Sur 10 radiateurs certains chauffent en partie ou voire pas du tout
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
12669
Question Bricolage Chauffage : Sur 10 radiateurs certains chauffent en partie ou voire pas du tout
Invité

Bonjour, j'ai une installation avec 10 radiateurs sur deux boucles de chacune 5 radiateurs (5 pour le "pignon" côté rue et 5 pour le pignon de derrière).
Sur la première boucle, deux chauffent très bien (cuisine et chambre à l'étage) et les autres chauffent essentiellement en partie haute du radiateur.
Pour la deuxième boucle, un seul chauffe bien, les autres seulement en partie haute, et si je mets en route celui de la deuxième chambre du haut, alors celui en bout de cette boucle, lui, ne chauffe plus.
J'ai déjà changé le circulateur pensant que c'était cela.
J'essaie de régler avec la clé BTR en bas de chaque radiateur, mais rien n'y fait.
Avez-vous une idée ?
Ne devrais-je pas plutôt mettre un circulateur par boucle après la vanne 4 voies.
Pourtant avant je n'avais pas ce problème là.
D'avance merci.
Sur la première boucle, deux chauffent très bien (cuisine et chambre à l'étage) et les autres chauffent essentiellement en partie haute du radiateur.
Pour la deuxième boucle, un seul chauffe bien, les autres seulement en partie haute, et si je mets en route celui de la deuxième chambre du haut, alors celui en bout de cette boucle, lui, ne chauffe plus.
J'ai déjà changé le circulateur pensant que c'était cela.
J'essaie de régler avec la clé BTR en bas de chaque radiateur, mais rien n'y fait.
Avez-vous une idée ?
Ne devrais-je pas plutôt mettre un circulateur par boucle après la vanne 4 voies.
Pourtant avant je n'avais pas ce problème là.
D'avance merci.
10 janvier 2010 à 20:48
Conseils Forum 1
Sur 10 radiateurs certains chauffent en partie ou voire pas du tout
Peut être qu'un nettoyage du circuit chauffage s'impose. Cordialement 11/01/10
11 janvier 2010 à 15:42
Conseils Forum 2
Invité

Sur 10 radiateurs certains chauffent en partie ou voire pas du tout
Invité

Bonjour et merci pour votre réponse, existe-t-il des produits spéciaux pour le nettoyage et comment mettre ces produits dans le circuit.
Je n'ai qu'une vanne 1/4 de tour pour ouvrir ou fermer l'alimentation en eau de la chaudière.
Je n'ai qu'une vanne 1/4 de tour pour ouvrir ou fermer l'alimentation en eau de la chaudière.
12 janvier 2010 à 18:29