Problème pression chaudière Franco Belge Idra exclusive 28
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
18586
Question Forum Chauffage : Problème pression chaudière Franco Belge Idra exclusive 28
Bonsoir,
J'ai une chaudière gaz ventouse Idra exclusive 28 Franco Belge de 1999.
Il y a quelques jours, je remarque que la pression du chauffage est à 3 bars.
Sur conseil et aide d'un chauffagiste, on change le vase d'expansion qui en effet était percé (présence d'eau par la valve d'air).
Ça ne change rien. On entend de l'eau couler. On décide de changer le disconnecteur. Toujours idem.
En fait c'est l'eau sanitaire qui coule en permanence dans le circuit de chauffage.
De plus la chaudière démarre mais se met en sécurité au bout de 10s...
Le chauffagiste cale un peu...
J'ai une chaudière gaz ventouse Idra exclusive 28 Franco Belge de 1999.
Il y a quelques jours, je remarque que la pression du chauffage est à 3 bars.
Sur conseil et aide d'un chauffagiste, on change le vase d'expansion qui en effet était percé (présence d'eau par la valve d'air).
Ça ne change rien. On entend de l'eau couler. On décide de changer le disconnecteur. Toujours idem.
En fait c'est l'eau sanitaire qui coule en permanence dans le circuit de chauffage.
De plus la chaudière démarre mais se met en sécurité au bout de 10s...
Le chauffagiste cale un peu...
15 février 2017 à 21:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème pression chaudière Franco Belge Idra exclusive 28
Bonjour
C'est pourtant simple, vous avez un repassage par l'échangeur, il est percé, changez de "chauffagiste".
C'est pourtant simple, vous avez un repassage par l'échangeur, il est percé, changez de "chauffagiste".