J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury calydra cf 23. En position été, chauffage coupé, l'eau chaude se coupe et les radiateurs chauffent. Où est la panne ? Merci.
20 juillet 2009 à 21:51
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Chaudière Chaffoteaux et Maury chauffage coupé radiateurs chauffent
Invité

J'ai eu le même problème.
Quand j'allumais l'eau chaude, l'eau était froide et les radiateurs chauffaient !
J'ai remplacé la vanne trois voies.
Et c'est bon.
Quand j'allumais l'eau chaude, l'eau était froide et les radiateurs chauffaient !
J'ai remplacé la vanne trois voies.
Et c'est bon.
22 août 2009 à 11:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2
- N°16438 : Voilà je viens vers vous. Je suis locataire, et participant plus en clim/elec sur ce site. Chaudière Chaffoteaux et Maury, Elexia 2. Depuis 1 an que des soucis. Le programmateur changé ça, ça fonctionne. Suite à une...
- 2. Chaudière Chaffoteaux et Maury et installation en PER radiateurs ne chauffent pas
- N°12884 : Avec une chaudière Chaffoteaux et Maury et une installation en PER, j'ai 2 radiateurs à l'étage qui restent froids. J'ai purgé l'installation complète, contrôlé la pression de la chaudière et contrôlé les robinets...
- 3. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 4. Pas de circulation d'eau chaude radiateurs chaudière Chaffoteaux Maury Elexia FF
- N°14799 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide ! Voilà dans mon appartement j'ai 4 radiateurs commandés par une chaudière murale Chaffoteaux Maury Elexia FF, au gaz de ville. J'ai bien l'eau chaude sanitaire, mais pas d'eau chaude dans les...
- 5. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
- N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
- 6. Chaudière Chaffoteaux & Maury Calydra Delta 24cf qui se bloque
- N°14130 : Bonjour Il s'agit d'une chaudière de marque Chaffoteaux & Maury modèle Calydra Delta 24cf. J'ai l'impression, en deux mois, d'avoir corrigé un certain nombre de dysfonctionnements mais il me faut l'avis de quelqu'un très...
- 7. Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo
- N°19263 : Bonjour, Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury, modèle MX2 COMFORT 24 CF, qui sert pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage individuel au gaz en appartement. Jusqu'alors elle n'était raccordée à aucun...
- 8. Chaudière Chaffoteaux et Maury en surchauffe
- N°15789 : Bonsoir, Ma chaudière Chaffoteaux et Maury se met en surchauffe. Elle marche bien : chauffage et sanitaire. Puis se met en surchauffe. On l'arrête, on la laisse au repos quelques minutes. On relance la chaudière et elle...
- 9. Problème chaudière Chaffoteaux et Maury nectra 323 CF
- N°17709 : Bonjour, Ma chaudière Chaffoteaux et Maury nectra 323 CF se coupe en mode chauffage et se remet en marche 5-10 minutes plus tard malgré qu'elle n'est pas atteint la température souhaitée par le thermostat...
- 10. Démarrage module chaleur douce MCD II Chaffoteaux & Maury
- N°16650 : Bonjour, Je vous soumets mon problème en commençant par détailler mon installation : - Chaudière murale gaz Chaffoteaux & Maury "Nexia" 24 FF (équivalente à "Niagara") - Ballon Celectic - Module à chaleur douce "MCD...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite