Pression trop élevée chaudière à gaz
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
1580
FAQ Question chauffage : Pression trop élevée chaudière à gaz
Invité

La chaudière à gaz de mon appartement de marque Elm Leblanc modèle Melia indique toujours une pression trop élevée, vers 2,8 bars. Comment puis-je faire diminuer la pression ? D'avance merci. Olivier B.
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Pression trop élevée chaudière à gaz
Invité

La pression est proportionnelle à la température de l'eau du circuit. Baissez légèrement la température, cela permettra de baisser la pression. Vérifiez que le vase d'expansion est bien adapté au circuit.
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Pression trop élevée chaudière à gaz
Invité

Purger sur un radiateur ou agir sur la purge à la partie basse de la chaudière à côté du remplissage du circuit.
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Pression trop élevée chaudière à gaz
Invité

J'ai eu même problème, le vase d'expansion était crevé, plus de compensation de pression qui montait à plus de 2 bars à chaque fonctionnement.
Conseils Forum chauffage 4
Invité

Pression trop élevée chaudière à gaz
Invité

J'ai eu ce problème. Il fallait que je purge tous les jours pour faire tomber la pression. C'était le ballon qui était HS. Le serpentin qui est à l'intérieur était percé.
Conseils Forum chauffage 5
Invité

Pression trop élevée chaudière à gaz
Invité

Bonjour. Purgez sur un radiateur avec un tournevis ou une pince. Cordialement.