Question Forum Chauffage : PAC Yack Mitsubishi Modulo 60

Nar
Membre inscrit
Nar
5 messages
Bonjour,

Pompe à chaleur Yack Mitsubishi Modulo 60, sur la télécommande RC E1, à quoi correspondent les valeurs en degré THI R1, THI R2 et THI R3 ?
Quelles doivent-être ces 3 valeurs en régime normal de fonctionnement en mode chauffage ?
Merci.
12 décembre 2019 à 14:47
Réglage chauffage réponse 1

PAC Yack Mitsubishi Modulo 60

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Avez-vous la notice de cette PAC, pouvez-vous nous la transmettre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 décembre 2019 à 15:36
Réglage chauffage réponse 2

PAC Yack Mitsubishi Modulo 60

Nar
Membre inscrit
Nar
5 messages
Bonjour.
Non, désolé, je n'ai pas de notice.
Cordialement.
13 décembre 2019 à 16:44
Réglage chauffage réponse 3

PAC Yack Mitsubishi Modulo 60

Nar
Membre inscrit
Nar
5 messages
Bonjour VETC,

J'ai trouvé ça sur le net : Diagnostic panne PAC Mitsubishi

Page 5 on parle de ces 3 paramètres.
THi R1, R2 R3 sondes température échangeur intérieur.

Sur la télécommande lorsque la PAC fonctionne à pleine puissance je relève THi R1 = 52 °C, THi R2 = 53 °C et THi R3 = 72 °C. Sur le circuit eau de l'unité intérieur il y a bien 3 sondes de température à capillaire. Une en sortie échangeur plongée directement dans l'eau, je suppose R3, les deux autres sont l'une à côté de l'autre plaquées sur le tuyau de retour au chaude, je suppose R1 et R2 qui donne par conséquent quasiment la même température.
Il y a aussi une quatrième sonde qui est appliquée sur le tuyau sortie échangeur à coté de R3 que j'appellerai R4 et qui indique 50 °C sur un thermomètre en face avant de l'unité !?
Pourquoi une telle différence entre R3 et R4 ?
Pourquoi deux sondes R1 et R2 proche l'une de l'autre ? Sécurité, redondance ?
Sur quelle température la PAC régule, R1, R2 R3 ?
Je ne comprends pas tout !
Merci pour vos avis.
Cordialement.
14 décembre 2019 à 11:42
Réglage chauffage réponse 4

PAC Yack Mitsubishi Modulo 60

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Pour être plus précis, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation, de ces différentes sondes et de votre échangeur. N'étant pas sur place ce serait plus simple !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 décembre 2019 à 19:19
Réglage chauffage réponse 5

PAC Yack Mitsubishi Modulo 60

Nar
Membre inscrit
Nar
5 messages
Bonjour Mario,

Je ne vais pas pouvoir vous montrer en détails l'implantation des sondes, tout est caché sous de la mousse isolante, il faudrait que j'enlève tout pour montrer les détails.
Peut-être au printemps quand la machine sera à l'arrêt...
En tant qu'expert, vous n'avez moyen de contacter Yack pour avoir les infos.
J'ai déjà essayé mais je me suis fait jeter, ils ne traitent pas avec les particuliers...

Cordialement.
18 décembre 2019 à 10:41
Réglage chauffage réponse 6

PAC Yack Mitsubishi Modulo 60

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Les différentes valeurs THI (R1, R2, R3) sont des lectures de la température des échangeurs des unités intérieures présentent sur votre installation : Vous en avez donc 3.
Ces valeurs de températures sont variables en fonction de la température de consigne ambiante demandée et la température ambiance réelle mesurée.
Il vous reste à identifier à quelle zone correspondent les unités intérieures R1, R2, R3...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 décembre 2019 à 11:57
Réglage chauffage réponse 7

PAC Yack Mitsubishi Modulo 60

Nar
Membre inscrit
Nar
5 messages
Bonjour,
Non je n'ai pas 3 unités intérieures, R1, R2, R3 sont 3 températures à l'intérieur de la seule unité de l'installation (voir mes premiers posts). Merci d'avoir consacré un peu de temps à mes questions...
Cordialement.
18 décembre 2019 à 13:38

Proposer une réponse à PAC Yack Mitsubishi Modulo 60


             
biggrin cry dizzy funk huffy lol loveliness mad sad shocked shy sleepy smile sweat titter tongue

image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème pompe à chaleur Yack modulo 60
    N°19568 : Bonjour à vous. Je viens vers vous car j'ai un petit souci avec une pompe à chaleur en rehausse. Elle me donne comme erreur "01". Par moment elle démarre puis s’arrête avec comme erreur e40 (hp condensat). Les alarmes...
  • 2. Problème PAC Mitsubishi Yack modulo 60
    N°21667 : Bonjour à toutes et à tous. Note d'un modérateur. Ce membre s'est désinscrit du forum-chauffage. À ce jour [nb_membres] internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com Poser une nouvelle question sur le forum...
  • 3. Problème fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo genius
    N°16927 : Bonjour. J'utilise le pack pompe à chaleur Mitsubishi / yack modulo genius. La régulation ne fonctionne pas comme je le désire. Je place un point de consigne à 22 degrés et je n'obtiens que 20 degrés maxi. J'ai essayé...
  • 4. Sondes PAC Mitsubishi Modulo Yack
    N°21376 : Bonjour. L'hiver dernier ma PAC Mitsubishi Modulo Yack (10 ans) a fait l'objet de 5 interventions et au printemps elle ne fonctionnait toujours pas correctement. Voici ce qui a été fait et ce que me suggère...
  • 5. Notice PAC air/eau Mitsubishi modulo 60 Genius
    N°19467 : Bonjour, Je suis à la recherche de la notice d'installation d'une pompe à chaleur de marque Mitsubishi modulo 60 Genius (avec élément intérieur Yack). Je n'arrive pas à régler la température, je recherche une personne...
  • 6. Avis sur PAC Mitsubishi modulo 60
    N°9225 : Bonjour, j'envisage d'installer une PAC Mitsubishi modulo 60, pour une surface de 142 m2 et un volume de 4059 m3, pouvez-vous me dire pour les utilisateurs de cet appareil si vous en êtes satisfaits. Merci de vos avis.
  • 7. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 8. Sonde température extérieure PAC Mitsubishi Yack Modulo Genius
    N°14237 : Bonjour Pour une pompe à chaleur de marque Mitsubishi modèle Yack Modulo Genius, je recherche la valeur de la sonde extérieure (R ohms). Merci de votre aide
  • 9. Avis pompe à chaleur Mitsubishi
    N°3795 : Bonjour, que pensez du matériel de marque Mitsubishi pour une PAC air/eau ? Merci de vos avis.
  • 10. Inversion polarité interrupteur ON OFF PAC Modulo 60
    N°20925 : Bonjour, Tout d'abord, meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle et merci de l'acceptation sur ce forum. J'expose mon problème. J'ai voulu éteindre ma PAC en appuyant sur l'interrupteur à bascule (voir photo). Elle...
>>> Résultats suivants pour : PAC Yack Mitsubishi Modulo 60 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite