Bonjour,
Après avoir mis le manomètre sur le plancher chauffant à la place du purgeur et fermer les vannes toute l'après-midi, il s'avère qu'il n'y a aucune fuite l'aiguille n'a pas baissé, contrairement au manomètre de la chaudière qui a baissé de 0.5 bar.
La chaudière étant à l'arrêt toute l'après-midi je constate que la fuite sort bien du corps de chauffe pour aller dans le siphon ! Donc comment savoir si c'est bien le corps de chauffe qui est percé ou peut-être un joint quelque part ?
Sachant que c'est bien part là que descendent les condensats donc à ne pas confondre.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Après avoir mis le manomètre sur le plancher chauffant à la place du purgeur et fermer les vannes toute l'après-midi, il s'avère qu'il n'y a aucune fuite l'aiguille n'a pas baissé, contrairement au manomètre de la chaudière qui a baissé de 0.5 bar.
La chaudière étant à l'arrêt toute l'après-midi je constate que la fuite sort bien du corps de chauffe pour aller dans le siphon ! Donc comment savoir si c'est bien le corps de chauffe qui est percé ou peut-être un joint quelque part ?
Sachant que c'est bien part là que descendent les condensats donc à ne pas confondre.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


17 février 2017 à 10:25

Bonjour,
J'ai éteint la chaudière et mis le tuyau de sortie des condensats dans une bouteille d'eau de 1l5.
Une heure plus tard j'ai environ 100ml d'eau dans la bouteille et une pression qui a baissé de 0.1 bar.
Est-ce que cela confirme pour autant que j'ai une fuite au niveau du corps de chauffe ?
J'ai éteint la chaudière et mis le tuyau de sortie des condensats dans une bouteille d'eau de 1l5.
Une heure plus tard j'ai environ 100ml d'eau dans la bouteille et une pression qui a baissé de 0.1 bar.
Est-ce que cela confirme pour autant que j'ai une fuite au niveau du corps de chauffe ?
07 février 2017 à 12:10

Bonjour.
Pas eu le temps d'aller au vide sanitaire et avec l'humidité de ce week-end encore moins motivé.
Sinon j'ai dégonflé un peu le vase et bizarrement la pression bains moins qu'avant.
Au lieu de perdre 1 bar entre 8 et midi j'en ai perdu la moitié.
Pas eu le temps d'aller au vide sanitaire et avec l'humidité de ce week-end encore moins motivé.
Sinon j'ai dégonflé un peu le vase et bizarrement la pression bains moins qu'avant.
Au lieu de perdre 1 bar entre 8 et midi j'en ai perdu la moitié.
30 janvier 2017 à 16:09

Bonjour,
Au niveau des pentes ce n'est pas sorcier non plus :
- Plancher chauffant de 0.4 à 0.7
- Radiateur de 1 à 1.5.
Après libre à vous de tester chaque jour.
Cordialement.
Au niveau des pentes ce n'est pas sorcier non plus :
- Plancher chauffant de 0.4 à 0.7
- Radiateur de 1 à 1.5.
Après libre à vous de tester chaque jour.
Cordialement.
27 janvier 2017 à 17:04

OK j'espère y jeter un œil ce week-end.
Je vous tiens au courant.

Je vous tiens au courant.
27 janvier 2017 à 17:00

Oui j'ai bien un vide sanitaire mais je n'y suis pas allé car il fait encore bien froid et pas eu le temps. 

27 janvier 2017 à 15:32

D'après vos dires la fuite serait au niveau du plancher et non de la chaudière ?
Bizarre car cela fait une bonne année que la pression baisse et pas de tache d'humidité pour le moment...
Bizarre car cela fait une bonne année que la pression baisse et pas de tache d'humidité pour le moment...
27 janvier 2017 à 14:35

Bonjour,
J'ai une chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi (3 ans) qui a un problème de pression d'eau qui baisse d'environ de 2 bars voire plus tous les jours.
Je ne pense pas que cela vienne du vase d'expansion car je l'ai regonflé à 1 bar et il n'y a pas non plus d'eau qui sort de la valve.
J'ai remarqué que la pression baisse même lorsque la chaudière est complètement éteinte pendant une semaine, d'autre part lorsque je remets de l'eau j'arrive très difficilement à atteindre les 2 bars.
Je ne vois aucune fuite d'eau sur le circuit de chauffage qui est un plancher chauffant RDC et étage.
Cette eau va bien quelque part ?
Les tests que j'ai déjà fait :
- Mettre un seau en dessous de la soupape 3 bars ==> rien pas une goutte d'eau.
- Fermer le les vannes départ et retour chauffage ==> ça marche pas de baisse de pression.
- Fermer les vannes au niveau du collecteur plancher chauffant ==> la pression descend toujours.
- Regonflage du vase d'expansion à 1 bar ==> la pression descend toujours et pas de fuite au niveau de la valve.
Je ne sais plus quoi faire... il y a d'autres tests à faire pour savoir si ça vient du vase ?
Merci de m'aider.
J'ai une chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi (3 ans) qui a un problème de pression d'eau qui baisse d'environ de 2 bars voire plus tous les jours.
Je ne pense pas que cela vienne du vase d'expansion car je l'ai regonflé à 1 bar et il n'y a pas non plus d'eau qui sort de la valve.
J'ai remarqué que la pression baisse même lorsque la chaudière est complètement éteinte pendant une semaine, d'autre part lorsque je remets de l'eau j'arrive très difficilement à atteindre les 2 bars.
Je ne vois aucune fuite d'eau sur le circuit de chauffage qui est un plancher chauffant RDC et étage.
Cette eau va bien quelque part ?

Les tests que j'ai déjà fait :
- Mettre un seau en dessous de la soupape 3 bars ==> rien pas une goutte d'eau.
- Fermer le les vannes départ et retour chauffage ==> ça marche pas de baisse de pression.
- Fermer les vannes au niveau du collecteur plancher chauffant ==> la pression descend toujours.
- Regonflage du vase d'expansion à 1 bar ==> la pression descend toujours et pas de fuite au niveau de la valve.
Je ne sais plus quoi faire... il y a d'autres tests à faire pour savoir si ça vient du vase ?
Merci de m'aider.
27 janvier 2017 à 10:59