Panne au démarrage chaudière Riello Domus 24 IN-ICN
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
20118
Question Forum Chauffage : Panne au démarrage chaudière Riello Domus 24 IN-ICN
Bonjour.
Ma chaudière Riello se met en sécurité je vous expose le problème.
Elle n'a rien voulu savoir dès la première remise en service, elle fonctionne depuis des années sans problème, malgré des nettoyages brûleur, corps de chauffe, j'ai changé la sonde de ionisation sans effet, conduit OK.
Je la démarre, arc amorçage OK, le gaz arrive il s'enflamme dans les 5 secondes environ et elle se met en sécurité voyant rouge immédiatement coupure arrivée gaz. J'ai commandé une carte de contrôle pas encore reçue, mais j'ai un doute.
J'aimerais avoir vos avis. Le problème peut-il venir du module du contrôle du gaz ? Ou d'un capteur ? Pourrait-il y avoir une panne de l'électrovanne ? Même si a priori elle fonctionne vu que le gaz arrive.
Pour les capteurs je me dis que non puisqu'elle ne devrait pas pouvoir démarrer.
Merci pour vos avis.
Ma chaudière Riello se met en sécurité je vous expose le problème.
Elle n'a rien voulu savoir dès la première remise en service, elle fonctionne depuis des années sans problème, malgré des nettoyages brûleur, corps de chauffe, j'ai changé la sonde de ionisation sans effet, conduit OK.
Je la démarre, arc amorçage OK, le gaz arrive il s'enflamme dans les 5 secondes environ et elle se met en sécurité voyant rouge immédiatement coupure arrivée gaz. J'ai commandé une carte de contrôle pas encore reçue, mais j'ai un doute.
J'aimerais avoir vos avis. Le problème peut-il venir du module du contrôle du gaz ? Ou d'un capteur ? Pourrait-il y avoir une panne de l'électrovanne ? Même si a priori elle fonctionne vu que le gaz arrive.
Pour les capteurs je me dis que non puisqu'elle ne devrait pas pouvoir démarrer.
Merci pour vos avis.
12 novembre 2019 à 21:35
Réponse forum dépannage chaudières 1
Panne au démarrage chaudière Riello Domus 24 IN-ICN
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de tableau de régulation de votre chaudière ?
- Type de gaz utilisé par votre chaudière ?
- Votre chaudière est une version veilleuse permanente, veilleuse intermittente ou sans veilleuse ?
Une première chose, si lors de la procédure d'allumage du brûleur, le gaz arrive et s'enflamme dans les 5 secondes (veilleuse ou brûleur : pouvez-vous le préciser) qu'elle se mette en sécurité s'est tout à fait normal puisque le temps de sécurité (temps pendant lequel le coffret doit détecter la flamme) est de l'ordre d'un seconde :
- Commencez par vérifier la tension d'alimentation de votre chaudière (Phase / Neutre, Neutre / Terre, Phase à la Phase et Neutre au Neutre),
- Vérifiez également les pressions gaz (statique, dynamique, amont, aval),
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de tableau de régulation de votre chaudière ?
- Type de gaz utilisé par votre chaudière ?
- Votre chaudière est une version veilleuse permanente, veilleuse intermittente ou sans veilleuse ?
Une première chose, si lors de la procédure d'allumage du brûleur, le gaz arrive et s'enflamme dans les 5 secondes (veilleuse ou brûleur : pouvez-vous le préciser) qu'elle se mette en sécurité s'est tout à fait normal puisque le temps de sécurité (temps pendant lequel le coffret doit détecter la flamme) est de l'ordre d'un seconde :
- Commencez par vérifier la tension d'alimentation de votre chaudière (Phase / Neutre, Neutre / Terre, Phase à la Phase et Neutre au Neutre),
- Vérifiez également les pressions gaz (statique, dynamique, amont, aval),
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 novembre 2019 à 17:25
Réponse forum dépannage chaudières 2
Panne au démarrage chaudière Riello Domus 24 IN-ICN
Bonsoir.
J'ai reçu la carte de sécurité c’était bien elle le problème pas de mesure d’ionisation.
Je pense qu'à l'origine l'ancienne sonde d'ionisation s'est déformée au fil du temps par la chaleur et a fini par toucher le brûleur qui est à la masse, quand j'ai remis en service cela a dû faire un court-circuit sur la carte de sécurité qui n'a pas appréciée.
C'est qu'une supposition.
J'ai reçu la carte de sécurité c’était bien elle le problème pas de mesure d’ionisation.
Je pense qu'à l'origine l'ancienne sonde d'ionisation s'est déformée au fil du temps par la chaleur et a fini par toucher le brûleur qui est à la masse, quand j'ai remis en service cela a dû faire un court-circuit sur la carte de sécurité qui n'a pas appréciée.
C'est qu'une supposition.
18 novembre 2019 à 19:45