Diamètres des tuyaux un radiateur ne chauffe plus
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
21024
Question Forum Chauffage : Diamètres des tuyaux un radiateur ne chauffe plus
Bonjour,
Mon installation de chauffage central gaz a été refaite le mois dernier.
Depuis le radiateur de la salle à manger ne chauffe plus ou très peu vers l'arrivée.
Je me suis aperçu que le diamètre du tuyau au départ de la chaudière est de 16, jusqu'à 3 mètres du radiateur et qu'ensuite il est raccordé à un ancien tuyau en fer, d'un diamètre beaucoup important jusqu'au dit radiateur.
Est-ce que cela pourrait affecter le fonctionnement ?
Merci de vos réponses.
Mon installation de chauffage central gaz a été refaite le mois dernier.
Depuis le radiateur de la salle à manger ne chauffe plus ou très peu vers l'arrivée.
Je me suis aperçu que le diamètre du tuyau au départ de la chaudière est de 16, jusqu'à 3 mètres du radiateur et qu'ensuite il est raccordé à un ancien tuyau en fer, d'un diamètre beaucoup important jusqu'au dit radiateur.
Est-ce que cela pourrait affecter le fonctionnement ?
Merci de vos réponses.
28 janvier 2021 à 17:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Diamètres des tuyaux un radiateur ne chauffe plus
Bonjour,
L'augmentation du diamètre ne pose pas problème mais lorsque vous dîtes que votre installation de chauffage a été refaite quels sont les travaux réalisés :
- Remplacement de chaudière ?
- Remplacement de canalisation ?
- Pose de robinets thermostatiques ?
- Pose de tés ou coudes de réglages ?
- Autres ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
L'augmentation du diamètre ne pose pas problème mais lorsque vous dîtes que votre installation de chauffage a été refaite quels sont les travaux réalisés :
- Remplacement de chaudière ?
- Remplacement de canalisation ?
- Pose de robinets thermostatiques ?
- Pose de tés ou coudes de réglages ?
- Autres ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
29 janvier 2021 à 12:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Diamètres des tuyaux un radiateur ne chauffe plus
Bonjour.
- Remplacement de chaudière gaz murale 25 kW à condensation pour chauffage seul type De Dietrich Evodens.
- Pose de robinets thermostatiques
- Pose sonde extérieure
- Pose thermostat d'ambiance
- Remplacement d'une partie des canalisations.
Cordialement.
- Remplacement de chaudière gaz murale 25 kW à condensation pour chauffage seul type De Dietrich Evodens.
- Pose de robinets thermostatiques
- Pose sonde extérieure
- Pose thermostat d'ambiance
- Remplacement d'une partie des canalisations.
Cordialement.
29 janvier 2021 à 12:50
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Diamètres des tuyaux un radiateur ne chauffe plus
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
L'ensemble de ces travaux ont modifiés les caractéristiques de votre installation, il est nécessaire de refaire un équilibrage complet de votre installation en respectant la procédure ci-dessous :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
L'ensemble de ces travaux ont modifiés les caractéristiques de votre installation, il est nécessaire de refaire un équilibrage complet de votre installation en respectant la procédure ci-dessous :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 janvier 2021 à 17:01
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Diamètres des tuyaux un radiateur ne chauffe plus
Bonjour.
Très bons conseils, ce fut fastidieux mais ça fonctionne.
Un grand merci à Mario.
Cordialement.
Très bons conseils, ce fut fastidieux mais ça fonctionne.
Un grand merci à Mario.
Cordialement.
06 février 2021 à 10:03