Cherche documentation brûleur Elco junior 5 S de 1971
Actuellement
24 642
questions dans le
forum chauffage
20156
Question Forum Chauffage : Cherche documentation brûleur Elco junior 5 S de 1971
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche de la documentation pour un brûleur Elco type junior 5 S de 1971, afin, entre autre chose de positionner l'accroche flamme.
J'ai bien évidemment questionné Elco France, mais suis resté sans réponse.
J'aimerai redémarrer la chaudière (Francia, de la même époque je suppose) de mes voisins octogénaires afin qu'ils aient un peu plus chaud cet hiver.
Je vous remercie pour vos réponses.
Je suis à la recherche de la documentation pour un brûleur Elco type junior 5 S de 1971, afin, entre autre chose de positionner l'accroche flamme.
J'ai bien évidemment questionné Elco France, mais suis resté sans réponse.
J'aimerai redémarrer la chaudière (Francia, de la même époque je suppose) de mes voisins octogénaires afin qu'ils aient un peu plus chaud cet hiver.
Je vous remercie pour vos réponses.
23 novembre 2019 à 17:36
Forum chauffage réponse 1
Cherche documentation brûleur Elco junior 5 S de 1971
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre brûleur, de son anneau de flamme et du réglage que vous ne savez pas faire ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre brûleur, de son anneau de flamme et du réglage que vous ne savez pas faire ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2019 à 11:22
Forum chauffage réponse 2
Cherche documentation brûleur Elco junior 5 S de 1971
Bonjour VETC,
Tout d’abord, merci pour l’intérêt que vous portez à mon problème.
Je prendrais des photos dans la semaine, mais voici un schéma de ce brûleur.
Ce sont les cotes A et B qui m’intéressent.
Le gueulard a une forme particulière, avec une restriction brasée dans le tube (zone grisée).
Je n’ai rien vu de semblable lors de mes recherches sur le net.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tout d’abord, merci pour l’intérêt que vous portez à mon problème.
Je prendrais des photos dans la semaine, mais voici un schéma de ce brûleur.
Ce sont les cotes A et B qui m’intéressent.
Le gueulard a une forme particulière, avec une restriction brasée dans le tube (zone grisée).
Je n’ai rien vu de semblable lors de mes recherches sur le net.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 novembre 2019 à 21:01
Forum chauffage réponse 3
Cherche documentation brûleur Elco junior 5 S de 1971
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour.
À ce jour 73 060 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Automne. Photo Patrice Faro. Nikon D610 objectif Sigma 35 mm F1,4. Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum chauffage. Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photos Patrice Faro
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour.
À ce jour 73 060 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Automne. Photo Patrice Faro. Nikon D610 objectif Sigma 35 mm F1,4. Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum chauffage. Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photos Patrice Faro
26 novembre 2019 à 17:27
Forum chauffage réponse 4
Cherche documentation brûleur Elco junior 5 S de 1971
Bonjour,
La côte B, distance entre le nez du gicleur et l'arrière de l'anneau de flamme, est de 4 mm.
La côte A, réglage de l'air secondaire, son réglage dépend du type de gicleur utilisé (marque, débit, angle, spectre), du type de foyer de la chaudière, de l'analyse de combustion (smoke, O², CO², CO, Températures de fumées...). Un mauvais réglage peut entrainer des décrochements, des noircissements de la tête de combustion, un encrassement rapide des électrodes et du foyer... : mettez 10 mm pour commencer.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La côte B, distance entre le nez du gicleur et l'arrière de l'anneau de flamme, est de 4 mm.
La côte A, réglage de l'air secondaire, son réglage dépend du type de gicleur utilisé (marque, débit, angle, spectre), du type de foyer de la chaudière, de l'analyse de combustion (smoke, O², CO², CO, Températures de fumées...). Un mauvais réglage peut entrainer des décrochements, des noircissements de la tête de combustion, un encrassement rapide des électrodes et du foyer... : mettez 10 mm pour commencer.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 novembre 2019 à 11:18
Forum chauffage réponse 5
Cherche documentation brûleur Elco junior 5 S de 1971
Bonsoir VETC,
Et merci pour vos conseils.
J’arrive à obtenir une flamme correcte. Malheureusement, elle ne dure que 10 secondes, puis stop sécurité.
Je pense à un problème de cellule photorésistante qui est : Soit masquée par un mauvais positionnement ; Soit défaillante. Dans ce deuxième cas de figure, je crois que je vais galérer pour en trouver une ; mon boitier de contrôle étant un LAB1 (1971) (version 2 point zéro bien sûr).
A suivre, mais, dans tous les cas, je suis toujours preneur pour n’importe quel document sur le brûleur "Elco JUNIOR 5 S" qu’un sage chauffagiste né dans les années 50 saurait scanner.
Donc, merci de ne pas encore clore le sujet.
Et merci pour vos conseils.
J’arrive à obtenir une flamme correcte. Malheureusement, elle ne dure que 10 secondes, puis stop sécurité.
Je pense à un problème de cellule photorésistante qui est : Soit masquée par un mauvais positionnement ; Soit défaillante. Dans ce deuxième cas de figure, je crois que je vais galérer pour en trouver une ; mon boitier de contrôle étant un LAB1 (1971) (version 2 point zéro bien sûr).
A suivre, mais, dans tous les cas, je suis toujours preneur pour n’importe quel document sur le brûleur "Elco JUNIOR 5 S" qu’un sage chauffagiste né dans les années 50 saurait scanner.
Donc, merci de ne pas encore clore le sujet.
30 novembre 2019 à 21:28
Forum chauffage réponse 6
Cherche documentation brûleur Elco junior 5 S de 1971
Bonjour,
Pour tester votre cellule de manière très simple il suffit de suivre la procédure suivante :
- Sortez la cellule de son logement et mettez la dans le noir (dans votre main ou dans un chiffon dans votre main),
- Mettez le brûleur en route,
- Une fois l'apparition de la flamme sortez la cellule du noir pour qu'elle puisse voir la lumière,
- Si la flamme du brûleur reste présente, votre cellule est bonne, si le brûleur passe en sécurité soit votre cellule est HS soit vous n'avez pas été assez rapide pour éclairer la cellule à l'apparition de la flamme.
Dans le cas où votre cellule est bonne, vous devrez vérifier que celle-ci voit bien la lumière émise par la flamme. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle (câble, poussière, suie) et nettoyez correctement votre tête de combustion. Vous pouvez également faire un petit trou (2 à 4 mm) dans l'anneau de flamme, trou qui doit se situer face à la cellule.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour tester votre cellule de manière très simple il suffit de suivre la procédure suivante :
- Sortez la cellule de son logement et mettez la dans le noir (dans votre main ou dans un chiffon dans votre main),
- Mettez le brûleur en route,
- Une fois l'apparition de la flamme sortez la cellule du noir pour qu'elle puisse voir la lumière,
- Si la flamme du brûleur reste présente, votre cellule est bonne, si le brûleur passe en sécurité soit votre cellule est HS soit vous n'avez pas été assez rapide pour éclairer la cellule à l'apparition de la flamme.
Dans le cas où votre cellule est bonne, vous devrez vérifier que celle-ci voit bien la lumière émise par la flamme. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle (câble, poussière, suie) et nettoyez correctement votre tête de combustion. Vous pouvez également faire un petit trou (2 à 4 mm) dans l'anneau de flamme, trou qui doit se situer face à la cellule.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 décembre 2019 à 16:16