Question Forum Chauffage : Plusieurs radiateurs sont à moitié chauds

PAPAjean
Membre inscrit
PAPAjean
3 messages
Bonjour.

J’ai un gros problème de chauffage, sur lequel mon chauffagiste sèche.
Installation d’une pompe à chaleur en 2013 et 14 radiateurs : 9 au RDC et 5 à l’étage.
Circuit en PER installé dans les combles au dessus du RDC.
2 nourrices une pour 6 radiateurs (4 RDC et 2 à l’étage) et l’autre pour 8 radiateurs (3 à l’étage et 5 au RDC).
Fonctionnement parfait pendant 7 ans puis l’an dernier certains radiateurs chauffent mal (tiède en haut et froid en bas).
La PAC fonctionne bien, le circuit est a priori bien purgé, le circulateur est OK, les vannes thermostatiques sont OK, la pression est bonne.
Intervention :
1er désembouage global ne change rien. Puis désembouage de chaque radiateur un par un (certains tuyaux étaient quasi bouchés), réalisé en 2 opérations à 3 semaines d’écart, après avoir mis dans le circuit un produit spécial. Résultat : 11 radiateurs, dont certains fonctionnaient bien avant le désembouage, circulent presque peu (tièdes en haut) ou plus du tout, 3 radiateurs fonctionnent très bien (chauds partout)...
Donc l’anomalie semble se déplacer entre les radiateurs, sachant que désormais une des deux nourrices est entièrement froide ! Les purges des radiateurs sont bonnes.
On sèche, merci de vos idées...
27 août 2020 à 20:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Plusieurs radiateurs sont à moitié chauds

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre chauffage.
Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
27 août 2020 à 20:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Plusieurs radiateurs sont à moitié chauds

PAPAjean
Membre inscrit
PAPAjean
3 messages
C’est une PAC DAIKIN mais ça n’a aucun rapport avec mon problème.
27 août 2020 à 22:34
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Plusieurs radiateurs sont à moitié chauds


Invité
invité
Bonjour.
Vu que certains tuyaux étaient bouchés reprenez le désembouage.
Sur les nourrices dévissez les raccords et regardez si c'est bouché.
Le diamètre intérieur des raccords est beaucoup plus petit que le diamètre extérieur, les boues s'accumulent.
A++ tenez-nous au courant.
28 août 2020 à 08:37
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage

Plusieurs radiateurs sont à moitié chauds

PAPAjean
Membre inscrit
PAPAjean
3 messages
Je vous remercie, c’est ce que nous allons faire le 10 septembre, je vous tiens au courant.
28 août 2020 à 14:58
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage

Plusieurs radiateurs sont à moitié chauds

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Votre problème peut avoir plusieurs origines, mauvais désembouage ou embouage incomplet, défaut d'équilibrage.
Pouvez-vous nous préciser si lors du désembouage :
- L'ensemble des canalisations, radiateurs, collecteurs, vannes et filtres ont été démontés ?
- L'échangeur et le circulateur de votre PAC ont-ils été démontés ?
- Votre installation est-elle équipée d'un filtre pot à boues magnétique sur le retour de la PAC ?
Pouvez-vous nous confirmer que votre installation est équipée de :
- Vannes d'équilibrage sur chaque collecteurs ?
- Tés ou coudes de réglages sur chaque radiateurs ?
- Robinets simples ou vannes thermostatiques ?

Lors de la réalisation de votre installation, cette dernière a-t-elle été réglée et équilibrée selon les règles de l'art ou vos accessoires d'équilibrages sont-ils tous ouvert en grand ?

Merci de nous transmettre les caractéristiques exactes de votre PAC (modèle, type, numéro de série, année et puissance), quelle est la puissance totale de vos radiateurs, de quand date le dernier entretien de votre PAC réalisé par un professionnel ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 août 2020 à 15:26

Proposer une réponse à Plusieurs radiateurs sont à moitié chauds



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Radiateur à moitié chauds tuyaux de retour froids
    N°20210 : Bonjour. Nous avons une chaudière fioul, nous avons remplacé le ballon (pression 1,5) et maintenant le circulateur (pression réglée sur le tuyau pièces rouges réglé à 0,3 bar préconisation, ouf le circulateur) depuis le...
  • 2. Chauffage maison à étages radiateurs étages chauds mais rez de chaussée froid
    N°15476 : Bonjour, Je vous expose mon problème. Je possède une chaudière Vitodens 100-W (de chez Viessmann) installée en septembre 2011, avec un filtre à boue. Un circulateur est présent (dans la chaudière), et fonctionne très...
  • 3. Radiateurs du RDC qui restent froids
    N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
  • 4. Chauffage coupé mais radiateurs chauds
    N°9139 : Bonsoir, Je possède une chaudière murale qui fonctionne au gaz de ville. Problème : Quand le chauffage est coupé, certains radiateurs situés à l'étage, au dessus de la chaudière, chauffent un peu quand on tire de l'eau...
  • 5. Problème chaudière bois radiateurs de la maison juste chauds
    N°16942 : Bonjour, J'ai installé une chaudière bois 50kW pour 1000m3 de surface qui fonctionnait bien. Le froid arrive et la chaudière ne monte pas en chauffe, le turbo ne s'arrête pas et les radiateurs de la maison sont juste...
  • 6. Radiateur à moitié chaud sur chaudière gaz
    N°19963 : Bonjour. Ayant emménagé dans une maison il y a peu, je viens de démarrer ma chaudière. En vérifiant l'état des radiateurs, je me suis rendu compte que certains radiateurs étaient très chauds et d'autres beaucoup...
  • 7. démontage radiateurs sur 5 radiateurs 3 fonctionnent
    N°185 : Bonjour, nous venons d'emménager dans un appartement avec des radiateurs en fonte chauffés par une chaudière au gaz (Chaffoteaux et Maury). Nous avons réalisé des travaux de peinture qui ont nécessité le démontage des...
  • 8. Bas radiateurs froid à l'étage et radiateurs jamais très chauds
    N°15962 : Bonjour, Je viens vers vous car mon constructeur et le chauffagiste me mènent en bateau ! J'ai donc une maison neuve bien isolée, et nous avons beaucoup de mal à chauffer les radiateurs de l'étage. En fait le haut des...
  • 9. Colonnes montantes coupées radiateurs doivent être purgés souvent
    N°13616 : Bonjour, Je suis copropriétaire dans un immeuble de 6 étages, mon appartement est au 4ème. Le copropriétaire majoritaire a décidé de changer le système de chauffage central, et de remplacer le charbon par le gaz. En fait, il...
  • 10. Trois radiateurs froids en bas et chauds en haut
    N°4812 : J'ai une installation chaudière à gaz. A l'étage tous fonctionnent bien sauf en bas 3 sur 5 radiateurs sont froids, j'ai déjà purgé mais rien y fait. La pression de l'eau est bonne aussi. Merci, cordialement pour votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Plusieurs radiateurs sont à moitié chauds >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage choisir chaudiereforumchauffage remplacement chaudiereinstallation radiateur electriquesolaire chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite