Bonjour,
On m'a installé il y a 3 semaines une chaudière De Dietrich AGC 35 avec ballon d'eau chaude.
Je suis en mode été (le chauffage devrait être coupé) mais la sortie de chaudière vers le circuit radiateurs est chaude par intermittence.
D'où peut provenir cette anomalie ?
Dysfonctionnement de la régulation I-system ou défaillance d'une vanne ?
Cordialement.
H.M.
On m'a installé il y a 3 semaines une chaudière De Dietrich AGC 35 avec ballon d'eau chaude.
Je suis en mode été (le chauffage devrait être coupé) mais la sortie de chaudière vers le circuit radiateurs est chaude par intermittence.
D'où peut provenir cette anomalie ?
Dysfonctionnement de la régulation I-system ou défaillance d'une vanne ?
Cordialement.
H.M.
23 juin 2018 à 15:58
Réponse 1 du forum chauffage
Chauffage en mode été sur chaudière De Dietrich AGC 35
Bonsoir,
Ce n'est pas un défaut.
C'est juste la vanne inverseuse qui passe en mode chauffage une fois l'eau chaude sanitaire finie, (à confirmer).
Ce n'est pas un défaut.
C'est juste la vanne inverseuse qui passe en mode chauffage une fois l'eau chaude sanitaire finie, (à confirmer).
24 juin 2018 à 23:05
Réponse 2 du forum chauffage
Chauffage en mode été sur chaudière De Dietrich AGC 35
Bonjour,
Le phénomène que vous constatez est-il :
- Permanent pendant toutes la durée de la production d'eau chaude ?
- Juste en fin de production d'eau chaude ?
- Vos radiateurs chauffent-ils ?
Votre installation est en mode été (production d'eau chaude seule) :
- Vos radiateurs sont-ils tous ouverts ou fermés ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le phénomène que vous constatez est-il :
- Permanent pendant toutes la durée de la production d'eau chaude ?
- Juste en fin de production d'eau chaude ?
- Vos radiateurs chauffent-ils ?
Votre installation est en mode été (production d'eau chaude seule) :
- Vos radiateurs sont-ils tous ouverts ou fermés ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juin 2018 à 13:34
Réponse 3 du forum chauffage
Chauffage en mode été sur chaudière De Dietrich AGC 35
Bonjour Mario,
La sortie chauffage est chaude par intermittence.
J'ai fermé tous les radiateurs pour éviter de chauffer alors que j'ai 25 dans la maison.
Tous les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques sauf un, j'ai une sonde extérieure mais pas de sonde d'ambiance qui aurait fait double emploi avec les robinets thermostatiques.
Merci pour votre aide.
Marcel
La sortie chauffage est chaude par intermittence.
J'ai fermé tous les radiateurs pour éviter de chauffer alors que j'ai 25 dans la maison.
Tous les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques sauf un, j'ai une sonde extérieure mais pas de sonde d'ambiance qui aurait fait double emploi avec les robinets thermostatiques.
Merci pour votre aide.
Marcel
05 juillet 2018 à 16:18
Réponse 4 du forum chauffage
Chauffage en mode été sur chaudière De Dietrich AGC 35
Bonjour,
Votre installation est-elle équipée d'un clapet anti-thermosiphon, celui-ci est-il dans la bonne position ?
Maintenant, d'où viens le choix d'une chaudière de cette puissance :
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Quelle est la puissance totale de votre installation de chauffage ?
- Êtes-vous bien en présence d'un ballon d'eau chaude à couche (ou stratification) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre installation est-elle équipée d'un clapet anti-thermosiphon, celui-ci est-il dans la bonne position ?
Maintenant, d'où viens le choix d'une chaudière de cette puissance :
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Quelle est la puissance totale de votre installation de chauffage ?
- Êtes-vous bien en présence d'un ballon d'eau chaude à couche (ou stratification) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 juillet 2018 à 16:12
Réponse 5 du forum chauffage
Chauffage en mode été sur chaudière De Dietrich AGC 35
Bonjour Mario.
Merci pour vos informations.
La surface habitable de ma maison est de 230 m² plus 3 radiateurs au sous sol (environ 60 m² de plus chauffés).
La puissance de la chaudière est de 35 kW en remplacement d'une De Dietrich de 40 kW.
Le ballon d'eau chaude 100 HL est un ballon à stratification.
Peut-on installer une sonde d'ambiance avec des robinets thermostatiques ?
Cordialement.
Marcel
Merci pour vos informations.
La surface habitable de ma maison est de 230 m² plus 3 radiateurs au sous sol (environ 60 m² de plus chauffés).
La puissance de la chaudière est de 35 kW en remplacement d'une De Dietrich de 40 kW.
Le ballon d'eau chaude 100 HL est un ballon à stratification.
Peut-on installer une sonde d'ambiance avec des robinets thermostatiques ?
Cordialement.
Marcel
08 juillet 2018 à 18:22
Réponse 6 du forum chauffage
Chauffage en mode été sur chaudière De Dietrich AGC 35
Bonjour,
Une sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance mais bien une sonde d'ambiance) peut-être installée avec des robinets thermostatiques. C'est même un élément essentiel lorsque l'on a une chaudière à condensation comme la vôtre.
Cette sonde d'ambiance travaille en complément de la sonde de température extérieure, elle analyse en permanence le comportement de la température ambiante de votre logement et permet un calcul plus juste de la température d'eau qui circule dans votre installation de manière à avoir toujours la bonne température au bon moment : la chaudière ne monte ni se maintient jamais inutilement en température s'il n'y en a pas besoin.
Pour revenir à ce départ qui est chaud par intermittence, votre installation est-elle équipée d'un clapet anti-thermosiphon ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Une sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance mais bien une sonde d'ambiance) peut-être installée avec des robinets thermostatiques. C'est même un élément essentiel lorsque l'on a une chaudière à condensation comme la vôtre.
Cette sonde d'ambiance travaille en complément de la sonde de température extérieure, elle analyse en permanence le comportement de la température ambiante de votre logement et permet un calcul plus juste de la température d'eau qui circule dans votre installation de manière à avoir toujours la bonne température au bon moment : la chaudière ne monte ni se maintient jamais inutilement en température s'il n'y en a pas besoin.
Pour revenir à ce départ qui est chaud par intermittence, votre installation est-elle équipée d'un clapet anti-thermosiphon ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.