Problème chaudière Atlantic Symeo Condens 5000
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
18244
Question Forum Chauffage : Problème chaudière Atlantic Symeo Condens 5000
Bonjour.
Ma chaudière se met en sécurité au bout de 4/5 phases du brûleur qui ne reste allumé que 30/40 secondes puis se met en sécurité.
Si j'enlève le tuyau reliant le brûleur et le condensateur elle fonctionne.
Dans les deux cas le ventilateur brûleur semble fonctionner normalement mais elle rejette les gazs brûlés dans le local.
Cela fait presque deux ans que ce problème persiste.
Merci de me répondre.
Ma chaudière se met en sécurité au bout de 4/5 phases du brûleur qui ne reste allumé que 30/40 secondes puis se met en sécurité.
Si j'enlève le tuyau reliant le brûleur et le condensateur elle fonctionne.
Dans les deux cas le ventilateur brûleur semble fonctionner normalement mais elle rejette les gazs brûlés dans le local.
Cela fait presque deux ans que ce problème persiste.
Merci de me répondre.
11 novembre 2016 à 10:24
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Problème chaudière Atlantic Symeo Condens 5000
Invité

Bonjour,
Évacuation par le toit ou au travers d'un mur ?...
Air frais arrivant par le même chemin ou puisé dans la pièce ?...
Meilleurs sentiments.
GC
Évacuation par le toit ou au travers d'un mur ?...
Air frais arrivant par le même chemin ou puisé dans la pièce ?...
Meilleurs sentiments.
GC
11 novembre 2016 à 23:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème chaudière Atlantic Symeo Condens 5000
Bonjour,
Merci de votre réponse.
La sortie se fait à travers le mur avec air frais par le même chemin.
Vérification faite, tout est normale, rien est bouché.
Le réglage de la chaudière est OK par un professionnel, gicleur taux co² etc.
Nous ne comprenons pas pourquoi elle se met en sécurité immédiatement.
Actuellement elle tourne avec le tuyau reconnecté en appui sur la sortie et décalé de 1/10 à peu peu près.
Mon analyse : le ventilateur aurait-il un manque de puissance pour évacuer l'air ? goupille d'entrainement ou axe défectueux ?
Merci bonne journée.
Merci de votre réponse.
La sortie se fait à travers le mur avec air frais par le même chemin.
Vérification faite, tout est normale, rien est bouché.
Le réglage de la chaudière est OK par un professionnel, gicleur taux co² etc.
Nous ne comprenons pas pourquoi elle se met en sécurité immédiatement.
Actuellement elle tourne avec le tuyau reconnecté en appui sur la sortie et décalé de 1/10 à peu peu près.
Mon analyse : le ventilateur aurait-il un manque de puissance pour évacuer l'air ? goupille d'entrainement ou axe défectueux ?
Merci bonne journée.
12 novembre 2016 à 10:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Problème chaudière Atlantic Symeo Condens 5000
Invité

Je ne connais pas du tout les systèmes Atlantic...
Mais à tout hasard, puisqu'on part du principe que tout est OK, je vous suggère de prolonger un peu la sortie des gaz brûlés par tout moyen bricolé (boite de conserve + adhésif, etc...) au cas où il y aurait un problème à ce niveau.
Il m'est arrivé de voir le cas où une partie des gaz brûlés, éjectés de manière incorrecte (ventouse mal montée) étaient à nouveau aspirée avec l'air frais, d'où mise en sécurité...
1 - La sortie n'est pas calée et ce n'est pas normal...
2 - Elle est en pente vers l'extérieur et ce n'est pas normal...
Tenez-moi au courant.
GC
Mais à tout hasard, puisqu'on part du principe que tout est OK, je vous suggère de prolonger un peu la sortie des gaz brûlés par tout moyen bricolé (boite de conserve + adhésif, etc...) au cas où il y aurait un problème à ce niveau.
Il m'est arrivé de voir le cas où une partie des gaz brûlés, éjectés de manière incorrecte (ventouse mal montée) étaient à nouveau aspirée avec l'air frais, d'où mise en sécurité...
Citation :Si je comprends bien ce que vous voulez dire :
elle tourne avec le tuyau reconnecté en appui sur la sortie et décalé de 1/10 à peu peu près.
1 - La sortie n'est pas calée et ce n'est pas normal...
2 - Elle est en pente vers l'extérieur et ce n'est pas normal...
Tenez-moi au courant.
GC
12 novembre 2016 à 10:55
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Problème chaudière Atlantic Symeo Condens 5000
Invité

Bonjour à tous.
Je déconseillerai l'achat de cette chaudière. Je suis à mon quatrième condenseur et j'arrive à la fin de la garantie, d'après un vendeur, ce genre de problème n'est pas rare sur ces chaudières.
Si vous ne souhaitez pas risquer ce genre de problème, vous savez ce qu'il vous reste à faire ou ne pas faire.
JP
Je déconseillerai l'achat de cette chaudière. Je suis à mon quatrième condenseur et j'arrive à la fin de la garantie, d'après un vendeur, ce genre de problème n'est pas rare sur ces chaudières.
Si vous ne souhaitez pas risquer ce genre de problème, vous savez ce qu'il vous reste à faire ou ne pas faire.
JP
11 septembre 2019 à 09:43
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème chaudière Atlantic Symeo Condens 5000
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur vos installations respectives (Moiminou et JP).
A savoir :
- Modèle, type, numéro de série et année de vos chaudières ?
- Vos chaudières sont-elles équipées de sonde extérieure ?
- Vos chaudière sont-elles équipées de sonde d'ambiance ?
- Quels sont les types de circuits de vos installations de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Quel est le type de raccordement hydraulique de votre chaudière à votre circuit de chauffage (direct, avec vanne mélangeuse) ?
- L'alimentation en fioul de votre chaudière est de type monotube ou bitubes ?
- L'entretien annuel est-il fait par un prestataire agréé par le constructeur ?
- Avez-vous les tickets des différentes analyses de combustion ?
- La procédure d'entretien est-elle respectée (brûleur, conduit, corps de chauffe et condenseur) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'un neutralisateur de condensat ?
- Le gicleur est-il remplacé tous les ans, connaissez-vous sa marque et son modèle ?
Le fonctionnement d'une chaudière condensation, chaudière qui doit condenser le plus possible dans l'année, dépend de beaucoup de facteur (installation, mise en service, paramétrage de la régulation, entretien, réglage du brûleur...).
Tous ces paramètres ont une influence directe sur le fonctionnement de votre chaudière, les phases de fonctionnement en mode condensation génèrent l'économie d'énergie et permettent le rinçage régulier du condenseur par les condensats : la durée de vie de certains composants de votre chaudière dépendent également de ce fonctionnement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur vos installations respectives (Moiminou et JP).
A savoir :
- Modèle, type, numéro de série et année de vos chaudières ?
- Vos chaudières sont-elles équipées de sonde extérieure ?
- Vos chaudière sont-elles équipées de sonde d'ambiance ?
- Quels sont les types de circuits de vos installations de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Quel est le type de raccordement hydraulique de votre chaudière à votre circuit de chauffage (direct, avec vanne mélangeuse) ?
- L'alimentation en fioul de votre chaudière est de type monotube ou bitubes ?
- L'entretien annuel est-il fait par un prestataire agréé par le constructeur ?
- Avez-vous les tickets des différentes analyses de combustion ?
- La procédure d'entretien est-elle respectée (brûleur, conduit, corps de chauffe et condenseur) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'un neutralisateur de condensat ?
- Le gicleur est-il remplacé tous les ans, connaissez-vous sa marque et son modèle ?
Le fonctionnement d'une chaudière condensation, chaudière qui doit condenser le plus possible dans l'année, dépend de beaucoup de facteur (installation, mise en service, paramétrage de la régulation, entretien, réglage du brûleur...).
Tous ces paramètres ont une influence directe sur le fonctionnement de votre chaudière, les phases de fonctionnement en mode condensation génèrent l'économie d'énergie et permettent le rinçage régulier du condenseur par les condensats : la durée de vie de certains composants de votre chaudière dépendent également de ce fonctionnement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 septembre 2019 à 18:48