Chaudière à gaz et taux de monoxyde de carbone de 39 PPM
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
12925
Question Forum Chauffage : Chaudière à gaz et taux de monoxyde de carbone de 39 PPM
Invité

Bonjour.
Lors d'un entretien annuel, le technicien a relevé un taux de monoxyde de carbone de 39 PPM dans ma cuisine, là où est installée la chaudière.
J'ai très régulièrement des maux de tête, et suis très fatiguée.
Mon propriétaire est, d'après le technicien, dans l'obligation de changer la chaudière dans les plus brefs délais, mais dans l'immédiat, quels sont les risques pour mes enfants et moi-même à ce taux, en considérant que les travaux ne seraient effectués que dans trois à quatre semaines... ?
J'attends avec impatience votre réponse... Merci.
Lors d'un entretien annuel, le technicien a relevé un taux de monoxyde de carbone de 39 PPM dans ma cuisine, là où est installée la chaudière.
J'ai très régulièrement des maux de tête, et suis très fatiguée.
Mon propriétaire est, d'après le technicien, dans l'obligation de changer la chaudière dans les plus brefs délais, mais dans l'immédiat, quels sont les risques pour mes enfants et moi-même à ce taux, en considérant que les travaux ne seraient effectués que dans trois à quatre semaines... ?
J'attends avec impatience votre réponse... Merci.
20 janvier 2010 à 18:18
Conseils Forum 1
Chaudière à gaz et taux de monoxyde de carbone de 39 PPM
Le technicien a raison, signifiez à votre propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception les dangers que vous encourez ainsi que votre famille, de manière à accélérer les travaux.
Cordialement, PL
Cordialement, PL
21 janvier 2010 à 16:38
Conseils Forum 2
Chaudière à gaz et taux de monoxyde de carbone de 39 PPM
Bonjour.
Je ne sais pas si votre chaudière est à changer, mais ce qui est certain c'est qu'en présence du taux de CO compris entre 20 et 50 ppm, votre technicien est tenu de vous informer que des investigations complémentaires concernant la ventilation du local et le tirage du conduit de fumées sont nécessaires (arrêté interministériel du 15 septembre 2009).
Informez votre propriétaire de cette situation, par LRAR, en lui demandant de faire le nécessaire dans les plus brefs délais et en lui précisant que, dès qu'il est informé, sa responsabilité pénale serait engagée en cas d'accident (mise en danger de la vie d'autrui). Cordialement.
Je ne sais pas si votre chaudière est à changer, mais ce qui est certain c'est qu'en présence du taux de CO compris entre 20 et 50 ppm, votre technicien est tenu de vous informer que des investigations complémentaires concernant la ventilation du local et le tirage du conduit de fumées sont nécessaires (arrêté interministériel du 15 septembre 2009).
Informez votre propriétaire de cette situation, par LRAR, en lui demandant de faire le nécessaire dans les plus brefs délais et en lui précisant que, dès qu'il est informé, sa responsabilité pénale serait engagée en cas d'accident (mise en danger de la vie d'autrui). Cordialement.
22 janvier 2010 à 09:55
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière gaz ventouse et détecteur monoxyde de carbone
- N°8157 : Bonjour, Est-il nécessaire de mettre un détecteur monoxyde de carbone avec une chaudière gaz à ventouse ? Merci de vos réponses.
- 2. Interprétation résultats intervention de mon chauffagiste
- N°20589 : Bonjour à tous. Je me permets de consulter des gens du métier pour un avis efficace. Suite à l'intervention de mon chauffagiste ce matin pour l'entretien annuel de ma chaudière (plus un petit remplacement du tuyau...
- 3. Chaudière déclenche détecteur de monoxyde de carbone
- N°19891 : Bonjour. Quand je demande de l’eau chaude à ma chaudière Chaffoteaux Inoa 25 à cheminée, des fois elle déclenche mon détecteur de monoxyde de carbone. Pendant une douche il n’y a pas de problème, c’est quand je...
- 4. Choix détecteur monoxyde de carbone
- N°1195 : Bonjour, Comment éviter les intoxications avec le monoxyde de carbone ? J'habite une vieille maison en location, le propriétaire me garantie qu'il n'y a aucun risque, j'ai quand même quelques doutes au vu de l'installation :...
- 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 6. Fuite monoxyde de carbone
- N°1654 : J'aimerais savoir, au sujet d'un chauffe-eau, comment pourrait-on savoir s'il y a une perte de monoxyde de carbone ? Je suis allée chez ma fille durant plusieurs jours, et à chaque fois, j'ai eu le nez et la gorge qui piquaient...
- 7. Gros problème de refoulement de monoxyde de carbone sur ma chaudière
- N°15168 : Bonjour, au secours après une intoxication grave qui m'a menée aux urgences j'ai fait appel à des professionnels mais aucun ne peut expliquer le phénomène et aucun ne trouve de solution. J'ai une évacuation dans une...
- 8. Claquement chaudière à condensation
- N°19651 : Bonjour, J'ai une chaudière à condensation Acleis KM Leblanc. Elle faisait un bruit de corne de brume de façon aléatoire en mode chauffage, surtout quand elle était froide et redémarrait. L'échangeur a été changé et...
- 9. Quels sont les taux maximum des gaz pour une chaudière au fuel
- N°10231 : Bonjour, Je viens de contrôler ma chaudière au fuel, avec une valise ECOM, et j'aimerais savoir si ces analyses sont correctes. T. air 26°c ; T. Gaz 210°c, O2 3,9%, CO 33ppm, NO 78ppm, NO2 0ppm, NOx 78ppm, SO2 13ppm, CO2 12,5%,...
- 10. Radiateurs bruyants chaudière gaz
- N°19798 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison. Mauvaise surprise les radiateurs (fonte alu) font beaucoup de bruit (bruit de chasse d'eau). Trois installateurs étaient venus pour devis. L'un a tout de suite évoqué de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite