FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Réglages été chaudière fioul Geminox Fontaline 30s

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


9091

Question Forum : Réglages été chaudière fioul Geminox Fontaline 30s


Invité
invité
Bonjour
Je possède une chaudière fioul Fontaline 30s de marque Geminox (moins de 2 ans et installée par un professionnel).
Elle est en ce moment réglée en mode été, comme indiqué sur le manuel : touche basculée sur mode été, vanne mélangeuse à 0 et température ECS à 60°C.
La chaudière ne sert donc que pour la production d'ECS, mais je trouve qu'elle s'allume souvent dans la journée et 4 à 5 fois par nuit (alors que l'ECS n'est pas utilisée).
J'ai donc trois questions :
- le manuel ne mentionne pas la température à régler pour l'eau de la chaudière (je l'ai laissée à 60°c comme celle de l'ECS) : faut-il mettre le thermostat au minimum ?
- est-il possible de placer un minuteur sur l'alimentation électrique de la chaudière afin qu'elle ne s'allume pas pendant la nuit ? (les voisins se plaignent du bruit...),
- en terme de coût, beaucoup de personnes me conseillent d'utiliser un chauffe-eau électrique en période d'été : qu'en pensez-vous ? (Je suis dans le sud, nous ne chauffons que de novembre à mars).
Merci d'avance pour vos réponses.
OT
18 mai 2009 à 10:29
Réponses FAQ chauffage 1

Réglages été chaudière fioul Geminox Fontaline 30s


Invité
invité
Bonjour, réglez l'aquastat de la chaudière à 75 °C et celui d'ECS à 55/60°C.
Vous pouvez mettre une horloge de programmation pour l'été.
Vous pouvez également mettre une régulation avec votre vanne motorisée et de ce fait vous pouvez programmer le chauffage et l'ECS, vous serez gagnant sur toute le ligne (type REG 104).
G. B.
18 mai 2009 à 23:12
Réponses FAQ chauffage 2

Réglages été chaudière fioul Geminox Fontaline 30s


Invité
invité
Bonjour,
J'ai une REG 104 sur une Géminox Fontaline S30, mais maintenant, la chaudière ne s'allume que si elle est en manuel,
question ? J'ai mis les sondes dans une casserole, fait monter la température et la sonde sur le Métrix ou plus exactement sur le ohmmètre ne change pas de valeur et reste avec une valeur toujours égale à "0" donc continuité.
Quant elle vient de démarrer en manuel je la bascule sur ECS elle continue de fonctionner et s'arrête à la fin de la montée en température.
Bilan j'ai enlevé la régulation ; mais la question : comment je fais pour contrôler la REG 104 ou les sondes ?
Je vous remercie par avance de vos réponses. Merci à tous.
18 juin 2011 à 13:44
Réponses FAQ chauffage 3

Réglages été chaudière fioul Geminox Fontaline 30s


Invité
invité
Bonjour. Je possède moi aussi une chaudière Geminox Fontaline 30 S et je n'ai aucun problème.
En période d'été il faut laisser l'aquastat de la température de la chaudière à son maximum de façon à ce que l'eau chaude qui alimente le serpentin du ballon d'eau chaude soit la plus chaude possible pour porter au plus vite la température du ballon d'eau chaude qui doit être réglée à 50°.
Je suis équipé d'une régulation avec sonde extérieure et thermostat d'ambiance dans séjour.
En période d'été la régulation est neutralisée car la chaudière ne sert qu'à produire E. C. S. (eau chaude sanitaire).
Pour ce faire il faut mettre l'interrupteur chaudière vert en position été (basculé vers le signe soleil).
Après il faut tourner le commutateur (confort - température réduite - eau chaude sanitaire - mode manuel) pour le mettre sur la position eau chaude sanitaire signalée en principe par un dessin de robinet.
Dans ces paramètres la chaudière se mettra en route que lorsque la température du ballon d'eau chaude sera descendue vers les 20° (cela dépend du réglage initial) et s'arrêtera lorsque l'eau sera à 50°.
Après la chaudière ne se rallumera que dans ces conditions en fonction de l'utilisation de celle-ci.
20 juin 2011 à 16:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème réglage chauffage au sol chaudière Geminox fontaline 30S fioul
    N°15836 : Bonjour, Nous avons une chaudière Geminox fontaline 30S au fioul avec un chauffage radiateur pour la partie nuit et un chauffage au sol pour la partie jour. Tout allait bien jusqu'à l'année dernière où il a fait très froid...
  • 2. Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo
    N°22608 : Bonjour. J’ai hérité lors de l’achat de ma maison au cours de cette année d’une installation Fioul basée sur une chaudière Geminox Fontaline 30S Il n’y a pas de thermostat et toute la régulation est basée sur...
  • 3. Surconsommation chaudière Geminox Fontaline 30S
    N°18163 : Bonjour à tous, J'espère pouvoir trouver ici une solution à mon problème. Donc j'ai une chaudière Geminox Fontaline 30S qui fait le chauffage et l'ECS avec laquelle je ne fais que le chauffage car il a été mis un...
  • 4. Consommation chaudière au fioul
    N°1116 : Bonjour. Nous avons une maison de 50m² avec une chaudière au fioul de marque SIME et nous avons consommé 1000 litres de fioul en 2 mois, on trouve ça énorme ! De plus, nous avons changé les fenêtres pour avoir une...
  • 5. Augmenter le CO2 sur chaudière Fioul
    N°19397 : Bonjour, J'ai un vrai problème, je n'arrive pas à régler mon brûleur fioul. Explication : mon brûleur est un 726 Vi FB avec un gicleur de 0.5/80°. Ma chaudière est une Idéal Standard à condensation. Mon analyseur de...
  • 6. Chaudière fioul Geminox taches de rouille
    N°4001 : Bonjour, nous avons des soucis avec une chaudière fioul de marque GEMINOX, modèle TL 20 ; le pignon de notre maison d'où sort la "bouche d'aération" de cette chaudière est maculé de taches de rouille. Nous avons interpellé...
  • 7. Problème chaudière fuel Geminox Astrane 30S
    N°8893 : Je possède une chaudière Geminox Astrane 30S année 2006, avec un brûleur Bentoflex ST120KAV. Celui-ci se met régulièrement en sécurité, même après le passage du chauffagiste (entretien) quelques temps après. Après avoir...
  • 8. Pression chaudière fioul TL20S Geminox
    N°22254 : Bonjour. Un compromis pour la vente de la maison de mes parents va être signé prochainement. Une chaudière TL20S Geminox (avec production d'eau chaude) a été installée fin 2010 et n'a été utilisée que jusqu'au premier...
  • 9. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
    N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
  • 10. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Réglages été chaudière fioul Geminox Fontaline 30s >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage questionrenovation chemineeballon electrique reglage temperatureventouse chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite