Problème pression eau chaude sanitaire chaudière
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21623
Question Forum Chauffage : Problème pression eau chaude sanitaire chaudière
Bonjour.
Je viens de terminer la rénovation de ma salle de bain à l’étage.
Problème je n'ai pas beaucoup de pression eau chaude.
Celle de l'eau froide est normale.
De plus, quand on utilise l'eau de la salle de bain et que ma femme fait la vaisselle au rdc, il y a un grosse baisse de pression à l'étage.
Quelqu'un saurait-il d'où vient le problème ?
Ma chaudière gaz est une De Dietrich Zena MS 24 sans ballon.
Merci d'avance pour vos réponses.
Je viens de terminer la rénovation de ma salle de bain à l’étage.
Problème je n'ai pas beaucoup de pression eau chaude.
Celle de l'eau froide est normale.
De plus, quand on utilise l'eau de la salle de bain et que ma femme fait la vaisselle au rdc, il y a un grosse baisse de pression à l'étage.
Quelqu'un saurait-il d'où vient le problème ?
Ma chaudière gaz est une De Dietrich Zena MS 24 sans ballon.
Merci d'avance pour vos réponses.
17 novembre 2021 à 11:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème pression eau chaude sanitaire chaudière
Bonsoir,
Votre souci vient du fait que c'est une chaudière à production d'eau chaude instantanée.
Ce qui veut dire que son débit d'eau chaude sanitaire maxi est de 12 litres/minutes (avec une élévation de température de 30°C de l'eau froide qu'elle réchauffe : exemple si votre eau froide est à 10°C vous obtenez une température d'eau chaude de 40°C avec un débit de 12 litres/minutes) et pas plus.
Pour solutionner votre problème il faut mettre des mousseurs avec réducteurs de débit sur toutes vos robinetteries.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Votre souci vient du fait que c'est une chaudière à production d'eau chaude instantanée.
Ce qui veut dire que son débit d'eau chaude sanitaire maxi est de 12 litres/minutes (avec une élévation de température de 30°C de l'eau froide qu'elle réchauffe : exemple si votre eau froide est à 10°C vous obtenez une température d'eau chaude de 40°C avec un débit de 12 litres/minutes) et pas plus.
Pour solutionner votre problème il faut mettre des mousseurs avec réducteurs de débit sur toutes vos robinetteries.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
17 novembre 2021 à 18:03