Bonjour,

Pour répondre à votre question, commencez par vérifier si vos radiateurs sont équipés d'une plaque signalétique (présente sur le côté ou visible en enlevant la carcasse métallique) elle peut vous donner les informations nécessaires à votre recherche.

Dans un deuxième temps, il faudra penser à modifier tous les raccordements de chaque radiateur en mettant en place des robinets spécifiques transformant le raccordement de ces derniers en fonctionnement bi-tubes.

Ce type de modification étant délicate, faire intervenir un professionnel qualifié RGE serait une bonne option.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 août 2018 à 11:59
forum consulter ce sujet Puissance des radiateurs grille pain à eau chaude type Atlantic

Bonjour,

Le maintien de la mémoire par une alimentation interne existe bien (pile lithium) mais pour des raisons de sécurité chez certains fabricants elle ne peut être remplacée.

Appelez directement le SAV de chez Viessmann, ils vous donneront la marche à suivre et les références de la pièce, si disponible...

Dans l'attente de votre retour d'infos et de la réponse à mon collègue sur votre demande pour votre alarme.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 août 2018 à 11:56
forum consulter ce sujet Perte date et heure chaudière Vitodens 200

Publicité

Bonjour,

Pour répondre à votre question, pouvez-vous nous dire si votre plombier vous a donné des marques ?

Pour information et depuis plus de 20 ans les chaudières neuves n'étant plus équipées de veilleuse, elles ont systématiquement une platine électronique.
De plus, depuis Janvier 2016, les chaudières neuves doivent répondre à un rendement annuel supérieur à 86% : seules les chaudières de type condensation peuvent répondre à ces obligations. Elles sont toutes équipées d'électronique !!!

En plus ces chaudières donnent droit (si elles sont posées par un professionnel qualifié RGE) à des aides financières (crédit d'impôts, primes...) ne faite pas l'erreur de vous en priver.

Nous serions curieux de savoir quelle marque et quel type votre plombier veut vous vendre, êtes-vous sûr que c'est un professionnel ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 août 2018 à 20:06
forum consulter ce sujet Chaudière murale à gaz classique ou électronique ?

Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos.
Si votre installation ne comporte pas de clapet anti-thermosiphon il vous faudra en mettre un : il en existe des versions plates qui peuvent vous éviter de faire des modifications de tuyauterie, pour ne pas avoir de décalage de hauteur vous pouvez en mettre un sur le départ et un sur le retour.
Pour vérifier la position du clapet, la procédure est expliquée dans la notice que vous nous avez transmis à la page 9.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 août 2018 à 19:31
forum consulter ce sujet Radiateurs chauffent en été

Bonjour,

Aujourd'hui il ne faut pas faire de généralité, pour un entretien annuel réalisé selon la normes et les préconisations du constructeurs, certaines structures tendent à respecter ces préconisations mais en temps que client combien voulez-vous y mettre ? La qualité d'un travail a un prix, en dessous de ce prix c'est moins bien !!!

L'important, bien plus que le prix, ce sont les prestations réalisées, ces dernières sont énumérées à la fois dans le décret de Septembre 2006 et dans la procédure d'entretien du constructeur : ces actions sont reprises sur votre "Attestation d'Entretien Annuelle" et bien souvent il existe, à la fin de votre notice de votre appareil, des feuilles de contrôles et de relevés à faire, sont-elles remplis par votre prestataire...

Faîtes confiance à des structures à taille humaine dont la passion est de faire ce métier plutôt que des entreprises qui sont à l'origine spécialisées dans la vente d'énergies ou de fenêtres : l'approche du métiers et différentes, les uns sont d'abord des prestataires de service, les autres sont plutôt des financiers.

Pour votre information, en cas d'entartrage, un échangeur à plaques se remplace mais ne se détartre pas, même avec le plus puissance des produits vous n'arriverez jamais à obtenir un nettoyage complet de tous les passages entre les différentes plaques. De plus ces produits sont très nocifs pour les utilisateurs et l'environnement.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 août 2018 à 15:17
forum consulter ce sujet Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents

Bonjour,

Merci pour votre retour d'information.

Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre tableau de chaudière et de votre thermostat d'ambiance ?
En fonction de ces éléments je pourrai vous transmettre les possibilités de mettre en place une commande à distance.
Dans quelle région se trouve cette installation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 août 2018 à 14:40
forum consulter ce sujet Pilotage à distance chaudière Chappée Mutine Evolution

Bonjour,

Si votre robinet d'eau chaude est ouvert de manière à maintenir un débit de 10 litres/minute constatez-vous le même problème ou votre température reste-t-elle stable ?

Pouvez-vous nous préciser le type exact de votre chaudière ?

En fonction de sa puissance il y a un débit maximum d'eau chaude que vous ne devez pas dépasser au risque d'avoir une température instable et des "douches écossaises" (chaud, froid, chaud, froid...).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 août 2018 à 20:24
forum consulter ce sujet Problème chaudière Franco Belge idra 3000

Bonjour,

Pour être franc, le gaz propane ou GPL est une énergie très intéressante, qui réserve parfois de drôles de surprises et qui doit être abordée avec beaucoup de prudence.

Il n'est pas rare de voir une dégradation de la qualité de distribution de ce gaz et en plus des opérations d'entretien courantes (voir normes et procédures du constructeur de la chaudière) il est important de toujours vérifier l'ensemble des différentes pressions (amont, aval, dynamique, statique...) ainsi que le bon fonctionnement des détendeurs et autres sécurités.

L'ensemble de toutes ces opérations et mesures doivent être consignées sur votre "attestation d'entretien annuel", elle est obligatoire, elle doit vous être délivrée par le professionnel qui réalise la prestation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 août 2018 à 20:12
forum consulter ce sujet Bruit chaudière gaz Chappée Edena 24kW

Bonjour,

Selon le type et le modèle exact de votre chaudière, la pose d'un thermostat d'ambiance programmable n'apportera aucune solution fiable puisqu'il n'agira que sur le fonctionnement du chauffage.
De plus en fonction de la température ambiante de réduit demandée et des déperditions du logement il y a de grandes chances que par grand froid la chaudière redémarre, dans la nuit, pour faire du chauffage. Sauf si vous faites du hors gel toute la nuit ce qui est fortement à proscrire.

- Votre chaudière est-elle ressente ?
- A-t-elle toujours eu ce comportement ou est-ce nouveau ?
- Pouvez-vous nous transmettre son type et son modèle exact ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 août 2018 à 19:57
forum consulter ce sujet Problème démarrage chaudière Frisquet

Bonjour à tous,

Après étude des différents éclatés de cette chaudière, il n'apparait aucun "clapet d'air" : auriez-vous plus de précision ? Êtes-vous sur de la dénomination de votre pièce ?

Je serai également curieux de connaître la société ou le technicien qui se permet de critiquer un produit ou une marque devant son client : ce n'est pas très professionnel sauf si vous souhaitez faire remplacer cette chaudière en touchant une prime au passage.
L’appât du gain peut faire dire n'importe quoi à certains... C'est même souvent plus simple de dénigrer, plutôt que de remettre en cause son propre diagnostic ou ces propres connaissances : quel dommage, la formation professionnelle est faite pour ça.

Il faut toujours vérifier que la chaudière se trouve dans des conditions normales de fonctionnement, que les normes de pose sont respectées, que toutes les valeurs des différents fluides sont normales et que rien n'a changé depuis sa mise en service par une station technique agréée.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 août 2018 à 19:46
forum consulter ce sujet Problème chaudière Chaffoteaux Niagara Green code Erreur 501

Bonjour,

Pour mieux répondre à votre demande, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- De quand date votre dernier entretien ?
- Votre gicleur est-il neuf, quelles sont ses caractéristiques ou ses références ?
- Avez-vous les derniers tickets d'analyse de la combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
- Votre raccordement d'évacuation des fumées est de quel type (cheminée, ventouse, C33, B23P...) ?
- Votre local est-il correctement ventilé ?
- Votre condenseur de chaudière est-il bien propre ?
- L'évacuation des condensats est-elle propre et équipée d'un siphon ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 août 2018 à 19:27
forum consulter ce sujet Odeur de combustion chaudière Viessmann Vitodens 222-F

Bonjour,

Auriez-vous par hasard les notices et les différents schémas de câblage de :
- Votre chaudière,
- Votre MyDomo,

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 août 2018 à 19:16
forum consulter ce sujet Chaudière Domusa Novation HFDX et MyDomo

Bonjour,

Avez-vous trouvé une solution, pouvez-vous répondre à mes questions du 13/08/2018 ou nous transmettre des photos de votre installation (raccordement hydraulique, pompes, vannes...).
Ces informations sont nécessaires pour avancer sur notre diagnostic.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 août 2018 à 19:10
forum consulter ce sujet Recherche réglage régulateur rc 35 chaudière Buderus

Bonjour Djena,

Ce que vous devez savoir c'est que l'entretien annuel d'une chaudière gaz est une obligation dès la fin de sa première année de fonctionnement :
- En cas de sinistre vous devrez présenter comme justificatif, à votre assureur, une "attestation d'entretien", il connait parfaitement les lois et les normes qui font qu'en l'absence de ce justificatif il peut refuser la prise en charge du dédommagement de votre sinistre,
- Dans le cadre d'une chaudière neuve, pendant toute la durée de garantie du constructeur, ce dernier peut vous demander ce même justificatif (voir également le PV de mise en service de votre chaudière). La garantie de vos pièces détachées peut-être refusée,
- Lors de l'entretien annuel de votre chaudière il doit être réalisé un contrôle et une analyse de la combustion (comme le contrôle anti pollution de votre voiture) ce dernier vous garantissant que votre chaudière est bien réglée, que votre facture de gaz sera stable et que votre chaudière ne subira pas de dégradation majeure dues à un défaut de combustion.

Si vous êtes en recherche d'un prestataire sérieux pour lui confier l'entretien annuel de votre chaudière, privilégier une petite structure et un professionnel de proximité agréé par la marque ou le SAV de la marque.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 août 2018 à 18:31
forum consulter ce sujet Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents

Bonjour,

Pour votre soucis de radiateurs qui chauffe par le retour, si votre circulateur du circuit de chauffage est bien arrêté et que seule la pompe de charge sanitaire tourne, vous devez vérifier :
- Que vous avez bien un clapet anti-thermosiphon sur votre circuit de chauffage,
- Que ce clapet est bien en position "automatique",
- Que ce clapet est monté dans le bon sens,
Vérifier également que le clapet anti-retour de votre ballon est bien lui aussi en position "automatique" (en position manuel le ballon risquerai d'être refroidis par le circuit de chauffage)

Pouvez-vous nous préciser le type de tableau qui équipe actuellement votre chaudière (X ou R).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 août 2018 à 17:49
forum consulter ce sujet Radiateurs chauffent en été

Bonjour,

J'ai bien compris votre demande et pour être plus précis dans notre réponse pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Quel est le type de tableau ou régulation qui équipe votre chaudière (basique type OB ou ECOCONTROL avec une sonde extérieure et une sonde d'ambiance) ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance type QAA ou un thermostat d'ambiance programmable ?
- Pour mettre votre chaudière en hors gel, vous agissez sur quelle commande aujourd'hui ?

Des solutions existent, mais elles seront différentes en fonction des équipements présents sur votre installation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 août 2018 à 15:39
forum consulter ce sujet Pilotage à distance chaudière Chappée Mutine Evolution

Bonjour,

Je suis entièrement d'accord avec mon collègue BP84 (merci pour son intervention), votre installation n'est pas claire et elle présente toutes les anomalies qui ne faut pas faire sur ce type de montage. C'est pourquoi je vous ai retourné une de vos photos avec une demande de repérage des différents départs et retours.

Après analyse de la notice de votre chaudière, je vous confirme que cette dernière est bien équipée d'un circulateur (type classe A à débit variable piloté par la régulation de la chaudière).
Tous les autres accessoires et éléments qui doivent figurer sur votre installation doivent être rajouter par l'installateur selon les normes et les règles de l'art en vigueur. Ces éléments listés dans mes précédents messages n'apparaissent pas sur votre installation (clapet anti-thermosiphon, sécurité de surchauffe...), ce qui nous fait penser à des non-conformités.

Pour avancer sur vos problème de dysfonctionnement et de non-conformité, auriez-vous la gentillesse de répondre à nos différentes questions et/ou nous transmettre des photos plus détaillées ?

Connaissez-vous le type de tableau ou le type de régulation qui équipe votre chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 août 2018 à 15:28
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann vitodens 222-f chauffe toujours

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Je vois sur vos photos que vous que votre installation est bien chargée, il n'y a qu'un seul collecteur pour plancher chauffant pour deux circuits :
- Où sont les autres collecteurs de plancher chauffant ?
- Avez-vous des radiateurs ou des circuits radiateurs ?
- Où vont les différents départs et retours numérotés de 1 à 10 sur la photo ?
- Pouvez-vous nous décrire avec précision votre installation de chauffant (radiateurs, plancher...) ?
- Votre installation a-t-elle été réaliser par un professionnel ?

Votre installation ne respecte pas les bases d'une installation de ce type :
- Pas de découplage hydraulique,
- Pas de clapets anti-thermosiphon,
- Pas de vannes d'équilibrages des débits,
- Pas de vanne 3 ou 4 voies,
- Pas de sécurité de surchauffe sur votre circuit plancher chauffant,
- Pas de pots anti-boues sur le retour de la chaudière pour protéger le corps de chauffe,

Votre chaudière est une chaudière de type condensation :
- Avez-vous une sonde extérieure, où est-est située, comment est-elle orientée (Nord, Sud, Est, Ouest) ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance dans votre logement (envoyez nous une photo) ?
- Avez-vous un thermostat d'ambiance (envoyez nous une photo) ?
- Avez-vous des robinets ou des vannes thermostatiques (envoyez nous une photo) ?

Quand vous dites que le plancher chauffant fonctionne certains matin, qu'elle est la valeur de la température extérieure à ce moment là ?

Je suis désolé de vous poser tant de questions mais aux vues des photos et des problèmes rencontrés il est important d'établir un bilan complet avant de pouvoir avancer sur un diagnostic précis. D'autant que je n'ai jamais vu votre installation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.,
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Raccordements hydraulique chaudière Viessmann

21 août 2018 à 16:30
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann vitodens 222-f chauffe toujours

Bonjour,

Votre raccord sur la première photo est un clapet, il est souvent fournis avec le purgeur automatique et permet de démonter un purgeur défectueux pour le remplacer sans avoir à vidanger le circuit de chauffage.

Vous pouvez l'utiliser comme réduction pour poser votre manomètre, il vaut simplement s'assurer que le clapet se trouve bien ouvert lorsque vous vissez à fond votre manomètre. Sinon si votre clapet reste fermé vous n'aurez pas de lecture de pression sur votre mano.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 août 2018 à 19:28
forum consulter ce sujet À quoi sert cette vanne installation de chauffage ?

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.
Le fait que l'afficheur ne reste pas allumé est peut-être du à un mauvais contact ou à un défaut de celui-ci.

Pour le phénomène de chauffage permanent du plancher chauffant (avec une eau chaude paraissant moins chaude) et n'ayant pas vu votre installation, il peut s'agir :
- D'une vanne inverseuse qui ne serait plus efficace,
- D'un échangeur à plaque qui serait entartré et/ou emboué,

Pour votre tranquillité, votre sécurité, le bon fonctionnement de votre installation et la durée de vie de votre chaudière, souscrivez à un contrat d'entretien annuel auprès d'un prestataire agréé par VIESSMANN (de préférence indépendant). Ce dernier assurera :
- L'entretien annuel obligatoire de votre chaudière,
- La vérification de la conformité de votre installation,
- Le diagnostic de dysfonctionnement de votre plancher chauffant,

Pour continuer dans notre assistance, vous pouvez-nous transmettre des photos de votre installation afin de vérifier que votre installation, alimentant un plancher chauffant, respecte bien les normes de poses et les sécurités de fonctionnements obligatoires.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 août 2018 à 12:02
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann vitodens 222-f chauffe toujours

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Votre système de chauffage est-il uniquement de type plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies ?
- Avez-vous un clapet anti-thermosiphon sur votre installation ?
- Votre installation est-elle équipée d'un aquastat de sécurité à réarmement manuel 55°C ?
- En mode été, votre pompe chauffage est-elle a l'arrêt ?
- Votre production d'eau chaude est-elle toujours identique, plus longue, moins de volume d'eau de disponible, plus chaude, plus vite froide ?
- Dans quelle région êtes-vous ?
- Votre eau de ville est-elle connue comme étant calcaire ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 août 2018 à 15:07
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann vitodens 222-f chauffe toujours

Bonjour,

Nous n'avons pas reçu vos documents en pièces jointes, pouvez-vous nous les retransmettre, merci.
A quand date votre dernier entretien annuel de votre PAC et le dernier contrôle d'étanchéité de votre circuit frigorifique ?
Votre surface habitable est-elle supérieure à 300 m² ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 août 2018 à 11:00
forum consulter ce sujet Défaut D4.8 pompe à chaleur Ciat 70 HT

Bonjour,

Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière : il existe plus d'une vingtaine de modèle et selon votre problème les origines peuvent être complétement différents).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 août 2018 à 10:50
forum consulter ce sujet Chaudière Ariston genus ne ne s’arrête pas

Bonjour,

Si vous avez remplacer votre anode, avez-vous pris soin de démonter la sonde de température du ballon.

Vérifier qu'elle est bien remontée, bien raccordée électriquement, que les contacts électriques n'aient pas pris de l'eau...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 août 2018 à 18:10
forum consulter ce sujet Signification AL TC et AL TD chaudière De Dietrich

Bonjour,

Pour être plus précis dans nos réponses, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série de votre PAC ?
- Votre défaut est-il permanent ou clignotant ?
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire (présence d'un ballon ECS) ?
- Qu'elle la puissance totale de votre installation de chauffage (radiateurs, plancher chauffant, piscine...) ?

Pour commencer, avez-vous vérifier la valeur de l'ensemble des sondes de température de votre installation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement/

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 août 2018 à 17:48
forum consulter ce sujet Défaut D4.8 pompe à chaleur Ciat 70 HT

Bonjour,

Pour être plus précis dans notre aide, pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'un clapet anti-thermosiphon ?
- Votre régulation a-t-elle était mise en service par une station technique agréée par la marque ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques, sont-ils ouvert en grands (voir, en fonction des régions et des températures ambiantes, les cartouches déposées) ?

Dans un premier temps, votre installation étant équipée d'une sonde extérieure et si votre régulation est bien paramétrée, il est impossible que le chauffage se mette en route (même si la température extérieure chute la nuit) : le mode de passage été/hiver empêche ce phénomène. Connaissez-vous la valeur de la température extérieure programmée dans votre régulation à la ligne "Température de passage été/hiver ?

Si votre chaudière est équipée d'un ballon d'accumulation d'eau chaude sanitaire, il se peut qu'en fin de remonter en température du ballon, après le temps de post-circulation, le corps de chauffe de votre chaudière se trouvant encore trop haut en température, la régulation remet en route la pompe de chauffage pour évacuer le trop plein de chaleur, puis elle s'arrête. Cela représente très peu de litres d'eau chaude qui se dissipe dans l'ensemble des radiateurs (raison pour laquelle ils doivent rester ouvert !!!).


Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 août 2018 à 17:33
forum consulter ce sujet Recherche réglage régulateur rc 35 chaudière Buderus

Bonjour,

Nous sommes désolés mais nous n'avons ni la vocation, ni l'accès à ce type d'information.
Voyez plutôt auprès d'un revendeur de la marque.
Bon courage pour vos recherches.

Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 août 2018 à 16:59
forum consulter ce sujet Remplacement carte électronique convecteur Carrera

Bonjour Thomas,

Pour répondre à votre question, votre chaudière (si elle a été posée par un pro) est obligatoirement équipée de vannes d'isolement sur le départ et le retour de chauffage.
Cela permet de vidanger les radiateurs en laissant la pression à 1 bar dans la chaudière et ainsi continuer à pouvoir faire de l'eau chaude en mode été.

Pouvez-vous nous préciser le modèle exact, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?

Le faite que certain radiateurs chauffe même en mode été n'as rien de normal :
- Soit votre installation est mal faite.
- Soit vous avez une pompe de chauffage trop puissante.
- Soit votre by-pass est défectueux.
- Soit votre vanne directionnelle n'est plus étanche.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 août 2018 à 16:38
forum consulter ce sujet Vidange installation chauffage sur chaudière ECS et radiateurs

Bonjour,

Pourquoi voulez-vous faire poser une chaudière d'occasion, sans garantie constructeur, sans aides financières ?

Une chaudière neuve, posée par un professionnel qualifié RGE vous permettrez d'avoir une chaudière neuve :
- Avec une garantie constructeur entre 2 et 5 ans,
- La sécurité et l'assurance de faire des économies d'énergies (30 à 50% sur votre facture annuelle de fioul),
- La possibilité d'avoir des aides financières (crédit d'impôts, primes CEE, aides de votre région, de votre département ou votre commune),

Faites faire des devis, il n'est pas certain que la chaudière d'occasion soit le meilleur choix !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 août 2018 à 16:28
forum consulter ce sujet Avis chaudière fioul ROTEX Type A1 BO 20 Z

Bonjour,

Pour être plus précis dans notre réponse, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre chaudière.

Ce modèle n'est pas de toute première jeunesse (fabriquée dans les années 80), faites attention, les pièces détachées se font de plus en plus rare et les remplacer n'est pas forcement le meilleur placement financier.

Avez-vous déjà fait faire des devis pour simuler le coût de sont remplacement, des primes et aides financières possible, des économies sur votre facture annuel de gaz que vous pourriez faire (30 à 50%) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 août 2018 à 16:18
forum consulter ce sujet Notice chaudière gaz De Dietrich S23A

Bonjour,

Pour répondre de manière précise à votre demande, pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière,
- Lors de la production d'eau chaude de votre chaudière, vos radiateurs chauffent-ils ?

Les chaudières FRISQUET ne sont pas équipées de débistat pour la commande de la production d'eau chaude, ne le cherchez plus !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 août 2018 à 15:59
forum consulter ce sujet Problème déclenchement chaudière Frisquet

Bonjour MOVI,

Les premières choses à vérifier sont :
- La qualité de l'eau : pas trop calcaire, dans quelle région êtes-vous ?
- Lors ce que vous ouvrez votre robinet d'eau chaude, le débit doit être inférieure à 10 litres par minute,
- La température d'eau chaude est-elle stable ?

Votre chaudière étant équipée d'un échangeur à plaques et d'un mini ballon de stockage vous devriez faire vérifier ces éléments,

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

13 août 2018 à 15:45
forum consulter ce sujet Probème débit eau chaude chaudière De Dietrich City 2.24/II GN

Bonjour,

L'ensemble des résultats des différentes mesures doivent figurer sur votre attestation d'entretien, ces différentes mesures font parties des obligations légales dans le cadre d'un entretien annuel sur les chaudières de 4 à 400 kW. Obligations depuis 1972 et remises à jour par l'arrêté du 15 Septembre 2009.

Votre chauffagiste doit appliquer ce décret, réaliser l'ensemble des opérations et des mesures décrites et vous fournir une attestation d'entretien annuelle sur un document normé.

Il nous est indispensable d'avoir toutes ces informations pour pouvoir être précis dans notre diagnostic afin de pouvoir vous guider dans la résolution de votre problème.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 juillet 2018 à 11:20
forum consulter ce sujet Bruit chaudière gaz Chappée Edena 24kW

Bonjour à tous,

Si votre chaudière baisse en pression, il faut savoir qu'une baisse de pression de 0.5 à 1 bar correspond, sur une chaudière de ce type avec une installation classique, à une perte de volume d'eau entre 0.25 et 1 litre d'eau.
La première chose est de s'assurer que côté chauffage votre circuit est bien étanche, ensuite il vaut s'assurer que la chaudière est elle aussi bien étanche (corps de chauffe, raccords et joints, soupape de sécurité...).

Il peut simplement s'agir du vase d'expansion de votre chaudière qui est fatigué (membrane interne devenue poreuse et qui ne garde plus la pression d'azote) si c'est le cas remplacez-le.
La solution provisoire étant de le regonfler mais ne vous faites pas d'illusion, comme un pneu qui ne garde pas la pression, vous n'aurez pas d'autre choix que de faire procéder à son remplacement.

A titre d'information c'est une opération courante d'entretien, sachant que sur une durée de vie de chaudière il sera à remplacer 2 à 3 fois.
Il est également conseillé de mettre en place une soupape de sécurité de chauffage neuve.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 juillet 2018 à 18:15
forum consulter ce sujet Chaudière gaz condensation Viessmann Vitodens 222W baisse pression circuit

Bonjour,

Pouvez-vous nous préciser l'année ou le numéro de série de votre chaudière ?
Il existe plusieurs versions de cette chaudière dont certaines ne sont pas prévues pour fonctionner au gaz Propane :
- Est-ce une version Progress (façade blanche et couvercle du tableau de commande noir) ou plus ancienne (couvercle du tableau noir plus coin droit et façade droite noir) ?
- Votre Chaudière est-elle depuis son origine sur votre installation, est-elle modifiée pour fonctionner au gaz Propane (nouveaux injecteurs, nouveau diaphragme, nouveau réglage de la progressivité...) ?
- Votre chaudière est une version cheminée, ventouse horizontale, ventouse verticale, mixte ?
- Votre chaudière est-elle en point bas de votre installation, est-elle équipée d'un filtre à boues et particules sur son retour ?

En ce qui concerne la disponibilité des pièces détachées, les deux versions du thermomètre sont toujours disponibles chez le fabricant sous les références S17007051 pour la version affichage vertical et S134421 pour la version affichage horizontal.

De quand date le dernier entretien annuel de votre chaudière, quelles sont les pressions de gaz mesurées, pouvez-vous nous transmettre la copie des tickets de combustion ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 juillet 2018 à 15:48
forum consulter ce sujet Bruit chaudière gaz Chappée Edena 24kW

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Avez-vous fait des travaux de plomberie dernièrement ?
- Votre débit d'eau chaude, à chaque robinet, est-il compris entre 1 et 10 litres/minute ?
- Votre eau est-elle calcaire ?

Il existe plusieurs versions de cette chaudière (instantanée, max, duo...) et les composants intervenant dans le fonctionnement de la production d'eau chaude sont différents.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 juillet 2018 à 15:27
forum consulter ce sujet Problème eau chaude chaudière Chappée initia 3

Bonjour,

Une sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance mais bien une sonde d'ambiance) peut-être installée avec des robinets thermostatiques. C'est même un élément essentiel lorsque l'on a une chaudière à condensation comme la vôtre.

Cette sonde d'ambiance travaille en complément de la sonde de température extérieure, elle analyse en permanence le comportement de la température ambiante de votre logement et permet un calcul plus juste de la température d'eau qui circule dans votre installation de manière à avoir toujours la bonne température au bon moment : la chaudière ne monte ni se maintient jamais inutilement en température s'il n'y en a pas besoin.

Pour revenir à ce départ qui est chaud par intermittence, votre installation est-elle équipée d'un clapet anti-thermosiphon ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 juillet 2018 à 14:19
forum consulter ce sujet Chauffage en mode été sur chaudière De Dietrich AGC 35

Bonjour,

Le disconnecteur est la pièce en laiton (métal de couleur jaune) sur la photo suivante.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
disconnecteur chaudière Arca pixel B 25 F

13 juillet 2018 à 10:42
forum consulter ce sujet Chaudière Arca pixel B 25 F pas de pression

Bonjour,

Merci de votre retour d'infos sur ce forum.

Bonne continuation à vous et bonne vacances si ce n'est pas déjà fait.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 juillet 2018 à 10:52
forum consulter ce sujet Comment régler mon circulateur WILO stratos PICO

Bonsoir,
Afin de mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série, année de votre chaudière ?
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude ?
- Quel est le modèle et le type de tableau de régulation de votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne 3 voies motorisée ?

Pour vous rassurer, le fait de remplacer le thermomètre de votre chaudière n'est pas l'origine de votre bruit, par contre pourquoi avez-vous été obligé de le remplacer :
- Votre corps de chauffe est-il bien purgé de son air ?
- Avez-vous vérifié la température maximum réelle de l'eau de votre corps de chauffe ?
- Votre chaudière passe-t-elle en surchauffe de temps en temps ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 juillet 2018 à 22:29
forum consulter ce sujet Bruit chaudière gaz Chappée Edena 24kW

Bonsoir,

Attention les numéros de bornes ne correspondent pas d'un appareil à l'autre.
Ces deux appareils ne sont pas de la même génération et ne sont pas forcément compatibles.
Avez-vous une vanne trois voies motorisée sur votre installation ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de vos deux sondes (face avant et arrière) ainsi que de votre régulateur (face avant et bornier de raccordement) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 juillet 2018 à 19:57
forum consulter ce sujet Compatibilité thermostat d'ambiance Villagyr et thermogyr

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos, tenez-nous au courant.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 juillet 2018 à 19:41
forum consulter ce sujet Peut-on utiliser du fioul vieux de 5 ans

Bonjour,

Pour faire simple et vous éclairer sur vos différentes questions il faut prendre en compte trois paramètres pour choisir un circulateur (ou une pompe de chauffage) : le débit, la perte de charge du circuit, la hauteur manométrique de l'installation.
- Le débit : c'est la somme totale des débits de chaque radiateurs (sachant que la puissance maximale d'un radiateur dépend du débit et de la température maximum qu'il reçoit). Si le débit est trop faible, il ne fonctionne pas à la bonne puissance et il ne permet pas d'atteindre la température ambiante souhaitée.
- La perte de charge maximum du circuit : c'est la résistance maximum que devra vaincre le circulateur pour pouvoir assurer le débit dans la boucle la plus défavorisée (très souvent le radiateur le plus éloigné).
- La hauteur manométrique : C'est la différence de hauteur réelle entre le point le plus bas et celui le plus haut de votre installation.

Le débit et la hauteur manométrique d'un circulateur définis sont liés : plus vous avez de hauteur et moins vous aurez de débit de disponible. Inversement, moins vous avez de hauteur et plus vous avez de débit en sortie de votre pompe.

Selon ces dernières données, réglez votre circulateur en mode "Pression Différentielle Variable" puisque vous avez des radiateurs et des robinets thermostatiques puis ajustez la hauteur manométrique en fonction de la différence de hauteur de votre installation et enfin activez la fonction "Dynamic Adapt".

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 juillet 2018 à 19:31
forum consulter ce sujet Comment régler mon circulateur WILO stratos PICO

Bonjour,

Oui, vous pouvez mais n'en mettez pas moins.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 juillet 2018 à 20:15
forum consulter ce sujet Peut-on utiliser du fioul vieux de 5 ans

Bonjour,

Votre installation est-elle équipée d'un clapet anti-thermosiphon, celui-ci est-il dans la bonne position ?

Maintenant, d'où viens le choix d'une chaudière de cette puissance :
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Quelle est la puissance totale de votre installation de chauffage ?
- Êtes-vous bien en présence d'un ballon d'eau chaude à couche (ou stratification) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 juillet 2018 à 16:12
forum consulter ce sujet Chauffage en mode été sur chaudière De Dietrich AGC 35

Bonjour,

Hélas non, n'étant pas sur votre région, je ne connais pas de laboratoire dans le Haut-Rhin.

Par contre, si vous avez une bonne assurance, faites une demande d'assistance juridique et cette dernière missionnera un Expert qui prendra en charge votre dossier, analysera la conformité de votre installation et réglera votre problème d'installation avec le professionnel responsable...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 juillet 2018 à 15:59
forum consulter ce sujet Installation insert odeur très désagréable

Bonjour,

Pour répondre à vos questions il me semble essentiel de comprendre votre démarche de vouloir piloter de manière indépendante : un circuit radiateur et deux circuits plancher chauffant...

Ce type d'installation nécessite de bien connaître et respecter les bases d'une installation hydraulique de chauffage avec toutes les normes de mise en place et de sécurité d'une installation comportant au moins un circuit de plancher chauffant.

De plus, une telle installation reste assez complexe à réaliser (même par des professionnels). Il faut, avant de se lancer dans l'aventure, produire un schéma hydraulique (comportant des différents composants), trouver une régulation capable de piloter (une chaudière, 4 pompes, 2 vannes 3 voies) et recevoir les informations de différentes sondes (1 extérieure, 1 chaudière, 2 ou 3 de départ et 2 ou 3 d'ambiance).

Vous semblez vouloir conserver votre chaudière actuelle mais avez-vous conscience que la plupart des chaudières de nouvelle génération (dîtes condensation) intègrent déjà une régulation climatique en fonction de la température extérieure, régulation qui sont également capable de piloter une installation composée d'un circuit radiateur ou plancher chauffant. En rajoutant des modules d'extension certaines peuvent piloter des installations de plus de 10 circuits (plancher ou radiateur).

Financièrement parlant il est certainement plus intéressant de remplacer la chaudière (ayant la régulation incluse) que de chercher à acheter une régulation capable de piloter votre installation (sans ballon tampon) avec tous ces accessoires et qui ne sera pas capable de piloter une future chaudière à condensation.

Pour être plus précis dans nos échanges pouvez-vous nous transmettre un schéma hydraulique de votre futur projet d'installation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 juillet 2018 à 15:52
forum consulter ce sujet Branchement triple circuit plancher chauffant + radiateurs

Bonjour,

Dans votre cas, votre thermostat d'ambiance est-il bien un thermostat d'ambiance ou est-il relié à une régulation en fonction de l'extérieur : en gros, avez-vous une sonde extérieure sur votre installation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos pour finaliser notre réponse.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 juillet 2018 à 15:25
forum consulter ce sujet Compatibilité thermostat d'ambiance Villagyr et thermogyr

Bonjour,

Pour être très franc, non... n'utiliser pas ce fioul seul, mélangez le avec du fioul récent car la nature des fiouls depuis une dizaine d'années est très différentes (normes anti-pollution oblige) ils contiennent moins de souffre et pour compenser (puisque le fioul servait à la lubrification des pièces mécaniques comme la pompe fioul de votre brûleur) ils sont additivés.

Le mélange fioul / additif ne restant pas homogène dans le temps (un peu comme de la vinaigrette ou l'huile et le vinaigre finissent par se séparer) il se passe le même phénomène dans votre cuve.

Ces nouveaux fiouls (ou bio-fioul) sont également composés d'huile végétale autour de 10% (toujours pour des questions d'environnement) ce qui n'arrange pas la stabilité du mélange (cf : la vinaigrette).
Il faut donc consommer le fioul, dans votre cuve, dans les 6 à 8 mois après sa livraison et faire le plein plus souvent.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 juillet 2018 à 15:20
forum consulter ce sujet Peut-on utiliser du fioul vieux de 5 ans

Bonjour,

Si votre installation est ancienne, est-elle équipée de robinets thermostatiques sur tous les radiateurs et avec vous une vanne à pression différentielle sur votre circuit ?
En fonction de ces informations nous pourrons voir les réglages possibles.
Par défaut, votre ancienne pompe étant à vitesse et pression fixe, régler la nouvelle avec les mêmes caractéristiques.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
08 juillet 2018 à 15:04
forum consulter ce sujet Comment régler mon circulateur WILO stratos PICO