Question dépannage chauffage : Pression variable dans un plancher chauffant

bernardguerin
Membre inscrit
bernardguerin
6 messages
Bonjour,

Mon installation de chauffage par le sol date de 1984.
J'en suis à ma deuxième pompe à chaleur, celle-ci fonctionne parfaitement depuis une quinzaine d'années (juste une fuite de gaz par un raccord, il y a deux ans, rechargement et changement du raccord).
Depuis quelque temps, la pression d'eau dans le circuit varie, j'ai changé les purgeurs auto qui étaient très oxydés, mais cela n'a rien changé.
Pression réglée à l'arrêt sur 2 bars, alors que la température ambiante est de 17 degrés, à la mise en route du circulateur : la pression monte de 0,5 bar.
De plus, quand la température monte, la pression aussi.
Exemple, j'ai monté la température de sortie d'eau à 42 degrés, la pression est montée à 3,5 bars...

Qu'est-ce qui fonctionne mal, le vase d'expansion ?
Bernard

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Problème pression installation chauffage plancher chauffant

16 octobre 2015 à 23:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Pression variable dans un plancher chauffant

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonjour.
Tout semble indiquer que le vase d'expansion est à remplacer, mais pourquoi mettre 2 bars de pression à froid dans cette installation, dont la hauteur statique est insignifiante ? avec 1 bar, ou 1,2, c'est suffisant pour assurer un fonctionnement normal. Cordialement.
17 octobre 2015 à 08:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Pression variable dans un plancher chauffant

bernardguerin
Membre inscrit
bernardguerin
6 messages
Bonjour,

Merci de me répondre.
Erreur de ma part, la pression à 20° est de 1,5 bar ce qui correspond à la position de l'aiguille témoin rouge.
Il y a deux vases d'expansion.
Le plus gros est situé sur le ballon tampon, il date de l'installation d'origine (la première pompe à chaleur Leroy Somer n'en possédait pas).
Le deuxième est situé dans l'unité intérieure. Celle-ci est marquée 0,5 bar.
Comment savoir lequel est défectueux, faut-il changer les deux, ?
Quelles sont les caractéristiques pour remplacement ?
Bernard

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Pression variable dans un plancher chauffantProblème pression variable plancher chauffantProblème pression variable dans un plancher chauffant

17 octobre 2015 à 10:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Pression variable dans un plancher chauffant

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Re.
Sur ces vases d'expansion se trouve une valve sur laquelle vous devez appuyer afin de vous rendre compte si de l'air en sort, si oui, le vase est bon, si au contraire il y a de l'eau, il est à remplacer, de même s'il n'y a ni air, ni eau.
Une oreille exercée de professionnel reconnait le bon état du vase en tapant légèrement dessus, car le bruit est "mat" quand il est plein d'eau, et dans ce cas il est HS, en bon état, on observe une résonance indiquant du vide.
Je pencherais plutôt pour le vase défectueux au dessus du ballon, qui doit être un 18 litres, sans certitude toutefois.
Pour un accès à la valve du V E dans l'unité, vous devez retirer le capuchon en plastique beige que l'on aperçoit dessous.
Pour info, le repère que représente l'aiguille rouge mobile n'est pas significatif si ce n'est pas l'installateur qui l'a réglé, à la sortie usine, ces réglages étant identiques, et donc pas forcément adaptés à l'installation sur laquelle ils sont montés.
Cordialement.
17 octobre 2015 à 12:48
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Pression variable dans un plancher chauffant

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
17 octobre 2015 à 12:59
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Pression variable dans un plancher chauffant

bernardguerin
Membre inscrit
bernardguerin
6 messages
Bonjour,

Merci de ces informations.
J'ai "sonné" le gros VE, il sonne plutôt mat, mauvais signe.
Sur le dessus, j'ai enlevé un cabochon en plastique, dévissé un bouchon, genre bouchon de valve et eu accès à une valve, en appuyant au centre il est sorti... de l'eau.
Avec un miroir, j'ai trouvé une étiquette :
GIRARD
Garantie longue durée (30 ans dans mon cas)
Contenance 18L
Pression 1

J'en achète un autre demain, je suppose qu'il faudra rincer à nouveau les circuits.
Bernard
18 octobre 2015 à 11:18
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Pression variable dans un plancher chauffant

bernardguerin
Membre inscrit
bernardguerin
6 messages
Bonjour,
J'évoquais un problème de pression dans un circuit de plancher chauffant raccordé à une PAC.
Sur les conseils éclairés de BP84 (que je remercie), j'ai changé le vase d'expansion qui était défectueux...
Merci.
Bernard

Message du modérateur :
La suite de cette question est disponible en suivant le lien en bas de page.
24 octobre 2015 à 18:07
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Pression variable dans un plancher chauffant

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
Bonjour.
N'ayant pas eu réponse, nous comprenons que vous ayez reposé votre problème en question, mais afin de ne pas encombrer le forum nous ne l'avons pas publiée.
Si d'ici la fin de la semaine vous n'obtenez pas de réponse, nous publierons votre question.
Cordialement. Patrice
27 octobre 2015 à 22:58
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Pression variable dans un plancher chauffant

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
Bonjour.
La suite de la question est disponible en suivant ce lien :
Problème pression variable dans un plancher chauffant
Cordialement. Patrice
31 octobre 2015 à 09:39
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux messages ici : ce sujet a été cloturé par un modérateur.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Installation solaire plancher chauffant
    N°19436 : Bonjour, Je suis entrain de réfléchir pour le circuit de chauffage. J'ai un circuit de radiateurs sur une chaudière gaz murale Saunier Duval. Je souhaite ajouter 50m² de plancher chauffant au rez de chaussée et garder les...
  • 2. Pression circuit plancher chauffant
    N°1175 : Quelle est la pression d'utilisation dans le circuit d'un plancher chauffant ?
  • 3. Problème température plancher chauffant eau
    N°18400 : Bonjour, J’ai un plancher chauffant eau au rez de chaussée (120 m²), la régulation est assurée par Nexa XS 12 avec sonde extérieure sans l’option radiateur. Chaudière basse température Egalis ELM le Blanc 28 kW. A...
  • 4. Problème plancher chauffant
    N°19848 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude). Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier. La...
  • 5. Comment nettoyer plancher chauffant
    N°17170 : Bonjour. Mon plancher chauffant a dix ans et je voudrais le nettoyer. Sur internet on trouve des vidéos qui expliquent comment faire. Mais je rencontre une difficulté, sur la vidéo, il demande de fermer les vannes...
  • 6. Meilleure solution pour plancher chauffant
    N°3280 : Bonjour, quelle est la meilleure solution pour un plancher chauffant : est-ce la chape liquide ou traditionnelle ? Faut-il que le plancher chauffant soit en marche pour couler ? Merci.
  • 7. Baisse de pression sur réseau de plancher chauffant
    N°21013 : Bonjour. Tout d'abord j'ai résolu mon problème de sonde. Un simple mauvais contact sur le branchement. Je constate que la pression de mon plancher chauffant baisse régulièrement et je dois rajouter de l'eau pour maintenir...
  • 8. Chute de la pression de la chaudière avec plancher chauffant
    N°8275 : Bonjour, Je possède une chaudière de marque Viessmann, j'ai un plancher chauffant et je suis obligé de remettre de l'eau afin de remonter la pression à 1.5 bar matin et soir. Quelqu'un a t-il une idée du problème (fuite sur...
  • 9. Remplissage eau pour régler pression d'eau plancher chauffant
    N°14946 : Bonsoir. La pression du circuit de mon plancher chauffant manque de pression. Comment remettre de l'eau dans le circuit ? Merci.
  • 10. Plancher chauffant qui surchauffe
    N°17025 : Bonjour, Nous avons un plancher chauffant avec une régulation REHAU. Notre chaudière est à gaz. La régulation comporte une vanne 2 voies qui permet aussi d'alimenter le circuit vers un radiateur au rez de chaussée. La vanne...
>>> Résultats suivants pour : Pression variable dans un plancher chauffant >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite