Problème brûleur Elco
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
11637
Problème Forum Chauffage : Problème brûleur Elco
Invité

Pourquoi le brûleur de ma chaudière gicle dans le foyer au moment de la soufflerie ?
Brûleur de marque Elco de 1974. Ce problème se passe au départ.
Brûleur de marque Elco de 1974. Ce problème se passe au départ.
21 novembre 2009 à 21:24
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Problème brûleur Elco
Invité

Bonjour, souci d'électrovanne ou de pression de pompe, vérifier à l'aide d'un manomètre spécifique la pression de la pompe qui se situe suivant le réglage de combustion entre 9 et 11 bars, vous pouvez (si possible) démonter l'électrovanne et vous assurer que rien ne gène son fonctionnement et qu'elle "ferme bien", attention de prendre des précautions afin de ne perdre aucune pièce et de la remonter dans le même ordre et sens de circulation...
Si pas de résultats, essayer de la remplacer...
Il y a aussi un filtre à l'intérieur de la pompe, en profiter pour le démonter et le nettoyer...
Bonne réussite, Alain.
Si pas de résultats, essayer de la remplacer...
Il y a aussi un filtre à l'intérieur de la pompe, en profiter pour le démonter et le nettoyer...
Bonne réussite, Alain.
22 novembre 2009 à 12:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Mise en sécurité brûleur Elco E3000 Gaz G50
- N°15225 : Bonjour, Sur ma chaudière brûleur Elco E3000 Gaz G50 tout marchait bien, au redémarrage en septembre je l'ai faite contrôlé et nettoyé, un mois après, et là depuis 15 jours le problème est arrivé : une première mise...
- 2. Brûleur Elco 3000 ne s'arrête pas
- N°15796 : Bonjour, J'ai un brûleur Elco 3000 que j'ai adapté sur ma chaudière, il fonctionne très bien mais il ne s’arrête pas de lui-même, obligation de l’arrêter manuellement. Si quelqu'un a une idée merci de répondre.
- 3. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 4. Problème de brûleur Elco sur chaudière fuel HS TARM FB 22
- N°9840 : Bonjour, j'ai une chaudière fuel de marque HS Tarm FB 22 avec un brûleur Elco EL01A2H et lors de la combustion elle fume noire et il y a une mauvaise odeur. La chambre de combustion noircie. J'ai changé le filtre et le gicleur...
- 5. Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
- N°16576 : Bonjour à tous, J'ai un brûleur au fuel qui fonctionne bien mais par moment, il fait plusieurs tentatives avant de démarrer, hier j'ai compté 27. Pouvez-vous m'aider svp ?
- 6. Cherche documentation brûleur Elco junior 5 S de 1971
- N°20156 : Bonjour à tous, Je suis à la recherche de la documentation pour un brûleur Elco type junior 5 S de 1971, afin, entre autre chose de positionner l'accroche flamme. J'ai bien évidemment questionné Elco France, mais suis...
- 7. Problème allumage avec un poêle à pétrole
- N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
- 8. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 10. Problème brûleur Riello RG1
- N°15706 : Bonjour, Voici mon problème avec un brûleur Riello RG1 les phases de mise en route se passent normalement et le brûleur s'allume, donc flamme dans chaudière et puis elle se coupe, mais le ventilateur tourne toujours et...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite