Puissance chaudière De Dietrich à condensation DTG 1300 surface à chauffer
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
12580
Questions FAQ chauffage : Puissance chaudière De Dietrich à condensation DTG 1300 surface à chauffer
Invité

Mon chauffagiste m'a posé une chaudière au sol De Dietrich à condensation DTG 1300 Eco. NoxPlus/V130 25 kW, chauffage et eau chaude.
Est-ce assez puissant pour chauffer 230m², 15 radiateurs, isolation correcte double vitrage.
Est-ce assez puissant pour chauffer 230m², 15 radiateurs, isolation correcte double vitrage.
07 janvier 2010 à 21:49
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Puissance chaudière De Dietrich à condensation DTG 1300 surface à chauffer
Invité

Pour chauffer une surface de 230 m² il existe une formule pour connaître la puissance à fournir pour satisfaire une température ambiante de 20° C.
P = G*V*DELTA cela veut dire que Puissance = 2.30*2.50*30 = 17 kW
P = G*V*DELTA cela veut dire que Puissance = 2.30*2.50*30 = 17 kW
14 février 2012 à 18:25