Bonjour.
J'aurais besoin de conseil à propos de ma PAC.
J'ai une pompe à chaleur Ophely duo depuis 2010 seulement pour le chauffage (j'ai un ballon électrique à côté pour l'eau), plancher chauffant au RDC et gros radiateurs à l'étage.
Elle fonctionne parfaitement depuis l'installation.
Cependant depuis un (énorme) désembouage l'année dernière (le circuit était très sale) on dirait que les réglages initiaux ne sont plus bons.
Le principal problème est que quand il fait bon à l'extérieur (10/15°) il fait frais dans la maison (18/19°).
Et quand il fait froid 0/3° dehors, il fait très chaud à l'intérieur, la PAC monte à 21/22°.
Je n'avais pas ces écarts de température avant, je suis obligé de régler la PAC suivant la température extérieure, pas bien pratique...
L'installateur m'avait dit qu'il ne fallait modifier que le paramètre M05 (temps retour d'eau) mais je pense que j'ai besoin d'autres réglages suite à ce désembouage.
Auriez-vous une idée ?
Merci par avance.
Cordialement.
Julien
J'aurais besoin de conseil à propos de ma PAC.
J'ai une pompe à chaleur Ophely duo depuis 2010 seulement pour le chauffage (j'ai un ballon électrique à côté pour l'eau), plancher chauffant au RDC et gros radiateurs à l'étage.
Elle fonctionne parfaitement depuis l'installation.
Cependant depuis un (énorme) désembouage l'année dernière (le circuit était très sale) on dirait que les réglages initiaux ne sont plus bons.
Le principal problème est que quand il fait bon à l'extérieur (10/15°) il fait frais dans la maison (18/19°).
Et quand il fait froid 0/3° dehors, il fait très chaud à l'intérieur, la PAC monte à 21/22°.
Je n'avais pas ces écarts de température avant, je suis obligé de régler la PAC suivant la température extérieure, pas bien pratique...
L'installateur m'avait dit qu'il ne fallait modifier que le paramètre M05 (temps retour d'eau) mais je pense que j'ai besoin d'autres réglages suite à ce désembouage.
Auriez-vous une idée ?
Merci par avance.
Cordialement.
Julien
11 décembre 2019 à 23:10
Forum chauffage réponse 1
Réglage PAC international Ophely Duo suite désembouage
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?
- Votre installation est-elle équipée d'un filtres sur le retour de la PAC ?
- Votre installation est-elle équipée de débitmètres sur chaque boucles de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle traitée avec un inhibiteur, neutralisant et anti boues ?
Lors du désembouage de votre installation :
- Les vannes d'équilibrage de débit dans les boucles ont-elles été modifiées ?
- Les filtres des collecteurs ont-ils été nettoyés ?
Avez-vous la notice de votre PAC, pouvez-vous nous la transmettre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?
- Votre installation est-elle équipée d'un filtres sur le retour de la PAC ?
- Votre installation est-elle équipée de débitmètres sur chaque boucles de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle traitée avec un inhibiteur, neutralisant et anti boues ?
Lors du désembouage de votre installation :
- Les vannes d'équilibrage de débit dans les boucles ont-elles été modifiées ?
- Les filtres des collecteurs ont-ils été nettoyés ?
Avez-vous la notice de votre PAC, pouvez-vous nous la transmettre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.