Bonjour.
Lors d'un entretien annuel, le technicien a relevé un taux de monoxyde de carbone de 39 PPM dans ma cuisine, là où est installée la chaudière.
J'ai très régulièrement des maux de tête, et suis très fatiguée.
Mon propriétaire est, d'après le technicien, dans l'obligation de changer la chaudière dans les plus brefs délais, mais dans l'immédiat, quels sont les risques pour mes enfants et moi-même à ce taux, en considérant que les travaux ne seraient effectués que dans trois à quatre semaines... ?
J'attends avec impatience votre réponse... Merci.
Lors d'un entretien annuel, le technicien a relevé un taux de monoxyde de carbone de 39 PPM dans ma cuisine, là où est installée la chaudière.
J'ai très régulièrement des maux de tête, et suis très fatiguée.
Mon propriétaire est, d'après le technicien, dans l'obligation de changer la chaudière dans les plus brefs délais, mais dans l'immédiat, quels sont les risques pour mes enfants et moi-même à ce taux, en considérant que les travaux ne seraient effectués que dans trois à quatre semaines... ?
J'attends avec impatience votre réponse... Merci.
20 janvier 2010 à 18:18
Conseils Forum 1
Chaudière à gaz et taux de monoxyde de carbone de 39 PPM
Le technicien a raison, signifiez à votre propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception les dangers que vous encourez ainsi que votre famille, de manière à accélérer les travaux.
Cordialement, PL
Cordialement, PL
21 janvier 2010 à 16:38
Conseils Forum 2
Chaudière à gaz et taux de monoxyde de carbone de 39 PPM
Bonjour.
Je ne sais pas si votre chaudière est à changer, mais ce qui est certain c'est qu'en présence du taux de CO compris entre 20 et 50 ppm, votre technicien est tenu de vous informer que des investigations complémentaires concernant la ventilation du local et le tirage du conduit de fumées sont nécessaires (arrêté interministériel du 15 septembre 2009).
Informez votre propriétaire de cette situation, par LRAR, en lui demandant de faire le nécessaire dans les plus brefs délais et en lui précisant que, dès qu'il est informé, sa responsabilité pénale serait engagée en cas d'accident (mise en danger de la vie d'autrui). Cordialement.
Je ne sais pas si votre chaudière est à changer, mais ce qui est certain c'est qu'en présence du taux de CO compris entre 20 et 50 ppm, votre technicien est tenu de vous informer que des investigations complémentaires concernant la ventilation du local et le tirage du conduit de fumées sont nécessaires (arrêté interministériel du 15 septembre 2009).
Informez votre propriétaire de cette situation, par LRAR, en lui demandant de faire le nécessaire dans les plus brefs délais et en lui précisant que, dès qu'il est informé, sa responsabilité pénale serait engagée en cas d'accident (mise en danger de la vie d'autrui). Cordialement.
22 janvier 2010 à 09:55