Impossible d'augmenter le co2 brûleur fioul Buderus 9 % maxi
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
10870
Problème Chauffage : Impossible d'augmenter le co2 brûleur fioul Buderus 9 % maxi
Invité

Bonjour
Si je règle la teneur de co2 à 12 %, les fumées sont pleines de suies !
Ma chaudière de marque Buderus a une puissance de 21kw.
Mon brûleur est équipé d'un gicleur de 0.50-60° (neuf).
La pression de pompe est à 10 bars.
Merci par avance de vos réponses.
Si je règle la teneur de co2 à 12 %, les fumées sont pleines de suies !
Ma chaudière de marque Buderus a une puissance de 21kw.
Mon brûleur est équipé d'un gicleur de 0.50-60° (neuf).
La pression de pompe est à 10 bars.
Merci par avance de vos réponses.
21 octobre 2009 à 12:49
Conseils Dépannage Chauffage 1
Impossible d'augmenter le co2 brûleur fioul Buderus 9 % maxi
Mettre un gicleur de 0.4 /80 h, pression derrière la tête de min 9 mbar... et pression mazout entre 15 et 20 bars... Salutations.