Code erreur 911 chaudière Chaffoteaux et Maury Talia Green
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18403
Forum dépannage chaudières : Code erreur 911 chaudière Chaffoteaux et Maury Talia Green
Bonjour,
J'ai de nouveau un problème avec ma chaudière hybride Chaffoteau et Maury Talia Green :
Chaudière s'allume et s'éteint sans cesse quand on tire de l'eau chaude
Chaudière qui a tout juste deux ans, ce matin, elle me note un code erreur 911 et me précise "transducteur de pression PAC débranché".
Un technicien était déjà intervenu la semaine dernière pour me changer le ventilateur et une semaine plus tard, elle me pose de nouveau problème.... c'est usant.
Qui peut me dire où se trouve ce transducteur ?
Merci.
J'ai de nouveau un problème avec ma chaudière hybride Chaffoteau et Maury Talia Green :
Chaudière s'allume et s'éteint sans cesse quand on tire de l'eau chaude
Chaudière qui a tout juste deux ans, ce matin, elle me note un code erreur 911 et me précise "transducteur de pression PAC débranché".
Un technicien était déjà intervenu la semaine dernière pour me changer le ventilateur et une semaine plus tard, elle me pose de nouveau problème.... c'est usant.
Qui peut me dire où se trouve ce transducteur ?
Merci.
28 décembre 2016 à 10:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Code erreur 911 chaudière Chaffoteaux et Maury Talia Green
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
28 décembre 2016 à 11:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Code erreur 911 chaudière Chaffoteaux et Maury Talia Green
Invité

Bonjour.
J’ai le même problème que vous avez rencontré...
Comment s’est-il résolu ? Avez-vu réussi à dépanner la chaudière ?
Merci pour votre réponse.
Jessica
J’ai le même problème que vous avez rencontré...
Comment s’est-il résolu ? Avez-vu réussi à dépanner la chaudière ?
Merci pour votre réponse.
Jessica
21 octobre 2018 à 09:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Code erreur 911 chaudière Chaffoteaux et Maury Talia Green
Invité

Bonjour à tous.
J'ai aussi le code 911 apparemment le problème du transducteur serait connu chez Chaffoteaux mais comme ils ne fabriquent plus le modèle, mon chauffagiste est en négociation pour que Chaffoteaux prenne en charge le changement système complet par un nouveau....
Car pas possible de changer juste la pompe à chaleur c'est un bloc complet dû au système hybride.
En attendant la seule solution est dans les réglages (lire notice) c'est dans les menus code 901 régler le système sur chauffage par chaudière seule, le code défaut disparaît mais du coup c'est la chaudière seule qui gère eau chaude et chauffage...
J'ai aussi le code 911 apparemment le problème du transducteur serait connu chez Chaffoteaux mais comme ils ne fabriquent plus le modèle, mon chauffagiste est en négociation pour que Chaffoteaux prenne en charge le changement système complet par un nouveau....
Car pas possible de changer juste la pompe à chaleur c'est un bloc complet dû au système hybride.
En attendant la seule solution est dans les réglages (lire notice) c'est dans les menus code 901 régler le système sur chauffage par chaudière seule, le code défaut disparaît mais du coup c'est la chaudière seule qui gère eau chaude et chauffage...
27 novembre 2018 à 17:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Code erreur 911 chaudière Chaffoteaux et Maury Talia Green
Invité

Bonjour,
Mon chauffagiste m'annonce que Chaffoteaux prend en charge la fourniture d'un bloc complet à leur frais....
J'attends le devis de dépose de l'ancienne et pose de la nouvelle, la condition est que je dois m'engager sur 2 ans avec le chauffagiste.
En gros je ne paierai que la pose et les forfaits d'entretien sur 2 ans.
Mon chauffagiste m'annonce que Chaffoteaux prend en charge la fourniture d'un bloc complet à leur frais....
J'attends le devis de dépose de l'ancienne et pose de la nouvelle, la condition est que je dois m'engager sur 2 ans avec le chauffagiste.
En gros je ne paierai que la pose et les forfaits d'entretien sur 2 ans.
15 avril 2019 à 18:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière Chaffoteaux Niagara Green code Erreur 501
- N°11628 : Bonjour, Suite à une coupure de gaz, ma chaudière (neuve) Chaffoteaux Niagara GREEN est en code Erreur 501 et ne fonctionne plus (mise en sécurité). Dans le manuel il est indiqué d'appuyer sur le bouton reset pour la...
- 2. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 3. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
- N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
- 4. Code erreur A03 chaudière Chaffoteaux et Maury Mira
- N°20890 : Bonsoir à tous les satisfaits de Chaffoteaux et Maury. :huffy: Évidemment, c'est un peu ironique. Je n'ai pas choisi cette (mauvaise) marque qui a été choisie par le promoteur Kaufmann et Broad pour une raison de "prix bas",...
- 5. Code erreur 50 chaudière Chaffoteaux et Maury hyxia 2
- N°16748 : Bonjour. J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury hyxia 2. La diode 50 clignote, le plombier est venu 2 fois pour trouver la panne mais il n'y arrive pas. J'ai de l'eau chaude et le chauffage fonctionne mais la pression...
- 6. Perte d'ionisation sur brûleur chaudière Niagara C Green Chaffoteaux
- N°12855 : Bonjour, j'ai une chaudière Niagara C Green Chaffoteaux toute neuve qui me met un message erreur "perte d'ionisation du brûleur". Que faire car plus de chauffage ? Merci.
- 7. Réglage chaudière Chaffoteaux et Maury Talia Green
- N°21362 : Bonjour. J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Talia Green 25 de 2015, avec sonde extérieure, un boitier Thermowatt et un coffret de distribution pour plancher chauffant et radiateur. Après pas mal de changements suite à...
- 8. Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24FF code erreur 99
- N°10763 : J'ai l'erreur 99 qui s'affiche sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24FF. Que signifie cette erreur ? Comment puis-je y remédier ? Merci pour vos réponses.
- 9. Code erreur 407 chaudière Chaffoteaux Urbia Green
- N°15934 : Bonjour, Ma chaudière Chaffoteaux Urbia Green indique depuis le code erreur 407 "circuit ouvert sur sonde d'ambiance". J''envisage de changer la sonde mais ça m'ennuierait d'en acheter une si ce n'est pas la cause du...
- 10. Panne chaudière Talia Green radiateurs froid
- N°18596 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Talia Green de Chaffoteaux depuis 2012. Elle ne sert que pour le chauffage : la configuration est plancher chauffant au RDC et radiateurs au R+1 (5 radiateurs). J'ai rencontré beaucoup de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite