Radiateur froid chaudière Mira C 25 CF Chaffoteaux
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
21685
Question Forum Chauffage : Radiateur froid chaudière Mira C 25 CF Chaffoteaux
Bonjour.
J'ai un souci dans un appartement avec cette chaudière avec 4 radiateurs et environ 30 m de tuyau aller retour.
2 des 4 radiateurs les plus éloignés ne chauffent pas.
A été vérifié que sur le circuit aller il n’y avait pas de bouchage et que ça chauffait et circulait et que les radiateurs chauffaient en branchant sur la sortie retour du dernier radiateur un tuyau vers une évacuation.
Lorsqu'on rebranche le retour à ce radiateur les 2 radiateurs les plus loin refroidissent et ne chauffent plus.
Est-ce que ça ne peut pas être un manque de puissance de la pompe et si oui peut-on régler la vitesse de cette pompe ?
Est-ce que ça peut être un bouchage sur le retour ?
Merci pour vos bons conseils.
J'ai un souci dans un appartement avec cette chaudière avec 4 radiateurs et environ 30 m de tuyau aller retour.
2 des 4 radiateurs les plus éloignés ne chauffent pas.
A été vérifié que sur le circuit aller il n’y avait pas de bouchage et que ça chauffait et circulait et que les radiateurs chauffaient en branchant sur la sortie retour du dernier radiateur un tuyau vers une évacuation.
Lorsqu'on rebranche le retour à ce radiateur les 2 radiateurs les plus loin refroidissent et ne chauffent plus.
Est-ce que ça ne peut pas être un manque de puissance de la pompe et si oui peut-on régler la vitesse de cette pompe ?
Est-ce que ça peut être un bouchage sur le retour ?
Merci pour vos bons conseils.
30 novembre 2021 à 22:58
Réponse 1 du forum-chauffage
Radiateur froid chaudière Mira C 25 CF Chaffoteaux
Bonsoir,
Dans la mesure où votre circulateur tourne ce n'est pas un souci de chaudière mais bien un défaut d'équilibrage de votre installation : si vous fermez les robinets des radiateurs qui chauffent bien, les autres se mettent-ils à chauffer ?
Dans ce cas refaite le réglage de votre installation comme suit :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Dans la mesure où votre circulateur tourne ce n'est pas un souci de chaudière mais bien un défaut d'équilibrage de votre installation : si vous fermez les robinets des radiateurs qui chauffent bien, les autres se mettent-ils à chauffer ?
Dans ce cas refaite le réglage de votre installation comme suit :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
01 décembre 2021 à 19:41
Réponse 2 du forum-chauffage
Radiateur froid chaudière Mira C 25 CF Chaffoteaux
Merci Mario pour ce retour détaillé.
Après exécution des consignes, le dernier radiateur le plus éloigné reste froid.
Mais le 3ème a commencé par chauffer même si ce n'est pas encore hyper chaud.
Dois-je envisager un désembouage ?
Merci.
Après exécution des consignes, le dernier radiateur le plus éloigné reste froid.
Mais le 3ème a commencé par chauffer même si ce n'est pas encore hyper chaud.
Dois-je envisager un désembouage ?
Merci.
03 décembre 2021 à 16:52