Problème chaudière fuel Geminox Astrane 30S
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
8893
Pannes Chauffage : Problème chaudière fuel Geminox Astrane 30S
Invité

Je possède une chaudière Geminox Astrane 30S année 2006, avec un brûleur Bentoflex ST120KAV.
Celui-ci se met régulièrement en sécurité, même après le passage du chauffagiste (entretien) quelques temps après. Après avoir pris conseil ici, et effectué pas mal de manipulations et de contrôles pour remédier à mon problème, je me suis aperçu que le souci venait de la cellule photo-résistante, celle-ci était souvent souillée de fuel et juste en la nettoyant avec un chiffon, ma chaudière a refonctionné un certain temps, mais le problème est réapparu 3 jours après.
Est-il normal que cette cellule soit imbibée de fuel ?
Pensez-vous que le problème vienne de cette cellule ? Merci.
Celui-ci se met régulièrement en sécurité, même après le passage du chauffagiste (entretien) quelques temps après. Après avoir pris conseil ici, et effectué pas mal de manipulations et de contrôles pour remédier à mon problème, je me suis aperçu que le souci venait de la cellule photo-résistante, celle-ci était souvent souillée de fuel et juste en la nettoyant avec un chiffon, ma chaudière a refonctionné un certain temps, mais le problème est réapparu 3 jours après.
Est-il normal que cette cellule soit imbibée de fuel ?
Pensez-vous que le problème vienne de cette cellule ? Merci.
27 avril 2009 à 01:27
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Problème chaudière fuel Geminox Astrane 30S
Invité

Bonjour, le problème vient du mauvais réglage du brûleur, entre autre du réglage de compensation de surpression du foyer. Rappelez votre dépanneur qui vous doit un résultat.
G. B.
G. B.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Problème chaudière fuel Geminox Astrane 30S
Invité

Bonjour. Il n'a pas d'évidence absolue dans votre description de cette panne, outre ce que dit G. B. de la réponse précédente, que je partage, j'ajouterai, qu'il faudrait vérifier le tirage du conduit de fumée, car un refoulement peut provoquer ce genre de défaut, d'autre part, faites vérifier l'étanchéité de la pompe fioul à la sortie de celle-ci, ou plutôt regardez le moyeu d'accouplement pompe-turbine, car il arrive qu'une fuite se produise à cet endroit et le fioul entre dans le brûleur contre la ligne de gicleur, c'est un joint thorique de pompe qui peut être usé.
Vérifiez également la fermeture de l'électrovanne fioul, car à l'arrêt du brûleur, celle-ci doit se fermer d'un seul coup, sinon le fioul continue de sortir encore quelques secondes, avec l'entrainement du moteur, autant de paramètres qu'il est bon de vérifier.
Je ne sais pas si je suis assez clair, je l'espère en tout cas. MRD84
Vérifiez également la fermeture de l'électrovanne fioul, car à l'arrêt du brûleur, celle-ci doit se fermer d'un seul coup, sinon le fioul continue de sortir encore quelques secondes, avec l'entrainement du moteur, autant de paramètres qu'il est bon de vérifier.
Je ne sais pas si je suis assez clair, je l'espère en tout cas. MRD84
30 septembre 2010 à 23:11
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Problème chaudière fuel Geminox Astrane 30S
Invité

Bonjour, je suis équipé du même matériel que vous : une chaudière Astrane de chez Geminox, munie d'un brûleur Bentoflex ST120KAV.
J'ai eu exactement le même problème. Après moult interventions du réparateur, il s'avère en fait que l'arc électrique qui initie la combustion ne s'effectuait pas entre les deux électrodes du brûleur, mais entre une électrode et le corps de chauffe de la chaudière, car l'un des fils alimentant ces électrodes était coupé à l'intérieur de l'isolant.
Ces fils ne sont pas des conducteurs en cuivre classique, mais constitué d'une matière semi conductrice noire. Une fois la bobine et ces fils changés (vendu en un seul bloc) la cellule ne s'encrasse plus et la chaudière fonctionne correctement.
J'ai eu exactement le même problème. Après moult interventions du réparateur, il s'avère en fait que l'arc électrique qui initie la combustion ne s'effectuait pas entre les deux électrodes du brûleur, mais entre une électrode et le corps de chauffe de la chaudière, car l'un des fils alimentant ces électrodes était coupé à l'intérieur de l'isolant.
Ces fils ne sont pas des conducteurs en cuivre classique, mais constitué d'une matière semi conductrice noire. Une fois la bobine et ces fils changés (vendu en un seul bloc) la cellule ne s'encrasse plus et la chaudière fonctionne correctement.
12 novembre 2010 à 23:13
Réponses FAQ Chauffage 4
Invité

Problème chaudière fuel Geminox Astrane 30S
Invité

Bonjour, en fait, il ne s'agit pas d'une réponse mais d'une question complémentaire aux précisions apportées ici, notamment "Chauffage 3" dès lors que ce problème n'apparaît jamais pour la production ECS seule ? Merci d'avance. Jean-Pierre.
23 mars 2012 à 10:46