Baisse de pression sur réseau de plancher chauffant
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
21013
Questions Forum chauffage : Baisse de pression sur réseau de plancher chauffant
Bonjour.
Tout d'abord j'ai résolu mon problème de sonde.
Un simple mauvais contact sur le branchement.
Je constate que la pression de mon plancher chauffant baisse régulièrement et je dois rajouter de l'eau pour maintenir une pression normale (au moins une fois par semaine).
Je n'ai pas de fuite sur les différentes clarinettes de répartition, ni sur mon installation au niveau de ma chaudière.
Mon ballon a été remplacé il y a 2 ou 3 ans.
Le fait de ce rajout d'eau peut-il détériorer ma chaudière ?
Merci de me donner une piste pour résoudre mon problème.
Cordialement, Bocca30.
Tout d'abord j'ai résolu mon problème de sonde.
Un simple mauvais contact sur le branchement.
Je constate que la pression de mon plancher chauffant baisse régulièrement et je dois rajouter de l'eau pour maintenir une pression normale (au moins une fois par semaine).
Je n'ai pas de fuite sur les différentes clarinettes de répartition, ni sur mon installation au niveau de ma chaudière.
Mon ballon a été remplacé il y a 2 ou 3 ans.
Le fait de ce rajout d'eau peut-il détériorer ma chaudière ?
Merci de me donner une piste pour résoudre mon problème.
Cordialement, Bocca30.
27 janvier 2021 à 09:30
Réponses 1 Forum chauffage
Baisse de pression sur réseau de plancher chauffant
Bonjour,
La faible perte de pression que vous évoquez peut-être due à :
- Un vase d'expansion défectueux,
- Une pression de gonflage non adaptée,
- Une soupape de sécurité qui suinte.
Pour ce qui est du complément d'eau réalisé, il ne met pas en danger la chaudière, il faut simplement vérifier que le traitement d'eau de l'installation est toujours bon.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
La faible perte de pression que vous évoquez peut-être due à :
- Un vase d'expansion défectueux,
- Une pression de gonflage non adaptée,
- Une soupape de sécurité qui suinte.
Pour ce qui est du complément d'eau réalisé, il ne met pas en danger la chaudière, il faut simplement vérifier que le traitement d'eau de l'installation est toujours bon.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
28 janvier 2021 à 18:38
Réponses 2 Forum chauffage
Baisse de pression sur réseau de plancher chauffant
Bonjour.
Merci à Mario " VETC" pour sa réponse sur mon problème de pression.
Je vérifie les différentes pistes et je vous en ferai le constat.
Cordialement. Bocca30.
Merci à Mario " VETC" pour sa réponse sur mon problème de pression.
Je vérifie les différentes pistes et je vous en ferai le constat.
Cordialement. Bocca30.
29 janvier 2021 à 11:20