FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Diamètres des tuyaux un radiateur ne chauffe plus

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


21024

Question Forum Chauffage : Diamètres des tuyaux un radiateur ne chauffe plus

dmaup
Membre inscrit
dmaup
3 messages
Bonjour,

Mon installation de chauffage central gaz a été refaite le mois dernier.
Depuis le radiateur de la salle à manger ne chauffe plus ou très peu vers l'arrivée.
Je me suis aperçu que le diamètre du tuyau au départ de la chaudière est de 16, jusqu'à 3 mètres du radiateur et qu'ensuite il est raccordé à un ancien tuyau en fer, d'un diamètre beaucoup important jusqu'au dit radiateur.
Est-ce que cela pourrait affecter le fonctionnement ?
Merci de vos réponses.
28 janvier 2021 à 17:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Diamètres des tuyaux un radiateur ne chauffe plus

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

L'augmentation du diamètre ne pose pas problème mais lorsque vous dîtes que votre installation de chauffage a été refaite quels sont les travaux réalisés :
- Remplacement de chaudière ?
- Remplacement de canalisation ?
- Pose de robinets thermostatiques ?
- Pose de tés ou coudes de réglages ?
- Autres ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
29 janvier 2021 à 12:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Diamètres des tuyaux un radiateur ne chauffe plus

dmaup
Membre inscrit
dmaup
3 messages
Bonjour.

- Remplacement de chaudière gaz murale 25 kW à condensation pour chauffage seul type De Dietrich Evodens.
- Pose de robinets thermostatiques
- Pose sonde extérieure
- Pose thermostat d'ambiance
- Remplacement d'une partie des canalisations.

Cordialement.
29 janvier 2021 à 12:50
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Diamètres des tuyaux un radiateur ne chauffe plus

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

L'ensemble de ces travaux ont modifiés les caractéristiques de votre installation, il est nécessaire de refaire un équilibrage complet de votre installation en respectant la procédure ci-dessous :

Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.

Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.

Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 janvier 2021 à 17:01
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage

Diamètres des tuyaux un radiateur ne chauffe plus

dmaup
Membre inscrit
dmaup
3 messages
Bonjour.
Très bons conseils, ce fut fastidieux mais ça fonctionne.
Un grand merci à Mario.
Cordialement.
06 février 2021 à 10:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
    N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
  • 2. Un radiateur ne chauffe pas ?
    N°23293 : Bonjour. Voici un schéma simplifié de mon installation sur une des colonnes de chauffage, il y en a une autre de l'autre côté de la maison où je n'ai aucun souci. J'ai un problème sur le radiateur n°4 qui ne chauffe...
  • 3. Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
    N°15218 : Bonjour, Nous avons une chaudière au gaz et 4 radiateurs au total. Le radiateur le plus éloigné de la chaudière reste froid si tous les autres sont ouverts. Par contre, si nous fermons les autres chauffages, l'eau...
  • 4. radiateur ne chauffe pas assez
    N°40 : Bonjour, j'ai monté un radiateur dans une nouvelle chambre que j'ai alimenté sur un autre. Mon problème c'est qu'il ne chauffe pas assez en haut et surtout le bas est froid, pourtant j'ai purgé plusieurs fois. Ma chaudière est...
  • 5. Radiateur Acova Fassane ne chauffe plus
    N°2688 : Mon radiateur Acova fassane ne chauffe plus alors que le boîtier de régulation semble fonctionner correctement (pilotage des leds = OK, bruit de basculement du relais interne quand je fais varier la consigne de...
  • 6. Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
    N°479 : Bonjour, Sauriez-vous me dire pourquoi le radiateur du 2ème étage ne chauffe pas, j'ai de la pression mais il ne chauffe pas ? Merci d'avance.
  • 7. Radiateur à inertie Supra chauffe trop
    N°11769 : Bonjour, Je viens d'installer 4 radiateurs électriques à inertie Supra inertio primo chez moi. Pour les 3 premiers pas de problèmes. Pour le dernier, au début tout allait bien puis au bout d'une semaine il a commencé à...
  • 8. Radiateurs du RDC qui restent froids
    N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
  • 9. Radiateur ne chauffe pas uniformément
    N°19141 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis à la recherche d'un peu d'aide pour un problème de radiateur qui ne chauffe pas uniformément (le côté droit où se trouvent le robinet thermo + vanne retour est chaud, mais pas le...
  • 10. Radiateur qui ne chauffe pas tuyaux compris les autres fonctionnent
    N°16494 : Bonjour. Ma chaudière fonctionne et tous mes radiateurs aussi sauf un. Les tuyaux précédant ce radiateur même en coupant les autres restent froids. J'ai donc été vérifié dans ma cave car tous mes tuyaux y passent....
>>> Résultats suivants pour : Diamètres des tuyaux un radiateur ne chauffe plus >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
recuperation chauffagereparer radiateurforum solaire chauffagebistre tubage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite