz Chaffoteaux & Maury "Nexia" 24 FF (équivalente à "Niagara")
- Ballon Celectic
- Module à chaleur douce "MCD II"
Cette installation est pilotée par thermostats d'ambiance, l'un sur le circuit radiateurs, l'autre sur le plancher chauffant.
Problème : Jusqu'à présent, quand le thermostat d'ambiance envoie son impulsion de démarrage au MCD, celui-ci se met en action immédiatement en activant le circulateur puis la chaudière se met en chauffe. Cela durait environ deux heures, jusqu'à ce que la température requise soit atteinte occasionnant la coupure de la chaudière du fait du thermostat.
Aujourd'hui, à conditions climatiques égales, le thermostat lance son impulsion, le MCD démarre et lance la chaudière puis s'arrête et redémarre et ainsi de suite à plusieurs reprises et il faut quasiment le double de temps pour atteindre la température requise. Il n'y a plus la permanence de chauffe comme avant. Le seul moyen efficace pour pallier l'inconvénient est d'utiliser le bouton de marche forcée qui assure une permanence de chauffe. J'ai contacté des professionnels mais peu connaissent le MCD ou tout du moins ses réglages, et Chafotteaux et Maury que j'ai contacté me renvoie vers son réseau !!
Ma compréhension du problème est qu'une sonde doit dysfonctionner celle qui ordonne la coupure du chauffage au profit de la production d'eau chaude et le fait d'utiliser la marche forcée me permet donc de shunter cette sonde.
Pouvez-vous me conforter dans ce diagnostic ou me communiquer toute autre information technique car je ne suis pas du tout technicien ni bricoleur mais j'essaie tout simplement de faire une déduction aussi logique que possible ?
Merci par avance pour votre aide.
Je vous soumets mon problème en commençant par détailler mon installation :
- Chaudière murale gaz Chaffoteaux & Maury "Nexia" 24 FF (équivalente à "Niagara")
- Ballon Celectic
- Module à chaleur douce "MCD II"
Cette installation est pilotée par thermostats d'ambiance, l'un sur le circuit radiateurs, l'autre sur le plancher chauffant.
Problème : Jusqu'à présent, quand le thermostat d'ambiance envoie son impulsion de démarrage au MCD, celui-ci se met en action immédiatement en activant le circulateur puis la chaudière se met en chauffe. Cela durait environ deux heures, jusqu'à ce que la température requise soit atteinte occasionnant la coupure de la chaudière du fait du thermostat.
Aujourd'hui, à conditions climatiques égales, le thermostat lance son impulsion, le MCD démarre et lance la chaudière puis s'arrête et redémarre et ainsi de suite à plusieurs reprises et il faut quasiment le double de temps pour atteindre la température requise. Il n'y a plus la permanence de chauffe comme avant. Le seul moyen efficace pour pallier l'inconvénient est d'utiliser le bouton de marche forcée qui assure une permanence de chauffe. J'ai contacté des professionnels mais peu connaissent le MCD ou tout du moins ses réglages, et Chafotteaux et Maury que j'ai contacté me renvoie vers son réseau !!
Ma compréhension du problème est qu'une sonde doit dysfonctionner celle qui ordonne la coupure du chauffage au profit de la production d'eau chaude et le fait d'utiliser la marche forcée me permet donc de shunter cette sonde.
Pouvez-vous me conforter dans ce diagnostic ou me communiquer toute autre information technique car je ne suis pas du tout technicien ni bricoleur mais j'essaie tout simplement de faire une déduction aussi logique que possible ?
Merci par avance pour votre aide.
24 mai 2014 à 14:45
Conseil réglage réponse 1
Invité

Démarrage module chaleur douce MCD II Chaffoteaux & Maury
Invité

Bonjour.
Quand vous dites qu'il s’arrête et redémarre à plusieurs reprises et ainsi de suite, vous parlez du MCD ou de la chaudière ?
Quand vous mettez la marche forcée, c'est sur le MCD ou la chaudière ?
Qu'indique la chaudière comme température lorsqu'elle se coupe ?
Votre problème pourrait venir d'un encrassement de l'échangeur à plaque du MCD.
La chaudière arrive à température (réglée sur son aquastat) se coupe et met beaucoup plus de temps à redescendre si l'échange est mauvais au niveau du module alors qu'auparavant, l'échange constant empêchait la chaudière d'atteindre sa température de coupure sauf à l'extinction du TA.
Le fait de mettre la marche forcée sur la chaudière shunt l'aquastat et par conséquent la température de coupure en chauffage et c'est le limiteur qui prend le relais pour éviter toute surchauffe.
Je ne suis pas devant l'installation et pour des problèmes de ce genre cela n'aide pas.
Quand vous dites qu'il s’arrête et redémarre à plusieurs reprises et ainsi de suite, vous parlez du MCD ou de la chaudière ?
Quand vous mettez la marche forcée, c'est sur le MCD ou la chaudière ?
Qu'indique la chaudière comme température lorsqu'elle se coupe ?
Votre problème pourrait venir d'un encrassement de l'échangeur à plaque du MCD.
La chaudière arrive à température (réglée sur son aquastat) se coupe et met beaucoup plus de temps à redescendre si l'échange est mauvais au niveau du module alors qu'auparavant, l'échange constant empêchait la chaudière d'atteindre sa température de coupure sauf à l'extinction du TA.
Le fait de mettre la marche forcée sur la chaudière shunt l'aquastat et par conséquent la température de coupure en chauffage et c'est le limiteur qui prend le relais pour éviter toute surchauffe.
Je ne suis pas devant l'installation et pour des problèmes de ce genre cela n'aide pas.
12 juin 2014 à 23:35
Conseil réglage réponse 2
Démarrage module chaleur douce MCD II Chaffoteaux & Maury
Bonjour,
1. c'est le MCD qui tente un démarrage, se coupe et redémarre et du même coup la chaudière suit le mouvement.
2. c'est sur le MCD que je mets la marche forcée.
3. je n'ai pas noté la T° de la chaudière lorsqu'elle se coupe.
Il arrive que j'entende quelque chose tourner dans le MCD (le circulateur ?) sans qu'il ne démarre la chauffe (pas de voyant jaune/orange allumé) et ça me paraît très long par rapport à d'habitude.
J'y vois un peu plus clair mais comme vous le dites sans être devant l'appareil c'est plus difficile, c'est le principe d'Internet, sauf à ce que vous veniez chez moi.
Merci pour vous être donné la peine de répondre.
1. c'est le MCD qui tente un démarrage, se coupe et redémarre et du même coup la chaudière suit le mouvement.
2. c'est sur le MCD que je mets la marche forcée.
3. je n'ai pas noté la T° de la chaudière lorsqu'elle se coupe.
Il arrive que j'entende quelque chose tourner dans le MCD (le circulateur ?) sans qu'il ne démarre la chauffe (pas de voyant jaune/orange allumé) et ça me paraît très long par rapport à d'habitude.
J'y vois un peu plus clair mais comme vous le dites sans être devant l'appareil c'est plus difficile, c'est le principe d'Internet, sauf à ce que vous veniez chez moi.

Merci pour vous être donné la peine de répondre.
13 juin 2014 à 20:21
Conseil réglage réponse 3
Démarrage module chaleur douce MCD II Chaffoteaux & Maury
Un petit UP svp !
28 août 2014 à 19:32
Conseil réglage réponse 4
Invité

Démarrage module chaleur douce MCD II Chaffoteaux & Maury
Invité

Bonjour, avez-vous eu une réponse ?
Je rencontre exactement le même problème sur le même type de chaudière.
Merci. Hervé
Je rencontre exactement le même problème sur le même type de chaudière.
Merci. Hervé
29 novembre 2014 à 10:14
Conseil réglage réponse 5
Invité

Démarrage module chaleur douce MCD II Chaffoteaux & Maury
Invité

Bonjour,
J'ai moi-même ce type d'équipement et après bien des galères, j'ai décidé d'y remédier par moi-même.
Êtes-vous allé voir sur ce site qui regroupe bon nombre des modules de formation et de maintenance de la plupart des équipements ?
Cf. ci-joint celui relatif au module chaleur douce.
Il existe la même chose pour les chaudières.
Philippe.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
J'ai moi-même ce type d'équipement et après bien des galères, j'ai décidé d'y remédier par moi-même.
Êtes-vous allé voir sur ce site qui regroupe bon nombre des modules de formation et de maintenance de la plupart des équipements ?
Cf. ci-joint celui relatif au module chaleur douce.
Il existe la même chose pour les chaudières.
Philippe.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
06 janvier 2015 à 09:19