Problème réglage chaudière Biomasse IC25 Domusa
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
21739
Question Forum Chauffage : Problème réglage chaudière Biomasse IC25 Domusa
Bonjour.
On m'a installé une chaudière Biomasse IC25 Domusa en août depuis j'ai déjà eu des codes erreur E34 et E6.
Hier l'installateur est passé pour le code erreur E06 mais même s'il a enlevé le code erreur la chaudière ne marche pas elle ne se met pas en route et donc il fait 14 degrés dans la maison.
Elle est en mode lune je demande comment remettre cela en normal mais l'installateur ne sait pas et me laisse en plan sans chauffage.
Qui sait comment la remettre en route et enlever le mode lune (nuit je suppose), il est parti en la laissant comme cela.
On m'a installé une chaudière Biomasse IC25 Domusa en août depuis j'ai déjà eu des codes erreur E34 et E6.
Hier l'installateur est passé pour le code erreur E06 mais même s'il a enlevé le code erreur la chaudière ne marche pas elle ne se met pas en route et donc il fait 14 degrés dans la maison.
Elle est en mode lune je demande comment remettre cela en normal mais l'installateur ne sait pas et me laisse en plan sans chauffage.
Qui sait comment la remettre en route et enlever le mode lune (nuit je suppose), il est parti en la laissant comme cela.
10 décembre 2021 à 22:37
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème réglage chaudière Biomasse IC25 Domusa
Bonjour Terrien,
Normalement à l'installation un mode d'emploi a dû vous être fourni.
Dans celui-ci vous devriez trouver votre bonheur ...
Je joins une notice à ce message.
Chaudière biomasse bioclass IC
Cordialement.
Martien-071
Normalement à l'installation un mode d'emploi a dû vous être fourni.
Dans celui-ci vous devriez trouver votre bonheur ...
Je joins une notice à ce message.
Chaudière biomasse bioclass IC
Cordialement.
Martien-071
10 décembre 2021 à 23:48
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème réglage chaudière Biomasse IC25 Domusa
Bonjour,
Encore un qui mériterait d'être nominé pour son manque de professionnalisme ou son incompétence.
En vous posant cette chaudière, ce professionnel, a une obligation de résultat mais en vous laissant sans chauffage il ne semble pas vouloir respecter son devoir.
Pour ce qui est des vos défauts :
- Le E34 indique un problème de connexion de la sonde extérieure, cette sonde est-elle bien en place sur votre installation est située au Nord ?
- Le E06 indique un problème de niveau de combustible dans le silo de réserve, ce silo est-il plein ?
La vis de remplissage du silo doit être calibrée selon le type de chaudière et sa consommation (voir page 48 de la notice).
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et de l'écran de votre tableau de régulation ?
Mettre en mode automatique devrait se faire en appuyant sur le symbole en bas à gauche et à droite de votre écran mais votre régulation a-t-elle bien été mise à la date et à l'heure ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Encore un qui mériterait d'être nominé pour son manque de professionnalisme ou son incompétence.
En vous posant cette chaudière, ce professionnel, a une obligation de résultat mais en vous laissant sans chauffage il ne semble pas vouloir respecter son devoir.
Pour ce qui est des vos défauts :
- Le E34 indique un problème de connexion de la sonde extérieure, cette sonde est-elle bien en place sur votre installation est située au Nord ?
- Le E06 indique un problème de niveau de combustible dans le silo de réserve, ce silo est-il plein ?
La vis de remplissage du silo doit être calibrée selon le type de chaudière et sa consommation (voir page 48 de la notice).
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et de l'écran de votre tableau de régulation ?
Mettre en mode automatique devrait se faire en appuyant sur le symbole en bas à gauche et à droite de votre écran mais votre régulation a-t-elle bien été mise à la date et à l'heure ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
12 décembre 2021 à 15:25