22254

Question Forum Chauffage : Pression chaudière fioul TL20S Geminox

Evie
Membre inscrit
Evie
4 messages
Bonjour.

Un compromis pour la vente de la maison de mes parents va être signé prochainement.
Une chaudière TL20S Geminox (avec production d'eau chaude) a été installée fin 2010 et n'a été utilisée que jusqu'au premier trimestre de 2016.
Je l'ai remise en route sans problème et l'ai laissée fonctionner quelques heures :
Elle produit de l'eau chaude et tous les radiateurs fonctionnent.

La seule chose qui me préoccupe est que la pression est à 0.5 bar et je ne trouve pas de robinet pour rajouter de l'eau.
Elle était entretenue annuellement par l'installateur, et ce jusqu'à fin 2015. Il n'y a pas de fuite.
Faut-il la laisser en route plusieurs jours pour que la pression remonte ?
Je ne suis pas technicienne et je n'ai pas de chaudière fioul chez moi, je ne sais donc pas comment cela fonctionne.
Si quelqu'un peut me guider, simplement, j'en serai ravie.
Merci à tous.
28 juin 2022 à 09:41
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Pression chaudière fioul TL20S Geminox

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir.

Effectivement la pression de remplissage est un peu faible puisqu'elle devrait être à 1.5 Bars.
Sur ce modèle de chaudière le dispositif de remplissage est extérieur à la chaudière, ce dernier est réalisé par l'installateur.
Pour nous permettre de vous répondre et n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de l'installation de cette chaudière et de son raccordement hydraulique ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 juin 2022 à 18:43
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Pression chaudière fioul TL20S Geminox

Evie
Membre inscrit
Evie
4 messages
Bonjour Mario et merci pour la réponse.

En retour, voici les photos. Les futurs acquéreurs sont passés hier soir et après leur départ j'ai éteint la chaudière.
La pression est plus basse qu'hier.
En prenant les photos j'ai vu qu'il avait une petite manette noire mais il est impossible de la tourner d'un côté ou de l'autre (à côté de la molette rouge sur la 2ème et 4ème photo)...
Merci et belle journée.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dscf7743 1 dscf7744 1 dscf7742 1 dscf7746 1

29 juin 2022 à 11:22
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Pression chaudière fioul TL20S Geminox

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Sur vos photos on ne distingue que le groupe de sécurité du ballon ECS (photos 2 et 4) et le raccordement du circuit de chauffage (vanne mélangeuse, circulateur, soupape chauffage et manomètre photos 1 et 3).
Mais pas de dispositif de remplissage !!!

Pouvez-vous nous transmettre d'autres photos en suivant le tuyau d'eau froide qui arrive sur le groupe de sécurité ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
29 juin 2022 à 17:15
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Pression chaudière fioul TL20S Geminox

Evie
Membre inscrit
Evie
4 messages
Bonjour Mario.

J'envoie ce message depuis un autre lieu que mon domicile.
En effet, ma box est défaillante et je n'ai plus internet.
Je devrais être dépannée à partir du 04 juillet.
Je reviendrai vers vous à ce moment-là. Veuillez m'excuser pour ce contretemps.
Merci pour tout et bonne fin de semaine.
Cordialement.
30 juin 2022 à 16:56
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Pression chaudière fioul TL20S Geminox

Evie
Membre inscrit
Evie
4 messages
Bonjour Mario,
J'ai retrouvé internet !
En me rendant à la maison pour faire d'autres photos des tuyaux d'eau froide à vous transmettre, j'ai trouvé au plafond un vieux et petit robinet (année 1968). Je l'ai ouvert tout doucement et, miracle pour moi, la pression a pu monter à 1.5 bar !
Je focalisais sur la chaudière elle-même mais je n'aurais pas pensé à regarder au plafond si je n'avais pas reçu votre message.
Je pensais que ce robinet était utilisé pour ouvrir et fermer l'arrivée d'eau du jardin...
Je n'ai pas de chaudière chez moi et j'étais vraiment embarrassée.
Je vous remercie beaucoup pour votre aide et votre empathie.
Je vous souhaite un bel été et le meilleur pour vous et vos proches.
Merci encore.
Evie
09 juillet 2022 à 09:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème pression sur chaudière à fioul Geminox TL 35
    N°17184 : Bonjour, Je viens d’acquérir une nouvelle maison, avec une Geminox TL 35 à fioul. Je n'arrive pas à remettre de la pression, celle-ci est descendue à 0.8 bar après avoir purgé les radiateurs en fonte. Lorsque je...
  • 2. Faut-il laisser un radiateur ouvert à fond chaudière au fuel Geminox TL20S
    N°15043 : Bonjour, Nous avons acheté une maison très ancienne, pourvue d'un chauffage central au fuel installé en 2004. Nous avons souscrit un contrat d'entretien, et le technicien venu effectuer la révision annuelle nous a...
  • 3. Surconsommation chaudière production eau chaude GEMINOX
    N°4941 : Bonjour, je consomme 4000 à 4500L de fuel à l'année. Je chauffe à 20° 100m² habité par une personne. La maison est isolée (double vitrage, isolation grenier, etc.). Je possède une chaudière TL20S GEMINOX (production...
  • 4. Thermostat Bosch TRL7.26 RF compatible avec chaudière TL20S Geminox
    N°19177 : Bonjour. Thermostat d'ambiance sans fil Bosch TRL7.26 RF est-il compatible avec la chaudière TL20S Geminox sachant qu'elle est équipée d'une régulation Rg108 ? Si oui, quel branchement faut-il effectuer sur le bornier de la...
  • 5. chaudière fioul quelle pression mettre
    N°102 : Je vais mettre en route ma chaudière fioul. A quelle pression dois-je mettre le circuit d'eau ?
  • 6. Pression à 0 en deux heures chaudière Fioul Viessmann Vitola Biferral
    N°15951 : Bonjour, Tout d'abord, pardon pour le blabla mais là je n'en peux plus, j’atteins déjà plus de 600€ d'interventions "au temps passé" pour faire régler un problème qui n'est toujours pas résolu, et qui en plus ne...
  • 7. Baisse pression chauffage central fioul
    N°1354 : Bonjour. J'ai une baisse de pression qu'on peut voir sur un manomètre sur une installation de chauffage au fioul. Quand je rajoute de l'eau, j'ai 3 bars et le soir je n'ai qu'1 bar, mais je n'ai pas constaté de fuite. Et pour...
  • 8. Augmenter le CO2 sur chaudière Fioul
    N°19397 : Bonjour, J'ai un vrai problème, je n'arrive pas à régler mon brûleur fioul. Explication : mon brûleur est un 726 Vi FB avec un gicleur de 0.5/80°. Ma chaudière est une Idéal Standard à condensation. Mon analyseur de...
  • 9. Pas de pression eau chaude sur chauffage au fioul
    N°474 : Bonjour, je n'ai pas de pression d'eau chaude en sanitaire sur mon chauffage au fioul. On me dit que c'est le ballon d'eau chaude qui est bouché par du calcaire. Ou cela peut-il être le vase d'expansion ? Merci.
  • 10. Problème ECS chaudière Geminox astrane fioul
    N°15294 : Bonjour, Je possède une chaudière fioul astrane Geminox et j'ai des problèmes de température d'ECS. La chaudière monte bien en température mais ne distribue que de l'eau tiède. Cela peut-il venir d'un ballon d'eau...
>>> Résultats suivants pour : Pression chaudière fioul TL20S Geminox >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite