jlbD3
Membre inscrit
jlbD3
3 messages
Bonjour.

Ce code est apparu sur ma chaudière et un chauffagiste changé le LMU34 mais quelques heures après même panne ! ensuite sur conseil support Bosch changement rotateur OFF/reset et circuit secondaire pluggé sur LMU.
Bilan panne toujours présente E168. !!!!
Je soupçonne une mauvaise carte...
Avez-vous une idée pour sauver cette situation ?
A noter que cette machine a 7 ans et a fonctionné correctement jusque là ?
Merci pour votre aide précieuse.
Cordialement.
jlD3
10 décembre 2021 à 22:21
Réponse 1 du forum dépannage chaudières

Code E168 chaudière Bosch condensation 4500FM

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Le défaut E 168 indique un défaut de communication et temporisation bus interne écoulé.

Lors du remplacement de votre LMU, ce dernier a-t-il été paramétré suivant le type de chaudière, son modèle, sa puissance, les différents circuits et le type d'installation ?
Pourquoi un circuit secondaire pluggé ?

N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et nous la décrire ?

Je ne pense pas à une mauvaise carte mais plutôt à un mauvais diagnostic et/ou un mauvais paramétrage !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2021 à 12:25
Réponse 2 du forum dépannage chaudières

Code E168 chaudière Bosch condensation 4500FM

jlbD3
Membre inscrit
jlbD3
3 messages
Bonjour merci pour votre réponse.

Le LMU34 210A136 (Siemens V02.08) est celui de la Bosch 4500FM il a été remplacé à l'identique ! nulle part il a été question de programmation... je suis surpris ?
Un mauvais diagnostic alors que la machine dit E168 avec comme action correctrice : rotacteur sur Reset (1sec) si le problème persiste changer LMU.

C'est pour cela que je me fixe sur une mauvaise carte (qualité) et faire un recours vers Bosch.
Dés lundi j'ai commandé une nouvelle carte nous verrons bien le résultat... affaire à suivre.

Le circuit secondaire est celui qui se fixe le LMU par pions (carré de 4*4cm) Siemens réf AGU2.002A109

Toujours sans chauffage mais content d'avoir eu un contact !
Merci VETC.
12 décembre 2021 à 18:55
Réponse 3 du forum dépannage chaudières

Code E168 chaudière Bosch condensation 4500FM

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Il faut savoir que les carte LMU34, fabriquée par SIEMENS, sont utilisées par plein de marques de chaudière comme BOSCH, ATLANTIC, ELM, GEMINOX, CHAPPEE, BROTJE... dont les puissance peuvent aller de 12 à plus de 500 Kws et selon 4 grand types de service (chauffage seul, chauffage + ESC instantanée, chauffage + ECS micro accumulée, chauffage + ECS accumulée).
Fonctions auxquels ont peut rajouter des options comme des circuits vannes mélangeuses, du solaire et autres.

Ce qui veut dire que lorsque l'on remplace un LMU sur une chaudière, il faut vérifier qu'il est bien paramétré pour correspondre :
- A la chaudière (type, modèle, puissances et combustions...),
- Au type de production d'ECS existante,
- A l'installation qu'il pilote (circuit de chauffage radiateurs et/ou plancher...),
- Aux accessoires de régulation (sonde d'ambiance, module d'extension...),

Son remplacement ne consiste pas uniquement à la dépose de l'ancien et la repose du nouveau, il faut reprendre toute la mise en service et tous les paramètres pour ajuster le LMU à l'installation et à la chaudière.

Lors de l'intervention de votre prestataire :
- Combien de temps est-il resté ?
- A-t-il refait des analyses de combustion ?
- A-t-il reparamétrer et vérifier tous les accessoires et équipements de votre installation ?
- A-t-il rentrer tous les programmes horaires et les différentes caractéristiques de vos différents circuits ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
13 décembre 2021 à 14:43
Réponse 4 du forum dépannage chaudières

Code E168 chaudière Bosch condensation 4500FM

jlbD3
Membre inscrit
jlbD3
3 messages
Bonjour Mario.

Merci pour votre analyse.
Voici la suite après le deuxième changement LMU34 avec les même références réalisé par le chauffagiste la chaudière est repartie ! mon problème est résolu.
Mais je souhaite faire un recours auprès de Bosh/Siemens pour ce défaut de carte car on va me facturer deux cartes... avez connaissance d'un tel cas et procédure a suivre ?
Je vous remercie & joyeux Noël.
Cordialement.
jlbD3
17 décembre 2021 à 14:57

Proposer une réponse à Code E168 chaudière Bosch condensation 4500FM



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
    N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
  • 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 4. Code erreur E1 61 chaudière Bosch 4500W
    N°24160 : Bonjour. J'ai installé un thermostat Delta Dore 8.03 sur ma chaudière Bosch 4500W. Tout fonctionne correctement au démarrage, mais après quelques minutes, la chaudière se met en sécurité avec le code E1 61. Est-ce dû...
  • 5. Code erreur E160 chaudière Ideal Standard
    N°19247 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre des problèmes avec ma chaudière à condensation. Historique : Notre chaudière a été installée en 2006, c'est Idéal Standard Duo 3.33 FF HTE, elle est entretenue tous les ans....
  • 6. Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
    N°4443 : Bonjour. Je possède une chaudière de Dietrich Vivadens MCR à condensation. Elle se met en défaut code E04 ou E06. Ces défauts concernent une "détection de flamme parasite" ou pas de flamme. Le manuel parle également de...
  • 7. Avis sur chaudière Bosch gaz à condensation CONDENS 8000F
    N°17293 : Bonjour à tous, J'ai reçu un devis d'installation de chauffage central pour cette chaudière d'une puissance modulante de 4 à 30kw pour une surface de 120 m² avec isolation du plafond du grenier et du...
  • 8. Conseil achat chaudière Elm leblanc Odéalis à condensation
    N°8869 : Bonjour, Cette chaudière est une des rares murales de petite taille à condensation et ballon. Cependant son procédé "innovant" me rend méfiant et je souhaiterais connaître des retours de propriétaires de cette chaudière...
  • 9. Code E133 et code E168 chaudière Initia FF 2.33 HTE
    N°23253 : Bonjour, Grâce à vos réponses, j'ai réussi à résoudre le code d'erreur E133 de ma bonne vieille chaudière Initia FF 2.33 HTE. Après avoir nettoyé et démonté tout ce qui était possible au niveau du gaz (y compris...
  • 10. Chaudière Bosch Olio Condens 4000 F thermostat connecté
    N°23126 : Bonjour. J'ai une chaudière fuel Bosch Olio Condens 4000 F installée il y a 3 ans (1 circuit chauffage + ballon ECS) seulement (2019). Je souhaite la commander à distance (allumage / mise en veille), via un relai connecté...
>>> Résultats suivants pour : Code E168 chaudière Bosch condensation 4500FM >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage chaudierechauffage chaudiere bv01fdpforumchauffage remplacement chaudierenettoyage vitre insert chauffage nettoyage vitre insert chauffage conseils



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite