Questions Forum : Problème pression et température eau chaude sanitaire
Invité

Bonjour à tous, voilà le problème, je possède une chaudière Saunier Duval C23E, et ai toujours eu des variations de température d'eau chaude sanitaire, j'ai donc fait installer un réducteur de pression (3 bars) sur mon arrivée d'eau générale, conséquence une forte perte de pression au niveau de ma robinetterie, dans la cuisine quand je tire de l'eau la chaudière ne se déclenche plus, dû au manque de pression, dans la salle de bains le lavabo déclenche la chaudière mais sous la douche pas assez de pression, il me faut allumer la robinetterie du lavabo avec ma pomme de douche pour déclencher le brûleur, puis éteindre le lavabo pour avoir de l'eau chaude sous la douche ! Désagréable, et parcours du combattant ! Depuis que j'ai fait installer mon réducteur de pression la chaudière ne se déclenche plus et attente 5 mn pour déclenchement ! Les radiateurs fonctionnent bien quant à eux, mais l'eau chaude sanitaire varie au tiède/froid ! Je pensais à valve d'eau, voir aussi au réducteur de débit, mais à quoi me sert le réducteur de debit sur ma chaudière alors que je viens en installer un sur mon arrivée d'eau principale, car très peu de pression désormais sur mes robinetteries ! Pouvez-vous m'aider ! Merci pour vos conseils !
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Problème pression et température eau chaude sanitaire
Invité

Le réducteur de pression est inutile sur le circuit sanitaire, seule la partie chauffage qui intègre un vase d'expansion recommande de ne pas dépasser 3 Bars.
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Problème pression et température eau chaude sanitaire
Invité

Ne confondez pas pression et débit. Et si un réducteur de pression est important et préserve la longévité des éléments sanitaires.
15 octobre 2008 à 00:27
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Problème pression et température eau chaude sanitaire
Invité

Bonjour
Le réducteur de pression que vous avez installé fait bien son rôle, puisque le chauffage fonctionne.
Donc, votre problème se situe au niveau de l'eau chaude sanitaire.
Pour que le brûleur s'allume à la demande d'eau chaude sanitaire, il faut un certain débit d'eau froide à atteindre pour que votre détecteur de débit dise "ok".
Et c'est là où le rôle du réducteur de débit intervient (voir réglages). Après, lavabo eau chaude sanitaire "ok" et sous la douche non ! Voir entretien de votre tuyauterie.
Le réducteur de pression que vous avez installé fait bien son rôle, puisque le chauffage fonctionne.
Donc, votre problème se situe au niveau de l'eau chaude sanitaire.
Pour que le brûleur s'allume à la demande d'eau chaude sanitaire, il faut un certain débit d'eau froide à atteindre pour que votre détecteur de débit dise "ok".
Et c'est là où le rôle du réducteur de débit intervient (voir réglages). Après, lavabo eau chaude sanitaire "ok" et sous la douche non ! Voir entretien de votre tuyauterie.
25 mai 2010 à 11:26