Bonsoir,
Je suis tombé en panne de fioul, niveau insuffisant dans la cuve, le voyant sécurité brûleur s'est allumé, jusque là tout normal, j'ai fait remplir une cuve sur les 2 de 1000 litres, pas moyen de la réarmer donc j'ai nettoyé les 2 filtres qui étaient très sales, démonté brûleur et soufflé aussi, tout remonté comme il faut et elle ne veut toujours pas se remettre en route.
Pourtant le thermostat demande bien la mise en route et la chaudière se met toujours en sécurité brûleur, j'ai l'impression que le fioul n'arrive pas ou qu'il n'y a pas d'étincelle, pourtant j'entends l'étincelle mais ça ne s'enflamme pas.
Merci de me répondre rapidement car j'ai des enfants et il ne fait pas très chaud.
Cordialement.
Je suis tombé en panne de fioul, niveau insuffisant dans la cuve, le voyant sécurité brûleur s'est allumé, jusque là tout normal, j'ai fait remplir une cuve sur les 2 de 1000 litres, pas moyen de la réarmer donc j'ai nettoyé les 2 filtres qui étaient très sales, démonté brûleur et soufflé aussi, tout remonté comme il faut et elle ne veut toujours pas se remettre en route.
Pourtant le thermostat demande bien la mise en route et la chaudière se met toujours en sécurité brûleur, j'ai l'impression que le fioul n'arrive pas ou qu'il n'y a pas d'étincelle, pourtant j'entends l'étincelle mais ça ne s'enflamme pas.
Merci de me répondre rapidement car j'ai des enfants et il ne fait pas très chaud.
Cordialement.
01 janvier 2010 à 22:51
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Problème chaudière Franco Belge Sunatherm 3023 VI suite panne fioul
Invité

Bonjour,
Après le nettoyage avez-vous bien repositionné tous les éléments de la tête de combustion ?
Avez-vous purgé la pompe ? Si vous ne l'avez fait, elle n'a pas le temps de s'amorcer avant la mise en sécurité.
Faites-le en utilisant la vis de purge sur le dessus de la pompe et en vous tenant prêt à la fermer dès que le fioul arrive.
Demandez à un chauffagiste un contrôle de combustion.
Un bon réglage vous fera gagner très largement le coût de son intervention.
Cordialement.
Après le nettoyage avez-vous bien repositionné tous les éléments de la tête de combustion ?
Avez-vous purgé la pompe ? Si vous ne l'avez fait, elle n'a pas le temps de s'amorcer avant la mise en sécurité.
Faites-le en utilisant la vis de purge sur le dessus de la pompe et en vous tenant prêt à la fermer dès que le fioul arrive.
Demandez à un chauffagiste un contrôle de combustion.
Un bon réglage vous fera gagner très largement le coût de son intervention.
Cordialement.
02 janvier 2010 à 08:57
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Problème chaudière Franco Belge Sunatherm 3023 VI suite panne fioul
Invité

Bonjour.
Je possède une chaudière à ventouse Franco Belge Sunatherm 3023 VI à fioul.
Je change régulièrement les électrodes qui grillent régulièrement, je ne trouve pas d’où vient le problème.
Avez-vous une idée ? Merci.
Je possède une chaudière à ventouse Franco Belge Sunatherm 3023 VI à fioul.
Je change régulièrement les électrodes qui grillent régulièrement, je ne trouve pas d’où vient le problème.
Avez-vous une idée ? Merci.
09 novembre 2019 à 14:27