Baisse de pression chaudière gaz à condensation De Dietrich ECO 1300
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
14069
Astuces FAQ chauffage : Baisse de pression chaudière gaz à condensation De Dietrich ECO 1300
Invité

Bonjour,
Je viens d'emménager dans une maison neuve que j'ai équipé avec une chaudière gaz à condensation de marque De Dietrich ECO 1300.
Mon plombier chauffagiste installateur s'arrache les cheveux car la pression baisse sans cesse.
Nous rajoutons de l'eau jusqu'à atteindre une pression de 1.4 - 1.5 bars mais la pression rebaisse à 1 bar en quelques jours (1 semaine en moyenne).
J'ai bien regardé sous tous les radiateurs, pas de trace de fuite. Je n'ai pas de remontée d'eau dans les fourreaux dans lesquels passent tous les tuyaux PER.
Aucune fuite non plus au niveau des nourrices. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce type de problème ? Auriez-vous une idée de l'origine du problème et une façon de le solutionner ?
Merci de votre aide.
Je viens d'emménager dans une maison neuve que j'ai équipé avec une chaudière gaz à condensation de marque De Dietrich ECO 1300.
Mon plombier chauffagiste installateur s'arrache les cheveux car la pression baisse sans cesse.
Nous rajoutons de l'eau jusqu'à atteindre une pression de 1.4 - 1.5 bars mais la pression rebaisse à 1 bar en quelques jours (1 semaine en moyenne).
J'ai bien regardé sous tous les radiateurs, pas de trace de fuite. Je n'ai pas de remontée d'eau dans les fourreaux dans lesquels passent tous les tuyaux PER.
Aucune fuite non plus au niveau des nourrices. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce type de problème ? Auriez-vous une idée de l'origine du problème et une façon de le solutionner ?
Merci de votre aide.
07 avril 2010 à 15:36
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Baisse de pression chaudière gaz à condensation De Dietrich ECO 1300
Invité

Bonjour,
Perdre 60 grammes de pression par jour n'est pas le signe d'une fuite importante. Une petite fuite sur un circuit chauffage n'est pas toujours facile à repérer : elle est à son maximum quand la pression est élevée, donc le circuit chaud, et l'eau qui sort peut s'évaporer avant même qu'on la voit.
Pour essayer de localiser une fuite éventuelle, et en supposant que cette fuite n'ait pas la chaudière pour origine, vous pouvez essayer cette manipulation :
Coupez votre chauffage pour que l'eau du circuit ne soit pas chaude ;
Montez la pression au maximum (2.5 bars si possible);
Ne vous contentez pas de regarder mais passez avec soin votre doigt sur tous les raccords, écrous, filetages, purges, etc... (une trace d'eau sur le doigt est immédiatement visible, ce qui n'est pas toujours le cas sur une pièce métallique);
Cette recherche terminée, faites retomber la pression à une valeur normale par une purge et remettez le chauffage en route...
GC
Perdre 60 grammes de pression par jour n'est pas le signe d'une fuite importante. Une petite fuite sur un circuit chauffage n'est pas toujours facile à repérer : elle est à son maximum quand la pression est élevée, donc le circuit chaud, et l'eau qui sort peut s'évaporer avant même qu'on la voit.
Pour essayer de localiser une fuite éventuelle, et en supposant que cette fuite n'ait pas la chaudière pour origine, vous pouvez essayer cette manipulation :
Coupez votre chauffage pour que l'eau du circuit ne soit pas chaude ;
Montez la pression au maximum (2.5 bars si possible);
Ne vous contentez pas de regarder mais passez avec soin votre doigt sur tous les raccords, écrous, filetages, purges, etc... (une trace d'eau sur le doigt est immédiatement visible, ce qui n'est pas toujours le cas sur une pièce métallique);
Cette recherche terminée, faites retomber la pression à une valeur normale par une purge et remettez le chauffage en route...
GC
08 avril 2010 à 09:19
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Baisse de pression chaudière gaz à condensation De Dietrich ECO 1300
Invité

Bonjour, j'ai déjà eu ce type de problème, et c'était en fait, le purgeur automatique qui fuyait.
30 septembre 2010 à 18:31
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Invité

Baisse de pression chaudière gaz à condensation De Dietrich ECO 1300
Invité

Bonjour, je rencontre le même problème avec un chauffagiste qui ne trouve pas l'origine du problème. Ma chaudière De Dietrich Elidens 1300 baisse en pression toutes les 2 heures, passant de 1,5 bar à moins de 1 bar, puis subitement monte à 2,5 bars ! Je dois la contrôler sans cesse et quand on s'absente pour aller travailler elle est systématiquement à l'arrêt au retour. Le chauffagiste ne s'en sort pas.
Merci de vos conseils.
Merci de vos conseils.
20 janvier 2012 à 10:31
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Invité

Baisse de pression chaudière gaz à condensation De Dietrich ECO 1300
Invité

Bonjour ; J'ai eu le cas de perte d'eau sur ma chaudière, cela venait du corps de chauffe, je n'avais pas remarqué un panache un peu important en sortie de ventouse de ma chaudière.
Je me suis aperçu de la fuite quand j'ai reconnu l'odeur du produit anti boue dans les fumées de la chaudière. Bon courage.
Je me suis aperçu de la fuite quand j'ai reconnu l'odeur du produit anti boue dans les fumées de la chaudière. Bon courage.
16 février 2012 à 21:53