Bonjour, j'ai une chaudière Bernard Louvet BL 100 CE pression à 0,5 bar : comment monter (remplir) la pression ? Je n'ai pas la notice.
Dessous 5 vannes : une jaune, une bleu et une rouge chauffage, une bleu et rouge eau sanitaire.
Que faire ? C'est assez urgent, je suis à Lille et il fait froid. Merci de toutes vos réponses.
Dessous 5 vannes : une jaune, une bleu et une rouge chauffage, une bleu et rouge eau sanitaire.
Que faire ? C'est assez urgent, je suis à Lille et il fait froid. Merci de toutes vos réponses.
07 mars 2010 à 16:43
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Problème de pression chaudière Bernard Louvet BL 100 CE
Invité

Bonjour, moi aussi j'habite Lille, c'est peut-être les mêmes, j'ai une chaudière Bernard Louvet, j'ai eu le même problème, normalement vous avez deux robinets blancs en dessous avec les vannes, il faut les ouvrir, il y a de l'eau qui va sortir et les aiguilles vont remonter, j'espère que j'ai pu répondre à votre question.
22 octobre 2010 à 15:42
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Problème de pression chaudière Bernard Louvet BL 100 CE
Invité

Il y a un petit robinet noir, il faut le tourner pour quel l'aiguille du manomètre monte à 1.5, ensuite le refermer. A plus.