Surpression sur chaudière Frisquet gazliner
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
12622
Problèmes de Chauffage : Surpression sur chaudière Frisquet gazliner
Invité

La pression de ma chaudière Frisquet gazliner 23 kW augmente d'1 bar par heure dans le circuit de chauffage même lorsqu'elle est éteinte.
Le robinet de remplissage est bien fermé et fonctionne bien.
Comment l'eau du réseau peut-elle s'infiltrer dans le circuit du chauffage ? Merci.
Le robinet de remplissage est bien fermé et fonctionne bien.
Comment l'eau du réseau peut-elle s'infiltrer dans le circuit du chauffage ? Merci.
08 janvier 2010 à 18:38
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Surpression sur chaudière Frisquet gazliner
Si vous êtes certain que la vanne de remplissage n'est pas passante, certainement un problème de pompe de circulation d'eau, ne tourne plus, pas alimentée, cassée, la pression monte comme une cocotte minute. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 16:07
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Surpression sur chaudière Frisquet gazliner
Invité

Bonjour, cela ne peut pas provenir d'un circulateur (pompe) qui ne sert qu'à faire circuler l'eau, le chauffage est un circuit fermé surtout chaudière éteinte elle ne peut pas monter en température toute seule ! On a bien affaire à un phénomène hydraulique et non thermique.
Cela peut provenir d'une petite fuite sur le corps de chauffe de la chaudière et donc de ce fait monter la pression du sanitaire (pression de la ville en fait souvent supérieure à 3 bars) qui est plus élevée que le chauffage (1.5 bars) réussit à passer et à faire grimper en pression le chauffage, même chaudière éteinte et robinet de remplissage fermé.
Essayez de la faire fonctionner en faisant chuter la pression chauffage à 1.5 bars (service normal) et d'isoler la chaudière du réseau sanitaire si ça ne monte plus c'est que c'était bien une fuite au corps de chauffe. Cordialement. Fano33
Cela peut provenir d'une petite fuite sur le corps de chauffe de la chaudière et donc de ce fait monter la pression du sanitaire (pression de la ville en fait souvent supérieure à 3 bars) qui est plus élevée que le chauffage (1.5 bars) réussit à passer et à faire grimper en pression le chauffage, même chaudière éteinte et robinet de remplissage fermé.
Essayez de la faire fonctionner en faisant chuter la pression chauffage à 1.5 bars (service normal) et d'isoler la chaudière du réseau sanitaire si ça ne monte plus c'est que c'était bien une fuite au corps de chauffe. Cordialement. Fano33
21 décembre 2011 à 23:40