FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Ma chaudière Frisquet à toute vapeur

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 630 questions dans le forum chauffage


12609

Panne Chauffage : Ma chaudière Frisquet à toute vapeur


Invité
invité
Bonjour.
Sur ma chaudière Frisquet Hydromotrix type 20000 (corps de chauffe cylindrique tout cuivre de 1979) il y a un bouchon de purge à la partie supérieure du corps de chauffe - VOIR photo 1 (le purgeur est repéré par une croix dans un rond blanc)
Quand je dévisse ce purgeur il en sort de la vapeur d'eau chaude accompagnée d'un jet saccadé d'eau à 80°C (température affichée par le thermomètre placé sur le tube départ vers les radiateurs).
Quand les brûleurs se mettent en route, on entend, venant du corps de chauffe, un bruit identique à celui d'un gros volume d'eau dont s'échappent de grosses bulles d'air, comme de l'eau qui bout ! En même temps le mano du corps de chauffe voit son aiguille vibrer au rythme de sortie de la vapeur et de l'eau chaude.
Au moment où la vapeur sort du purgeur placé en partie haute du corps de chauffe, c'est de L'EAU- et non pas de la vapeur qui sort du purgeur automatique placé sur le départ à moins de 50 cm du purgeur précédent. (Sur la photo 2, le purgeur du corps de chauffe est en bas à droite et le purgeur automatique en haut à gauche)
Après avoir laissé sortir la vapeur pendant 10 minutes, il en reste toujours, comme si elle se fabriquait au fur et à mesure que je l'évacue ! Comment est il possible d'avoir sur la même chaudière de l'eau chaude, et 50 cm à côté, de la vapeur d'eau ?
Que puis-je faire pour rétablir une eau à 80°C ... sans vapeur ?
Je précise que j'ai remplacé le vase d'expansion à l'été 2009 et que tous les radiateurs sont purgés.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
chauffage purgeurpurgeurs chauffage
Merci d'avance à qui voudra bien me répondre.
08 janvier 2010 à 13:33
Réponse 1 Forum Chauffage

Ma chaudière Frisquet à toute vapeur

PL
Membre inscrit
PL
13 527 messages
Certainement un problème de pompe de circulation, regarder de ce côté.
A mon avis, l'eau circule peu ou pas du tout, elle bout dans le corps de chauffe, par pression s'évacue, refroidit, comme une cocotte-minute. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 16:42
Réponse 2 Forum Chauffage

Ma chaudière Frisquet à toute vapeur


Invité
invité
Bonjour et merci pour votre réponse.
Comme j'avais certains radiateurs très chauds et d'autres froids (tous purgés parfaitement), j'ai remplacé mon circulateur par un modèle Grundfos à 3 vitesses et je l'ai mis sur la vitesse maximum, ceci après avoir utilisé un désembouant Équation vendu par Leroy Merlin.
A la suite de quoi et, après vidange de ce produit, toujours sur les conseils de Leroy Merlin, j'ai mis un produit inhibiteur de la même marque, sensé protéger l'installation.
Pensez-vous que cette vapeur d'eau chaude pourrait avoir un rapport avec ces produit ?
Si oui, que puis-je faire ?
Une question me taraude enfin : comment expliquer que la vapeur reste bloquée dans le haut du corps de chauffe alors qu'il n'en sort pas du purgeur (neuf) placé 50 cm plus loin sur le départ ? (Je précise que le calorstat a été enlevé).
La quantité de vapeur émise est impressionnante, je n'arrive pas à tout purger après l'avoir fait sortir pendant 10 minutes par le bouton du groupe de sécurité.
Pendant que j'effectue cette purge, si le brûleur s'enclenche, on entend éclater de grosses bulles à l'intérieur du corps de chauffe et le mano du groupe de sécurité bat alors au rythme de cette production de vapeur supplémentaire. Cordialement.
14 janvier 2010 à 00:59

Proposer une réponse à Ma chaudière Frisquet à toute vapeur


             
biggrin cry dizzy funk huffy lol loveliness mad sad shocked shy sleepy smile sweat titter tongue

image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 2. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
    N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
  • 3. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
    N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
  • 4. Problème avec ma Box Frisquet Connect
    N°20517 : Bonjour à tous :biggrin: Je rencontre un problème avec ma Frisquet Connect : pas de liaison radio entre ma chaudière Evolution et la box Frisquet Connect...èce. :sweat: Le voyant "radio" clignote en continu. Les 2...
  • 5. Problèmes avec l'application Frisquet connect
    N°21144 : Bonjour. Depuis 1 semaine mon application Frisquet connect ne fonctionne plus. Impossible de renvoyer un nouveau de passe et de se connecter. Mon thermostat ne se synchronise pas avec la Box. Y a-t-il un souci avec Frisquet...
  • 6. Connexion thermostat Netatmo chaudière Frisquet Hydroconfort
    N°21406 : Bonjour à tous. Le mois dernier j'ai fait monter une chaudière Frisquet Hydroconfort COND 20 80 VISIO. Je voudrais monter un thermostat Netatmo avec le câble de raccordement externe REF : F3AA41241. Je n'arrive pas à...
  • 7. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
    N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
  • 8. Connexion thermostat Netatmo et chaudière Frisquet
    N°19941 : Bonjour En faisant réaliser une intervention à mon domicile, la personne m'a installé aussi mon thermostat Netatmo sur ma chaudière Hydroconfort 80.450 Classic 23kW. Je ne connais pas la date de fabrication, mais ça me...
  • 9. Perte connexion Frisquet connect après redémarrage de la Box
    N°22258 : Bonjour. Y a-t-il une solution connue ou cela doit-il passer par une mise à jour du microcode de la Box Frisquet ? Chaudière Frisquet installée depuis 1 mois. Tout est OK, y compris l'accès à distance via la Box...
  • 10. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix
    N°19575 : Bonjour, Après avoir eu une ancienne chaudière Frisquet ayant fonctionné 18 ans, j'ai opté pour l’achat d'une Frisquet évolution Hydromotrix mixte 25 kW en nov. 2012. Je chauffe un appartement de 90 m² avec 3...
>>> Résultats suivants pour : Ma chaudière Frisquet à toute vapeur >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite