Problème thermostat ambiance De Dietrich DTG 1300
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22913
Question Forum Chauffage : Problème thermostat ambiance De Dietrich DTG 1300
Bonjour.
Je viens d'emménager dans une maison avec chauffage central gaz.
L'installation comporte la chaudière De Dietrich DTG 1300 Éco.NOx Plus /V130, équipée d'une sonde extérieure et d'un thermostat d'ambiance.
Lorsque la température donnée par le thermostat atteint celle programmée sur la chaudière, celle-ci continue de chauffer et ne régule pas.
Quelqu'un aurait-il une idée, sachant que le chauffagiste reste perplexe devant le problème ?
En vous remerciant.
Henri.
Je viens d'emménager dans une maison avec chauffage central gaz.
L'installation comporte la chaudière De Dietrich DTG 1300 Éco.NOx Plus /V130, équipée d'une sonde extérieure et d'un thermostat d'ambiance.
Lorsque la température donnée par le thermostat atteint celle programmée sur la chaudière, celle-ci continue de chauffer et ne régule pas.
Quelqu'un aurait-il une idée, sachant que le chauffagiste reste perplexe devant le problème ?
En vous remerciant.
Henri.
19 janvier 2023 à 15:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème thermostat ambiance De Dietrich DTG 1300
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 janvier 2023 à 17:12
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème thermostat ambiance De Dietrich DTG 1300
Bonjour,
Tout d'abord, je vous présente mes excuses pour le retard, mais j'ai déjà essayé de vous répondre sans succès, apparemment. Ensuite, je vous remercie pour votre réponse et je fais suite à votre demande.
Chaudière :
Type : DTG 1300-25 Eco-NOx Plus/V130
Code : 8538-9002
N° série : 021598
Année : 2008
Thermostat De Dietrich situé à proximité de la cuisine et de la chaufferie
Radiateurs avec vanne thermostatique (ouverte à fond à temps complet)
Sonde extérieure
Surface : 130 mètres carrés
J'espère avoir répondu à vos questions et je vous remercie encore une fois.
Je vous souhaite une bonne journée.
Cordialement.
Henri.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tout d'abord, je vous présente mes excuses pour le retard, mais j'ai déjà essayé de vous répondre sans succès, apparemment. Ensuite, je vous remercie pour votre réponse et je fais suite à votre demande.
Chaudière :
Type : DTG 1300-25 Eco-NOx Plus/V130
Code : 8538-9002
N° série : 021598
Année : 2008
Thermostat De Dietrich situé à proximité de la cuisine et de la chaufferie
Radiateurs avec vanne thermostatique (ouverte à fond à temps complet)
Sonde extérieure
Surface : 130 mètres carrés
J'espère avoir répondu à vos questions et je vous remercie encore une fois.
Je vous souhaite une bonne journée.
Cordialement.
Henri.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 février 2023 à 09:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème thermostat ambiance De Dietrich DTG 1300
Bonjour Frédo.
Même problème (récent) que vous.
Je ne compte plus les soucis rencontrés sur cette chaudière. J'ai récemment changé les turbulateurs, le coffret de sécurité, puis le ventilateur. Du propre aveu de mon chauffagiste compétent et qui connaît bien la marque .. de nombreux soucis sur ces chaudières à la conception un peu compliquée semble-t-il ?
Concernant la sonde d'ambiance j'ai bien veillé à la calibrer, car je notais une différence entre la température mesurée et indiquée sur le panneau LCD et la température réelle (j'ai un thermomètre positionné à côté du boitier FM52).
Mais rien n'y fait : je peux avoir 19.5 dans le salon, avec une température de consigne à 19 ... et la chaudière continue à peu de choses près de chauffer ... donc je pense consommer plus que ce que je devrai
Je continue à chercher pour savoir d'où cela pourrait provenir (en espérant que cela ne vienne pas du FM52).
Bonne journée.
Même problème (récent) que vous.
Je ne compte plus les soucis rencontrés sur cette chaudière. J'ai récemment changé les turbulateurs, le coffret de sécurité, puis le ventilateur. Du propre aveu de mon chauffagiste compétent et qui connaît bien la marque .. de nombreux soucis sur ces chaudières à la conception un peu compliquée semble-t-il ?
Concernant la sonde d'ambiance j'ai bien veillé à la calibrer, car je notais une différence entre la température mesurée et indiquée sur le panneau LCD et la température réelle (j'ai un thermomètre positionné à côté du boitier FM52).
Mais rien n'y fait : je peux avoir 19.5 dans le salon, avec une température de consigne à 19 ... et la chaudière continue à peu de choses près de chauffer ... donc je pense consommer plus que ce que je devrai

Je continue à chercher pour savoir d'où cela pourrait provenir (en espérant que cela ne vienne pas du FM52).
Bonne journée.
02 mars 2023 à 11:17
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème thermostat ambiance De Dietrich DTG 1300
Bonsoir Fredo02,
Le calibrage de la sonde d'ambiance est une solution possible, il faut d'abord s'assurer :
- Que l'influence de l'ambiance est bien activée,
- Que la sonde d'ambiance est bien placée dans le logement (pas de paroi froide ou chaude et pas dans une zone où elle serait influencée par des apports de chaleur gratuit),
- Que l'installation de chauffage est toujours bien équilibrée.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le calibrage de la sonde d'ambiance est une solution possible, il faut d'abord s'assurer :
- Que l'influence de l'ambiance est bien activée,
- Que la sonde d'ambiance est bien placée dans le logement (pas de paroi froide ou chaude et pas dans une zone où elle serait influencée par des apports de chaleur gratuit),
- Que l'installation de chauffage est toujours bien équilibrée.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 mars 2023 à 19:00
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème thermostat ambiance De Dietrich DTG 1300
Bonsoir IRON78,
Pour la bonne utilisation de ce forum et pour nous permettre de vous apporter une réponse précise et personnalisée vous devez :
- Vous inscrire et vous identifier.
- Créer un nouveau topic ou une nouvelle question.
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez :
- De ne pas avoir de réponse de notre part.
- De n'avoir aucune notification en cas de nouvelle réponse.
Il serait dommage, pour nous, de ne pas pouvoir vous aider dans la recherche d'une solution.
Dans l’attente de votre retour d’informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour la bonne utilisation de ce forum et pour nous permettre de vous apporter une réponse précise et personnalisée vous devez :
- Vous inscrire et vous identifier.
- Créer un nouveau topic ou une nouvelle question.
En ne respectant pas ce principe de fonctionnement vous risquez :
- De ne pas avoir de réponse de notre part.
- De n'avoir aucune notification en cas de nouvelle réponse.
Il serait dommage, pour nous, de ne pas pouvoir vous aider dans la recherche d'une solution.
Dans l’attente de votre retour d’informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 mars 2023 à 19:01
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème thermostat ambiance De Dietrich DTG 1300
Note d'un modérateur.
Bonsoir Mario.
Pour des raisons de maintenance, nous sommes dans l'obligation de suspendre temporairement le traitement des questions (pas les réponses) sur le forum Chauffage.
Cordialement. Manu.
Bonsoir Mario.
Pour des raisons de maintenance, nous sommes dans l'obligation de suspendre temporairement le traitement des questions (pas les réponses) sur le forum Chauffage.
Cordialement. Manu.
02 mars 2023 à 19:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
- N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
- 2. Problème chaudière De Dietrich Ecodens DTG 1300-24 Eco/V130-2
- N°14117 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque De Dietrich modèle Ecodens DTG 1300-24 Eco/V130-2 et la pompe de circulation de chauffage tourne sans arrêt et, souvent par petits à coups, alors que le brûleur n'est pas en...
- 3. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 4. Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
- N°7307 : Bonsoir. J'ai une chaudière Elidens DTG 1300, et le message erreur STB chaud apparaît (thermostat limiteur de sécurité). Merci pour votre aide.
- 5. Avis sur chaudière De Dietrich Ecodens DTG 1300 24 Eco V130
- N°10042 : Bonsoir, Pourriez-vous me donner vos avis sur cette chaudière : De Dietrich Ecodens DTG 1300-24 Eco/V130. Chaudière gaz sol à condensation (6 à 24 kW), fiabilité, consommations... Merci à tous. Cordialement.
- 6. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
- N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
- 7. Thermostat d'ambiance sans fil AD200 pour De Dietrich DTG 1300-24
- N°11590 : L'installation du thermostat d'ambiance (sans fil AD200) sur ma chaudière de marque De Dietrich modèle DTG 1300-24 Eco a été faite par un professionnel. De temps en temps, soit le thermostat d'ambiance est en demande et le...
- 8. Problème Thermostat Nest et chaudière De Dietrich Modulens AGC 25
- N°20051 : Bonjour à tous, Après avoir écumé les forums sans trouver de solution à mon problème (peut-être ai-je mal cherché...), je m'en remets à vous afin de m'aiguiller sur une piste de résolution. Mon installation : Rdc :...
- 9. Installer thermostat d'ambiance chaudière de Dietrich DTG S 110
- N°7714 : Bonjour, je souhaite installer un thermostat d'ambiance sans fil sur une chaudière à gaz de Dietrich DTG S110 DIEMATIC ECO NOX. Je possède actuellement une sonde extérieure reliée à la chaudière mais cela ne me convient...
- 10. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 Eco.NOx Plus
- N°23799 : Bonjour. Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 Eco.NOx Plus. Dès que la température extérieure est négative, mon chauffage s'arrête. Cependant, la chaudière continue de fonctionner puisqu'elle produit...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid