J'ai un problème de réglage sur une chaudière de marque Chaffoteaux & Maury modèle Talia 25 CF avec thermostat d'ambiance mécanique.
Lorsque la température ambiante demandée dans la maison atteint 20°, la chaudière s'arrête.
Le problème, c'est qu'elle ne se relance qu'après une baisse de température importante, c'est-à-dire au dessous de 18° voire 17° et je suis obligé de la relancer manuellement.
Que dois-je faire ? Merci.
Lorsque la température ambiante demandée dans la maison atteint 20°, la chaudière s'arrête.
Le problème, c'est qu'elle ne se relance qu'après une baisse de température importante, c'est-à-dire au dessous de 18° voire 17° et je suis obligé de la relancer manuellement.
Que dois-je faire ? Merci.
23 février 2010 à 11:14
Solution 1 au problème chauffage
Invité

Chaudière Chaffoteaux Talia 25 CF et température thermostat
Invité

Bonjour
Peut-être, commencez par remplacer le thermostat ?
GC
Peut-être, commencez par remplacer le thermostat ?
GC
24 février 2010 à 08:23
Solution 2 au problème chauffage
Chaudière Chaffoteaux Talia 25 CF et température thermostat
Il y a sur beaucoup de th, un point appelé DELTA T°C, qui est de + ou - Tc° que l'on peut régler en principe avec un petit tournevis, exemple : Pt de consigne 20°C avec un delta T°C de 3°C, cela veut dire que votre chauffage s'arrête à 21,5°C et s'enclenche à 18,5°C.
Si cela ne se produit pas, c'est que votre programmateur est HS, ou il ne fonctionne pas comme cela, il ne réagit qu'en fonctionnement delta inférieur, point de consigne, exemple : 20°C, s'enclenche -3°C, s'arrête à la température demandée, dans ce cas il suffit de remonter la valeur du PT de consigne, pour arriver à la température demandée, c'est ce qu'il vous arrive.
Voyez s'il est possible de changer ce type de programmation, à fils mais dans ce cas il va en manquer, ou une commande à piles en gardant les fils de commande, ou encore commande herztienne (mais pas terrible). Cordialement. 25/02/10
Si cela ne se produit pas, c'est que votre programmateur est HS, ou il ne fonctionne pas comme cela, il ne réagit qu'en fonctionnement delta inférieur, point de consigne, exemple : 20°C, s'enclenche -3°C, s'arrête à la température demandée, dans ce cas il suffit de remonter la valeur du PT de consigne, pour arriver à la température demandée, c'est ce qu'il vous arrive.
Voyez s'il est possible de changer ce type de programmation, à fils mais dans ce cas il va en manquer, ou une commande à piles en gardant les fils de commande, ou encore commande herztienne (mais pas terrible). Cordialement. 25/02/10
25 février 2010 à 18:49
Solution 3 au problème chauffage
Invité

Chaudière Chaffoteaux Talia 25 CF et température thermostat
Invité

Bonjour, une chose à ne pas oublier c'est que le thermostat est juste un accessoire et que l'aquastat d'origine de la chaudière joue toujours un rôle, aussi si vous demandez 20° mais que l'aquastat est réglé sur une température à 40° d'eau circulant dans les radiateurs ça n'ira pas, il faut en général régler entre 60° et 65° pour que le thermostat puisse fonctionner correctement.