Plusieurs radiateurs sont à moitié chauds
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
20564
Question Forum Chauffage : Plusieurs radiateurs sont à moitié chauds
Bonjour.
J’ai un gros problème de chauffage, sur lequel mon chauffagiste sèche.
Installation d’une pompe à chaleur en 2013 et 14 radiateurs : 9 au RDC et 5 à l’étage.
Circuit en PER installé dans les combles au dessus du RDC.
2 nourrices une pour 6 radiateurs (4 RDC et 2 à l’étage) et l’autre pour 8 radiateurs (3 à l’étage et 5 au RDC).
Fonctionnement parfait pendant 7 ans puis l’an dernier certains radiateurs chauffent mal (tiède en haut et froid en bas).
La PAC fonctionne bien, le circuit est a priori bien purgé, le circulateur est OK, les vannes thermostatiques sont OK, la pression est bonne.
Intervention :
1er désembouage global ne change rien. Puis désembouage de chaque radiateur un par un (certains tuyaux étaient quasi bouchés), réalisé en 2 opérations à 3 semaines d’écart, après avoir mis dans le circuit un produit spécial. Résultat : 11 radiateurs, dont certains fonctionnaient bien avant le désembouage, circulent presque peu (tièdes en haut) ou plus du tout, 3 radiateurs fonctionnent très bien (chauds partout)...
Donc l’anomalie semble se déplacer entre les radiateurs, sachant que désormais une des deux nourrices est entièrement froide ! Les purges des radiateurs sont bonnes.
On sèche, merci de vos idées...
J’ai un gros problème de chauffage, sur lequel mon chauffagiste sèche.
Installation d’une pompe à chaleur en 2013 et 14 radiateurs : 9 au RDC et 5 à l’étage.
Circuit en PER installé dans les combles au dessus du RDC.
2 nourrices une pour 6 radiateurs (4 RDC et 2 à l’étage) et l’autre pour 8 radiateurs (3 à l’étage et 5 au RDC).
Fonctionnement parfait pendant 7 ans puis l’an dernier certains radiateurs chauffent mal (tiède en haut et froid en bas).
La PAC fonctionne bien, le circuit est a priori bien purgé, le circulateur est OK, les vannes thermostatiques sont OK, la pression est bonne.
Intervention :
1er désembouage global ne change rien. Puis désembouage de chaque radiateur un par un (certains tuyaux étaient quasi bouchés), réalisé en 2 opérations à 3 semaines d’écart, après avoir mis dans le circuit un produit spécial. Résultat : 11 radiateurs, dont certains fonctionnaient bien avant le désembouage, circulent presque peu (tièdes en haut) ou plus du tout, 3 radiateurs fonctionnent très bien (chauds partout)...
Donc l’anomalie semble se déplacer entre les radiateurs, sachant que désormais une des deux nourrices est entièrement froide ! Les purges des radiateurs sont bonnes.
On sèche, merci de vos idées...
27 août 2020 à 20:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Plusieurs radiateurs sont à moitié chauds
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre chauffage.
Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
27 août 2020 à 20:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Plusieurs radiateurs sont à moitié chauds
C’est une PAC DAIKIN mais ça n’a aucun rapport avec mon problème.
27 août 2020 à 22:34
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Invité

Plusieurs radiateurs sont à moitié chauds
Invité

Bonjour.
Vu que certains tuyaux étaient bouchés reprenez le désembouage.
Sur les nourrices dévissez les raccords et regardez si c'est bouché.
Le diamètre intérieur des raccords est beaucoup plus petit que le diamètre extérieur, les boues s'accumulent.
A++ tenez-nous au courant.
Vu que certains tuyaux étaient bouchés reprenez le désembouage.
Sur les nourrices dévissez les raccords et regardez si c'est bouché.
Le diamètre intérieur des raccords est beaucoup plus petit que le diamètre extérieur, les boues s'accumulent.
A++ tenez-nous au courant.
28 août 2020 à 08:37
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Plusieurs radiateurs sont à moitié chauds
Je vous remercie, c’est ce que nous allons faire le 10 septembre, je vous tiens au courant.
28 août 2020 à 14:58
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Plusieurs radiateurs sont à moitié chauds
Bonjour,
Votre problème peut avoir plusieurs origines, mauvais désembouage ou embouage incomplet, défaut d'équilibrage.
Pouvez-vous nous préciser si lors du désembouage :
- L'ensemble des canalisations, radiateurs, collecteurs, vannes et filtres ont été démontés ?
- L'échangeur et le circulateur de votre PAC ont-ils été démontés ?
- Votre installation est-elle équipée d'un filtre pot à boues magnétique sur le retour de la PAC ?
Pouvez-vous nous confirmer que votre installation est équipée de :
- Vannes d'équilibrage sur chaque collecteurs ?
- Tés ou coudes de réglages sur chaque radiateurs ?
- Robinets simples ou vannes thermostatiques ?
Lors de la réalisation de votre installation, cette dernière a-t-elle été réglée et équilibrée selon les règles de l'art ou vos accessoires d'équilibrages sont-ils tous ouvert en grand ?
Merci de nous transmettre les caractéristiques exactes de votre PAC (modèle, type, numéro de série, année et puissance), quelle est la puissance totale de vos radiateurs, de quand date le dernier entretien de votre PAC réalisé par un professionnel ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre problème peut avoir plusieurs origines, mauvais désembouage ou embouage incomplet, défaut d'équilibrage.
Pouvez-vous nous préciser si lors du désembouage :
- L'ensemble des canalisations, radiateurs, collecteurs, vannes et filtres ont été démontés ?
- L'échangeur et le circulateur de votre PAC ont-ils été démontés ?
- Votre installation est-elle équipée d'un filtre pot à boues magnétique sur le retour de la PAC ?
Pouvez-vous nous confirmer que votre installation est équipée de :
- Vannes d'équilibrage sur chaque collecteurs ?
- Tés ou coudes de réglages sur chaque radiateurs ?
- Robinets simples ou vannes thermostatiques ?
Lors de la réalisation de votre installation, cette dernière a-t-elle été réglée et équilibrée selon les règles de l'art ou vos accessoires d'équilibrages sont-ils tous ouvert en grand ?
Merci de nous transmettre les caractéristiques exactes de votre PAC (modèle, type, numéro de série, année et puissance), quelle est la puissance totale de vos radiateurs, de quand date le dernier entretien de votre PAC réalisé par un professionnel ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 août 2020 à 15:26