Question Forum Chauffage : Problème chaudière De Dietrich Diematic Delta 20 éconox
Bonjour.
Je viens d’acheter une maison et après avoir fait les travaux j’ai donc relancé la chaudière il y a un mois tout juste.
C’est une chaudière Dietrich Diematic Delta 120 éconox avec sonde extérieure.
Mes radiateurs sont tous équipés de têtes thermostatiques.
Ma chaudière est réglée à 20c en confort et 17c la nuit.
Je suis actuellement en surconsommation (320 euros/mois en période hivernal) c’est-à-dire que je suis environ à 16 m³ par jour pour 160 m².
Je me pose donc la question suivante :
Ma chaudière est-elle bien réglée ? (Je ne pense pas).
Je ne m'y connais pas beaucoup dans ce domaine.
À combien dois-je mettre mon thermostat de chaudière ?
A combien dois-je mettre mes têtes thermostatiques ?
Faut-il laisser la chaudière en Auto ou Manuel ?
Si quelqu’un pourrait m’éclairer pour une consommation optimale et non un gouffre.
Je viens d’acheter une maison et après avoir fait les travaux j’ai donc relancé la chaudière il y a un mois tout juste.
C’est une chaudière Dietrich Diematic Delta 120 éconox avec sonde extérieure.
Mes radiateurs sont tous équipés de têtes thermostatiques.
Ma chaudière est réglée à 20c en confort et 17c la nuit.
Je suis actuellement en surconsommation (320 euros/mois en période hivernal) c’est-à-dire que je suis environ à 16 m³ par jour pour 160 m².
Je me pose donc la question suivante :
Ma chaudière est-elle bien réglée ? (Je ne pense pas).
Je ne m'y connais pas beaucoup dans ce domaine.
À combien dois-je mettre mon thermostat de chaudière ?
A combien dois-je mettre mes têtes thermostatiques ?
Faut-il laisser la chaudière en Auto ou Manuel ?
Si quelqu’un pourrait m’éclairer pour une consommation optimale et non un gouffre.

28 janvier 2021 à 14:45
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière De Dietrich Diematic Delta 20 éconox
Bonjour,
Dans l'ordre :
- Mettez votre chaudière en mode "auto",
- Mettez l'aquastat en position "auto ou maximum".
Ensuite il faudrait savoir si votre chaudière est équipée d'une sonde d'ambiance : celle-ci est-elle activée ?
Votre régulation pilote-t-elle une vanne mélangeuse ou uniquement la température de la chaudière ?
Puis vérifier l'équilibrage de votre installation comme suit :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Dans l'ordre :
- Mettez votre chaudière en mode "auto",
- Mettez l'aquastat en position "auto ou maximum".
Ensuite il faudrait savoir si votre chaudière est équipée d'une sonde d'ambiance : celle-ci est-elle activée ?
Votre régulation pilote-t-elle une vanne mélangeuse ou uniquement la température de la chaudière ?
Puis vérifier l'équilibrage de votre installation comme suit :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
28 janvier 2021 à 18:06
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème chaudière De Dietrich Diematic Delta 20 éconox
Bonjour.
Appelez-vous sonde d’ambiance un thermostat placé dans une pièce ? Si c’est le cas Non ma chaudière ne possède pas de sonde d’ambiance seulement une sonde extérieure (exposé nord).
Pour les vannes mélangeuses non plus j’en ai pas sur la chaudière.
D’accord je vais vérifier l'équilibrage de mes radiateurs en effet je pense que ça doit être déréglée sur ce point de vue.
Cependant y a t’il pas autre chose à faire car quand même la facture est assez salée ?
J'ai un thermostat sur la chaudière réglée à 21c la journée et 17c la nuit comment je dois régler mes têtes thermostatiques ? Ne vont-elle pas rentrer en conflit ?
D’autres réglages à faire sur la chaudière ou à vérifier ?
Je cherche à faire des économies.
Je vous joins une photo aussi avec une pièce qui ne fonctionne plus (entourée en rouge) est-ce grave ?
Merci pour votre retour.
Appelez-vous sonde d’ambiance un thermostat placé dans une pièce ? Si c’est le cas Non ma chaudière ne possède pas de sonde d’ambiance seulement une sonde extérieure (exposé nord).
Pour les vannes mélangeuses non plus j’en ai pas sur la chaudière.
D’accord je vais vérifier l'équilibrage de mes radiateurs en effet je pense que ça doit être déréglée sur ce point de vue.
Cependant y a t’il pas autre chose à faire car quand même la facture est assez salée ?
J'ai un thermostat sur la chaudière réglée à 21c la journée et 17c la nuit comment je dois régler mes têtes thermostatiques ? Ne vont-elle pas rentrer en conflit ?
D’autres réglages à faire sur la chaudière ou à vérifier ?
Je cherche à faire des économies.

Je vous joins une photo aussi avec une pièce qui ne fonctionne plus (entourée en rouge) est-ce grave ?
Merci pour votre retour.

29 janvier 2021 à 09:14
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème chaudière De Dietrich Diematic Delta 20 éconox
Bonjour,
Les robinets thermostatiques sont des compléments de régulation dont la fonction est de tenir compte des apports de chaleur possible dans chaque pièce (cuisine, salon, séjour, salle de bains) et qui donne la possibilité de réduire la température dans un pièce non occupée.
Dans un premier temps il est important d'obtenir une température de confort conforme et uniforme dans toutes les pièces et les zones de votre maison : c'est le but de l'équilibrage.
Cet équilibrage permet d'adapter les puissances de chauffage dans toutes les zones et permet ensuite à la chaudière de fournir uniquement la température nécessaire à l'alimentation de votre installation de chauffage.
C'est l'opération la plus importante pour votre confort et votre facture d'énergie.
Ensuite vous pourrez remettre vos têtes (cartouches thermostatiques) et vérifier les paramètres de votre régulation climatique en fonction de la température extérieure. Cela permettra d'affiner le fonctionnement de la chaudière en fonction des besoins réels de votre installation.
Vous pourrez également compléter cette régulation avec sa sonde d'ambiance pour optimiser le fonctionnement de votre chaudière et jouer encore sur la baisse de votre facture.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Les robinets thermostatiques sont des compléments de régulation dont la fonction est de tenir compte des apports de chaleur possible dans chaque pièce (cuisine, salon, séjour, salle de bains) et qui donne la possibilité de réduire la température dans un pièce non occupée.
Dans un premier temps il est important d'obtenir une température de confort conforme et uniforme dans toutes les pièces et les zones de votre maison : c'est le but de l'équilibrage.
Cet équilibrage permet d'adapter les puissances de chauffage dans toutes les zones et permet ensuite à la chaudière de fournir uniquement la température nécessaire à l'alimentation de votre installation de chauffage.
C'est l'opération la plus importante pour votre confort et votre facture d'énergie.
Ensuite vous pourrez remettre vos têtes (cartouches thermostatiques) et vérifier les paramètres de votre régulation climatique en fonction de la température extérieure. Cela permettra d'affiner le fonctionnement de la chaudière en fonction des besoins réels de votre installation.
Vous pourrez également compléter cette régulation avec sa sonde d'ambiance pour optimiser le fonctionnement de votre chaudière et jouer encore sur la baisse de votre facture.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 janvier 2021 à 17:17
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Problème chaudière De Dietrich Diematic Delta 20 éconox
Bonsoir,
D’accord je règle ça demain et je reviens vers vous ensuite.
Merci beaucoup.
D’accord je règle ça demain et je reviens vers vous ensuite.
Merci beaucoup.
29 janvier 2021 à 17:32
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Problème chaudière De Dietrich Diematic Delta 20 éconox
Bonjour.
Je reviens vers vous après plusieurs mois.
Je consomme 420m² pour 1 mois de chauffage en hiver soit 4600m² (c’est énorme je ne comprends pas).
Si quelqu’un pourrait m’aider à revoir tous les réglages ? Merci.
Je reviens vers vous après plusieurs mois.
Je consomme 420m² pour 1 mois de chauffage en hiver soit 4600m² (c’est énorme je ne comprends pas).
Si quelqu’un pourrait m’aider à revoir tous les réglages ? Merci.
18 avril 2022 à 16:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème ballon d'eau chaude Diematic Delta 120 Econox
- N°22166 : Bonjour. J'ai passé ma chaudière De Dietrich Diematic Delta 120 Econox en mode été et donc coupé le chauffage. Cependant je ne comprends pas mon ballon chauffe n’importe comment. Je m’explique : Quand on se sert de...
- 2. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
- N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
- 3. Thermostat universel De Dietrich Diematic Delta 8199-5010 ?
- N°21792 : Bonjour à tous. Nous venons de racheter une maison et le panneau de contrôle de notre chaudière De Dietrich Diematic Delta 8199-5010 ne fonctionne pas (il ne s'allume pas ou qu'à de rares moments pensant 3 secondes). Je...
- 4. Problème plancher chauffant De Dietrich DTG 120 ECONOX DIEMATIC
- N°20940 : Bonjour à tous ! Je rencontre un problème avec mon installation. L'eau envoyée par la chaudière dans le circuit de chauffage au sol est presque froide, alors que la vanne 3 voies est ouverte au maximum et que le circulateur...
- 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 6. Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation
- N°19311 : Bonjour à tous, Ma chaudière présentait de gros écarts de température de chauffe depuis quelques jours. Une amplitude de +/-3°C environ autour de la consigne. Maintenant le brûleur s’arrête systématiquement à...
- 7. Problème Diematic Delta chaudière De Dietrich GT110
- N°21544 : Bonsoir. Je possède une chaudière fuel De Dietrich GT110 avec Diematic Delta. Malheureusement je ne peux plus accéder aux réglages de température jour et nuit sur la Diematic Delta (soleil et lune). Pas de réaction de...
- 8. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 9. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 10. Problème chaudière De Dietrich diematic sbk 5
- N°7934 : Bonsoir ou bonjour, J'ai une de Dietrich diematic sbk 5 de 18 mois qui ne se relance plus depuis plusieurs jours. Sonde à ionisation shunter, sonde "brûleur" changée, carte Vario changée, vanne gaz sera changée demain, mais...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite