Y a t-il du 220V qui arrive sur la chaudière ?
Peut-être un fusible cramé ou un disjoncteur tombé.
Il manque un peu de pression, faites un remplissage à 1,5 bar. Cordialement. 23/01/10
Peut-être un fusible cramé ou un disjoncteur tombé.
Il manque un peu de pression, faites un remplissage à 1,5 bar. Cordialement. 23/01/10
23 janvier 2010 à 11:39

Essayez de contacter une société de climatisation, agréée de la marque.
Il seront peut être plus pointus pour résoudre votre problème.
Ce peut être un manque de gaz, une vanne HS, une installation inadaptée (manque de puissance), etc. Un bilan chaud et froid a t-il été effectué ?
Voyez avec le délégué technique et éventuellement un commercial de la marque, pour un changement sous garantie. Cordialement. 23/01/10
Il seront peut être plus pointus pour résoudre votre problème.
Ce peut être un manque de gaz, une vanne HS, une installation inadaptée (manque de puissance), etc. Un bilan chaud et froid a t-il été effectué ?
Voyez avec le délégué technique et éventuellement un commercial de la marque, pour un changement sous garantie. Cordialement. 23/01/10
23 janvier 2010 à 11:35

Le plus judicieux, serait de tout détartrer : peut-être un problème d'échange sur l'échangeur de la chaudière à cause du tartre.
Si c'est le cas, le problème va s'amplifier de mois en mois, mauvais débit, voire casse de certaines pièces.
Si vous êtes d'accord pour faire certains travaux, avant de tout payer, qu'il y ait des résultats.
On le voit très souvent sur ce forum. Cordialement. 23/01/10
Si c'est le cas, le problème va s'amplifier de mois en mois, mauvais débit, voire casse de certaines pièces.
Si vous êtes d'accord pour faire certains travaux, avant de tout payer, qu'il y ait des résultats.
On le voit très souvent sur ce forum. Cordialement. 23/01/10
23 janvier 2010 à 11:25

Le disjoncteur est t-il en courbe D ? Si non, mettre un disjoncteur adapté, puissance et courbe D. Essayer aussi de couper la climatisation par la commande, réenclencher le disjoncteur, voyez ce que cela provoque quand il redémarre.
Il y a peut être autre chose qui se passe derrière, panne carte, compresseur HS, pompe de circulation, etc. Si vous le souhaitez, recontactez-nous. Cordialement. 23/01/10
Il y a peut être autre chose qui se passe derrière, panne carte, compresseur HS, pompe de circulation, etc. Si vous le souhaitez, recontactez-nous. Cordialement. 23/01/10
23 janvier 2010 à 11:17

Il existe des compteurs caloriques qui vous donnent les indications entrée et sortie d'un réseau d'eau chaude / chauffage par exemple, et la différence vous donne un chiffre en KW/H que vous multipliez par un prix calculé ou donné par un fournisseur d'énergie.
Renseignez-vous de ce côté là, éventuellement aussi auprès d'un chauffagiste.
Mais vous pouvez calculer aussi avec une consommation totale et diviser par le nombre de m² dans chaque partie concernée : ce n'est peut être pas très juste étant donné que votre locataire s'en balance un peu.
Un réajustement des charges s'effectuant à l'anniversaire du bail, l'idéal quand on loue, est de bien séparer l'eau, l'électricité, le chauffage, etc.
Chacun paie ses propres consommations. Cordialement 23/01/10
Renseignez-vous de ce côté là, éventuellement aussi auprès d'un chauffagiste.
Mais vous pouvez calculer aussi avec une consommation totale et diviser par le nombre de m² dans chaque partie concernée : ce n'est peut être pas très juste étant donné que votre locataire s'en balance un peu.
Un réajustement des charges s'effectuant à l'anniversaire du bail, l'idéal quand on loue, est de bien séparer l'eau, l'électricité, le chauffage, etc.
Chacun paie ses propres consommations. Cordialement 23/01/10
23 janvier 2010 à 11:09

Faites faire plusieurs devis, et comparez. Cordialemen. 23/01/10
23 janvier 2010 à 10:47

Déconnectez électriquement une par une toutes les parties utilisant du courant, et en réenclenchant au fur et à mesure le disjoncteur, cela vous dirigera vers la panne ou pièce défectueuse.
Il se peut que ce soit le disjoncteur qui soit lui-même faible. Cordialement. 23/01/10
Il se peut que ce soit le disjoncteur qui soit lui-même faible. Cordialement. 23/01/10
23 janvier 2010 à 09:22

Bien sûr qu'il faut arrêter le chauffage, l'eau ça brûle, et vidanger jusque concurrence de vide du dit radiateur, dans la mesure de vos possibilités faites cela au printemps ou été.
Cordialement. 23/01/10
Cordialement. 23/01/10
23 janvier 2010 à 09:16

Pour la consommation, vous êtes gagnant, car exemple : pour 1000 watts payés, la climatisation réversible vous en restitue 3000 watts (valeur moyenne), à vous de voir.
Le coût sera plus élevé que des radians, qui seront peut-être plus économiques si vous ne voulez que du chauffage. Cordialement. 21/01/10
Le coût sera plus élevé que des radians, qui seront peut-être plus économiques si vous ne voulez que du chauffage. Cordialement. 21/01/10
21 janvier 2010 à 16:54

Le technicien a raison, signifiez à votre propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception les dangers que vous encourez ainsi que votre famille, de manière à accélérer les travaux.
Cordialement, PL
Cordialement, PL
21 janvier 2010 à 16:38

Vérifier la propreté des filtres, le passage de l'air s'effectuant anormalement va engendrer des problèmes de débits d'air, et de dysfonctionnement clim.
Essayer ceci en premier abord.
Si cela continue, peut être un problème de détendeur qui ne s'ouvre pas correctement ou de manque de fluide. Recontactez-nous dans le forum climatisation. Cordialement. 20/01/10
Essayer ceci en premier abord.
Si cela continue, peut être un problème de détendeur qui ne s'ouvre pas correctement ou de manque de fluide. Recontactez-nous dans le forum climatisation. Cordialement. 20/01/10
20 janvier 2010 à 18:02

Et aussi la pompe de circulation d'eau. Cordialement 20/10 10
20 janvier 2010 à 17:56

Le mot "logique" n'est qu'une traduction : il est logique ou pas de mettre une pompe. C'est un peu bizarre mais c'est la seule explication que l'on m'a fournie jusque maintenant.
Cordialement 20/01/10
Cordialement 20/01/10
20 janvier 2010 à 17:54

Ça fuit où exactement sur la pompe ? Essayez de voir si ce n'est pas juste des joints à changer, amont et aval de celle-ci. Sinon dur dur d'attendre plus longtemps. Mais normalement quand on ne demande pas de chauffage sur la chaudière, le circulateur ne fonctionnant pas, vous devriez avoir de l'eau chaude ? ce qui devrait vous sauver pour les 6 mois à venir voire plus. votre vieille chaudière n'est pas forcément HS ! une bonne entreprise, correcte et honnête, peut vous conseiller, appelez-en plusieurs.
Cordialement 20/10/10
Cordialement 20/10/10
20 janvier 2010 à 17:50

Là ou je ne comprends pas, si un des thermostat s'enclenche, la chaudière démarre, mais le circuit chauffage se fait dans tous les étages, ou en partie ?
Pourquoi dans ce cas, ne pas mettre une électrovanne, spéciale chauffage, sur chaque circuit ?
Elle s'ouvre à la demande tout en effectuant des économies. Plausible non ?
La vanne s'ouvre en fonction de la demande de chaque circuit.
Même pas besoin de créer un bi-pass en cas de non demande de chaud étant donné que la pompe de circulation stoppe, ainsi que tout le reste. En attente de votre avis. Cordialement. 20/01/10
Pourquoi dans ce cas, ne pas mettre une électrovanne, spéciale chauffage, sur chaque circuit ?
Elle s'ouvre à la demande tout en effectuant des économies. Plausible non ?
La vanne s'ouvre en fonction de la demande de chaque circuit.
Même pas besoin de créer un bi-pass en cas de non demande de chaud étant donné que la pompe de circulation stoppe, ainsi que tout le reste. En attente de votre avis. Cordialement. 20/01/10
20 janvier 2010 à 17:30

OUF ! sauvé. Merci pour les réponses 1 et 2. Cordialement. 20/01/10
20 janvier 2010 à 17:16

Si vous avez un réducteur de pression d'eau, peut être un souci de ce côté, ou un problème d'entartrement sur le réseau d'alimentation d'eau. Cordialement. 20/01/10
20 janvier 2010 à 17:12

Regarder sous la chaudière il y a un panneau en plastique avec le positionnement de chaque vanne de la chaudière. Ceci va peut être vous aider. Cordialement. 20/01/10
20 janvier 2010 à 17:07

Avec 11°C dans votre pièce avec un seul radiateur pour chauffer tous les murs d'une pièce, donc par capillarité les autres pièces, il est peut être normal que vous ayez des consommations importantes !
Mettre tous les radiateurs en fonctionnement normal, et attendre que la régulation se fasse correctement sur l'ensemble de l'appartement.
En espérant aussi qu'il y ait une bonne isolation. Cordialement. 20/01/10
Mettre tous les radiateurs en fonctionnement normal, et attendre que la régulation se fasse correctement sur l'ensemble de l'appartement.
En espérant aussi qu'il y ait une bonne isolation. Cordialement. 20/01/10
20 janvier 2010 à 17:05

En principe, oui, si cela est fait correctement. Cordialement, PL.
20 janvier 2010 à 16:44

Couper l'alimentation électrique, tourner la vis d'un quart de tour qui se trouve derrière le radiateur, le décrocher, le débrancher, démonter le support, et faire l'inverse pour la pose.
Retirer une ligne électrique avec un disjoncteur de protection adaptée. Cordialement. 17/01/10
Retirer une ligne électrique avec un disjoncteur de protection adaptée. Cordialement. 17/01/10
17 janvier 2010 à 19:03

Soit vous avez une vanne d'arrêt en amont qui est fermée, soit le robinet de remplissage est bouché.
A vérifier. Cordialement. 17/01/10
A vérifier. Cordialement. 17/01/10
17 janvier 2010 à 18:59

Je n'ai jamais vu, mais cela est peut être possible avec un carrelage spécial pouvant supporter les hautes températures, risque d'éclatement.
Si c'est juste pour de la décoration sans utilisation de la cheminée, oui vous pouvez le faire. Cordialement. 17/01/10
Si c'est juste pour de la décoration sans utilisation de la cheminée, oui vous pouvez le faire. Cordialement. 17/01/10
17 janvier 2010 à 18:55

L'électrovanne gaz n'est peut-être pas alimentée. A vérifier. Cordialement. 17/01/10
17 janvier 2010 à 18:51

Le marron avec le rouge, le bleu avec le bleu, le vert/jaune est la terre.
Cordialement. 17/01/10
Cordialement. 17/01/10
17 janvier 2010 à 18:41

Le fait de mettre la pompe de circulation au plus rapide n'est pas forcément la bonne solution, la moins rapide non plus d'ailleurs : plus vous passez vite au niveau d'un échangeur, par exemple en chauffage, moins vous aurez moins d'échange en calorie, tout est questions de réglages.
Cordialement 16/01/10
Cordialement 16/01/10
16 janvier 2010 à 14:24

Comme une voiture au GPL on rejète de l'eau, vive la nature. Par contre pour l'esthétisme, voyez avec votre installateur, mais il y a sûrement des contraintes d'installations et de normes.
Cordialement 16/01/10
Cordialement 16/01/10
16 janvier 2010 à 14:03

Il existe un système Blygold, notamment chez Carrier, un peu comme les voitures évitant la corrosion due au sel, qui est très efficace, ce système existe à peu près depuis une vingtaine d'années.
Il peut aussi sur une installation déjà effectuée, c'est une peinture spéciale.
Cordialement. 16/01/10
Il peut aussi sur une installation déjà effectuée, c'est une peinture spéciale.
Cordialement. 16/01/10
16 janvier 2010 à 13:49

Le matériel est peut être à 19,6%, mais pour le particulier la main d'uvre est de 5,5%, ce qui peut modifier votre devis.
Quand je fais un devis, pour le particulier le devis est à 5,5% total.
Le problème ne concerne pas l'installateur puisque la TVA est reversée à l'organisme concerné.
Faites faire un autre devis. Sur internet TVA.gouv.fr je pense que vous trouverez, ou appelez votre centre des impôts, ils se doivent de vous répondre et leur demander un écrit.
Cordialement. 16/01/10
Quand je fais un devis, pour le particulier le devis est à 5,5% total.
Le problème ne concerne pas l'installateur puisque la TVA est reversée à l'organisme concerné.
Faites faire un autre devis. Sur internet TVA.gouv.fr je pense que vous trouverez, ou appelez votre centre des impôts, ils se doivent de vous répondre et leur demander un écrit.
Cordialement. 16/01/10
16 janvier 2010 à 12:44

Si votre entrée et sortie d'eau sont sur le même alignement, vous "bypassez", c'est à dire que vous entrez et sortez presque aussitôt.
Donc modifier votre entrée et sortie des radiateurs. Entrée en haut, sortie à l'opposé en bas.
Cordialement. 16/01/10
Donc modifier votre entrée et sortie des radiateurs. Entrée en haut, sortie à l'opposé en bas.
Cordialement. 16/01/10
16 janvier 2010 à 12:32

Il se peut que ce soit la sonde avec le thermostat de température d'eau, mais l'entartrement peut en être aussi la cause. Cordialement. 16/01/10
16 janvier 2010 à 12:24

Ils utilisent une pince à découper soit électrique, soit pneumatique (avec compresseur d'air). Cordialement. 16/01/10
16 janvier 2010 à 12:21

Vous voulez parler sûrement de la pompe de circulation d'eau chauffage.
Quand vous vous mettez devant la pompe, il y a une grosse vis en façade, la dévisser, mettre un tournevis dedans délicatement si vous sentez ou voyez l'axe intérieur tourner c'est qu'elle fonctionne électriquement, mais pas forcément mécaniquement, il y a une aube dans le circuit d'eau entrainée par un moteur qui permet la circulation d'eau, elle peut être cassée ou entartrée.
Ce problème engendre un défaut de débit d'eau dans la chaudière, d'où surchauffe.
Cordialement. 16/01/10
Quand vous vous mettez devant la pompe, il y a une grosse vis en façade, la dévisser, mettre un tournevis dedans délicatement si vous sentez ou voyez l'axe intérieur tourner c'est qu'elle fonctionne électriquement, mais pas forcément mécaniquement, il y a une aube dans le circuit d'eau entrainée par un moteur qui permet la circulation d'eau, elle peut être cassée ou entartrée.
Ce problème engendre un défaut de débit d'eau dans la chaudière, d'où surchauffe.
Cordialement. 16/01/10
16 janvier 2010 à 12:18

Peut être qu'un nettoyage du circuit chauffage s'impose. Cordialement 11/01/10
11 janvier 2010 à 15:42

Vérifier si la pompe tourne, elle commence peut être à rendre l'âme.
Cordialement 11/01/10
Cordialement 11/01/10
11 janvier 2010 à 15:40

J'ai appris il n'y a pas très longtemps que le tubage est obligatoire. Pour le diamètre, demandez à votre revendeur si le diamètre est suffisant en fonction de la logeur (avec un écrit).
Cordialement 11/01/10
Cordialement 11/01/10
11 janvier 2010 à 15:09

Installation mal étudiée par l'installateur, retournez-vous conte lui. Cordialement. 10/01/10
10 janvier 2010 à 19:11

Est-ce que la température est correcte en sortie ou entrée de chaudière ?
Sinon peut-être un problème de Thermostat. Cordialement. 09/01/10
Sinon peut-être un problème de Thermostat. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 19:04

Exact, ne jamais couper la VMC et laisser le chauffage HG.
Sinon choc thermique et condensation engendrant des dégradations qui coûteront beaucoup plus cher. Cordialement. 09/01/10
Sinon choc thermique et condensation engendrant des dégradations qui coûteront beaucoup plus cher. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 19:01

J'ai oublié, en extracteur de fumée il y a VIM, ils sont connus, leur site est très bien, en plus ils ont leurs coordonnées téléphoniques dessus. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 18:57

Si elle est ancienne et tout d'origine le tirage devrait être bon.
La cheminée a-t-elle été ramonée ?
Avez-vous fait une VMC ?
Installer des nouvelles fenêtres ?
Si c'est le cas essayer en ouvrant une ou deux fenêtres et regarder ce qui se passe.
Cordialement. 09/01/10
La cheminée a-t-elle été ramonée ?
Avez-vous fait une VMC ?
Installer des nouvelles fenêtres ?
Si c'est le cas essayer en ouvrant une ou deux fenêtres et regarder ce qui se passe.
Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 18:53

J'ai oublié, important, peut-être une résistance électrique HS. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 18:45

Certaines cheminées peuvent être récupérées, renseignez-vous auprès de brocanteurs ou récupérateurs.
Si vous voulez la démolir commencer par le haut en cassant et arrachant par petits morceaux. Cordialement. 09/01/10
Si vous voulez la démolir commencer par le haut en cassant et arrachant par petits morceaux. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 18:38

Soit les fermer, soit faire installer avant le 1er radiateur une électrovanne commandée éventuellement par un thermostat individuel, avec un point de consigne plus haut, ainsi si besoin est, les radiateurs fonctionneront avec ce point de consigne.
Attention au débit de la pompe de circulation. Cordialement. 09/01/10
Attention au débit de la pompe de circulation. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 16:57

Les panneaux rayonnants seraient l'idéal, la chaleur va aller verticalement avant de monter.
La chaleur monte, et avec la hauteur de plafond que vous avez, difficile de chauffer avec vos types chauffage. Cordialement. 09/01/10
La chaleur monte, et avec la hauteur de plafond que vous avez, difficile de chauffer avec vos types chauffage. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 16:47

Certainement un problème de pompe de circulation, regarder de ce côté.
A mon avis, l'eau circule peu ou pas du tout, elle bout dans le corps de chauffe, par pression s'évacue, refroidit, comme une cocotte-minute. Cordialement. 09/01/10
A mon avis, l'eau circule peu ou pas du tout, elle bout dans le corps de chauffe, par pression s'évacue, refroidit, comme une cocotte-minute. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 16:42

Certainement un problème avec la pompe de circulation, ne tourne plus ou modérément, n'est pas alimentée électriquement, ou autre. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 16:34

Si on éteint complètement un chauffage, et que les températures chutent énormément, c'est très long pour remonter en température, donc sur-consommation en énergie, et on a froid.
L'idéal est de laisser le chauffage, plus bas quand vous n'êtes pas là, et le remonter si besoin est, quand vous rentrez.
Vérifier que la prise et le câble sont bien adaptés, et normalement pas de problème.
Cordialement. 09/01/10
L'idéal est de laisser le chauffage, plus bas quand vous n'êtes pas là, et le remonter si besoin est, quand vous rentrez.
Vérifier que la prise et le câble sont bien adaptés, et normalement pas de problème.
Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 16:26

Probablement bouchée, ou le circulateur qui ne pousse pas assez. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 16:14

Si vous êtes certain que la vanne de remplissage n'est pas passante, certainement un problème de pompe de circulation d'eau, ne tourne plus, pas alimentée, cassée, la pression monte comme une cocotte minute. Cordialement. 09/01/10