Problème régulation chauffage sol
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
19768
Question Forum Chauffage : Problème régulation chauffage sol
Bonjour,
Depuis le changement de l'aquastat à 30°, je constate que le sol chauffant est plutôt froid au lieu d'être un peu chaud !!!
Je possède une chaudière AVC à condensation avec une vanne 3 voies qui est pilotée par un aquastat réglé sur 30°, un deuxième aquastat réglé sur 50° qui est en série avec le thermostat d'ambiance pilote le circulateur du sol chauffant (je ne possède pas de sonde extérieure).
Je voudrais savoir si le réglage des aquastats est correct ?
Peut-on m'expliquer le fonctionnement des aquastat 30° et 50°, c'est à dire lorsque que la consigne de température du thermostat d'ambiance n'est pas atteinte.
A savoir lorsque l'aquastat est inférieur 30°, la vanne 3 voies doit basculer dans le sens chaud ou froid ? et le cas lorsque l'aquastat est supérieur 30°.
A savoir aussi l'aquastat 50°, à quoi sert-il ?
Merci de votre aide.
Depuis le changement de l'aquastat à 30°, je constate que le sol chauffant est plutôt froid au lieu d'être un peu chaud !!!
Je possède une chaudière AVC à condensation avec une vanne 3 voies qui est pilotée par un aquastat réglé sur 30°, un deuxième aquastat réglé sur 50° qui est en série avec le thermostat d'ambiance pilote le circulateur du sol chauffant (je ne possède pas de sonde extérieure).
Je voudrais savoir si le réglage des aquastats est correct ?
Peut-on m'expliquer le fonctionnement des aquastat 30° et 50°, c'est à dire lorsque que la consigne de température du thermostat d'ambiance n'est pas atteinte.
A savoir lorsque l'aquastat est inférieur 30°, la vanne 3 voies doit basculer dans le sens chaud ou froid ? et le cas lorsque l'aquastat est supérieur 30°.
A savoir aussi l'aquastat 50°, à quoi sert-il ?
Merci de votre aide.
27 janvier 2019 à 21:27
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Problème régulation chauffage sol
Bonsoir,
Pour commencer, si votre vanne 3 voies mélangeuse est pilotée uniquement par des aquastats 30°C et 50°C, votre installation ne respecte ni les normes, ni le DTU, ni les règles de l'art qui concernent la mise en place et l'usage des planchers chauffant : Votre installation est non conforme !!!
Si votre chaudière est une chaudière à condensation, que vous n'avez ni sonde extérieure, ni sonde d'ambiance, comment module-t-elle sa puissance et sa température ?
Si votre chaudière condensation alimente un circuit de chauffage type plancher chauffant (sans autre circuit) et qu'elle est équipée d'une vanne mélangeuse 3 voies, comment fait-elle pour condenser puisque vous limitez les retours froids vers le retour du corps de chauffe de votre chaudière ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ainsi que les références exactes de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer, si votre vanne 3 voies mélangeuse est pilotée uniquement par des aquastats 30°C et 50°C, votre installation ne respecte ni les normes, ni le DTU, ni les règles de l'art qui concernent la mise en place et l'usage des planchers chauffant : Votre installation est non conforme !!!
Si votre chaudière est une chaudière à condensation, que vous n'avez ni sonde extérieure, ni sonde d'ambiance, comment module-t-elle sa puissance et sa température ?
Si votre chaudière condensation alimente un circuit de chauffage type plancher chauffant (sans autre circuit) et qu'elle est équipée d'une vanne mélangeuse 3 voies, comment fait-elle pour condenser puisque vous limitez les retours froids vers le retour du corps de chauffe de votre chaudière ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ainsi que les références exactes de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 janvier 2019 à 18:57
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Problème régulation chauffage sol
Bonsoir,
Tout d'abord merci d'apporter de l’intérêt à mon problème de chauffage.
Je n'ai pas de sonde extérieure, mais seulement des thermostats d'ambiance, 1 pour sol chauffant et un 2ème pour les radiateurs.
Mon circuit de chauffage comporte 3 circuits :
- sol chauffant
- radiateur bas
- radiateur haut.
Je suppose que sa puissance n'est pas gérée, mais la température de sortie est gérée en tout ou rien via l'aquastat 30° qui pilote la vanne 3 voies puis l'aquastat 50° sert uniquement à protéger le circuit sol chauffant pour ne pas dépasser 50°.
Pouvez-vous m'expliquer ce que veut dire condenser ??
Je vous joins quelques photos (schéma électrique et sortie circulateur).
La chaudière est de marque ACV type alpha FV.
Tous mes vœux pour cette nouvelle année 2019.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Tout d'abord merci d'apporter de l’intérêt à mon problème de chauffage.
Je n'ai pas de sonde extérieure, mais seulement des thermostats d'ambiance, 1 pour sol chauffant et un 2ème pour les radiateurs.
Mon circuit de chauffage comporte 3 circuits :
- sol chauffant
- radiateur bas
- radiateur haut.
Je suppose que sa puissance n'est pas gérée, mais la température de sortie est gérée en tout ou rien via l'aquastat 30° qui pilote la vanne 3 voies puis l'aquastat 50° sert uniquement à protéger le circuit sol chauffant pour ne pas dépasser 50°.
Pouvez-vous m'expliquer ce que veut dire condenser ??
Je vous joins quelques photos (schéma électrique et sortie circulateur).
La chaudière est de marque ACV type alpha FV.
Tous mes vœux pour cette nouvelle année 2019.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







28 janvier 2019 à 22:46
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Problème régulation chauffage sol
Bonsoir,
Pour commencer, il est inutile de vous expliquer ce que veut dire le terme condenser sur votre installation puisque votre chaudière n'est pas une chaudière à condensation.
Concernant les photos de votre installation, on peut dire que celui qui a réalisé cette dernière n'a ni les compétences, ni les règles de l'art et ne respecte en aucun cas les normes d'installation et d'utilisation des planchers chauffants hydrauliques : votre installation n'est pas aux normes.
En utilisant ce type d'installation dans l'état :
- Votre dalle complète (isolant, tubes, dalles, revêtement de sol) n'est pas protégée contre les surchauffes, vous risquez des décollements de carrelage, des fissures de dalle et autres...
- Votre installation n'est pas équipée d'une régulation climatique avec une sonde extérieure, vous risquez des grosses variations de température sur le départ vers votre plancher chauffant et de grosses variations de températures ambiantes.
- Votre installation n'étant pas équipée des sécurités règlementaires, vous ne pouvez pas couper la circulation vers votre plancher de manière définitive en cas de température supérieure à 50°C.
- Vous ne pouvez pas non plus limiter la température de dalle de votre plancher chauffant en restant à une température inférieure à 28°C (problème de santé des occupants comme la circulation du sang dans les jambes, douleur dans les articulations, varices....).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer, il est inutile de vous expliquer ce que veut dire le terme condenser sur votre installation puisque votre chaudière n'est pas une chaudière à condensation.
Concernant les photos de votre installation, on peut dire que celui qui a réalisé cette dernière n'a ni les compétences, ni les règles de l'art et ne respecte en aucun cas les normes d'installation et d'utilisation des planchers chauffants hydrauliques : votre installation n'est pas aux normes.
En utilisant ce type d'installation dans l'état :
- Votre dalle complète (isolant, tubes, dalles, revêtement de sol) n'est pas protégée contre les surchauffes, vous risquez des décollements de carrelage, des fissures de dalle et autres...
- Votre installation n'est pas équipée d'une régulation climatique avec une sonde extérieure, vous risquez des grosses variations de température sur le départ vers votre plancher chauffant et de grosses variations de températures ambiantes.
- Votre installation n'étant pas équipée des sécurités règlementaires, vous ne pouvez pas couper la circulation vers votre plancher de manière définitive en cas de température supérieure à 50°C.
- Vous ne pouvez pas non plus limiter la température de dalle de votre plancher chauffant en restant à une température inférieure à 28°C (problème de santé des occupants comme la circulation du sang dans les jambes, douleur dans les articulations, varices....).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2019 à 19:26