Problème temps de chauffe ballon eau chaude VU FR 240/2-5 R3
Actuellement
24 642
questions dans le
forum chauffage
17813
Question forum dépannage : Problème temps de chauffe ballon eau chaude VU FR 240/2-5 R3
Bonjour,
J'ai acheté une maison avec une chaudière déjà existante.
C'est une Vaillant VU FR 240/2-5 R3 avec un ballon de 60 Litres à côté.
Niveau chauffage, ça fonctionne bien.
Par contre, pour l'eau chaude, lorsque je tire de l'eau chaude pendant 5min, celle-ci devient tiède puis froide.
Et pour retrouver de l'eau chaude, il faut arrêter de tirer de l'eau chaude pendant 2-3min et l'eau redevient bien chaude pendant 5 min... autant vous dire que pour prendre un bain c'est compliqué.
J'ai l'impression que la chaudière ne réchauffe pas le ballon assez vite ou que la température du ballon qui déclenche sa chauffe est trop basse et que je me retrouve avec de l'eau froide.
Pourtant la brochure fournie avec dit 360 Litres d'eau chaude sans coupure, là j'en suis loin !
Voilà si vous avez une idée du problème ? Encrassement de la chaudière ?
Pièces défectueuses (je n'ai aucun code erreur affiché) ? Mauvais réglage ?
Je vous ai joint les notices que j'ai trouvées.
Merci.
atmotop plus24 inst.pdf
external light.pdf
J'ai acheté une maison avec une chaudière déjà existante.
C'est une Vaillant VU FR 240/2-5 R3 avec un ballon de 60 Litres à côté.
Niveau chauffage, ça fonctionne bien.
Par contre, pour l'eau chaude, lorsque je tire de l'eau chaude pendant 5min, celle-ci devient tiède puis froide.
Et pour retrouver de l'eau chaude, il faut arrêter de tirer de l'eau chaude pendant 2-3min et l'eau redevient bien chaude pendant 5 min... autant vous dire que pour prendre un bain c'est compliqué.
J'ai l'impression que la chaudière ne réchauffe pas le ballon assez vite ou que la température du ballon qui déclenche sa chauffe est trop basse et que je me retrouve avec de l'eau froide.
Pourtant la brochure fournie avec dit 360 Litres d'eau chaude sans coupure, là j'en suis loin !
Voilà si vous avez une idée du problème ? Encrassement de la chaudière ?
Pièces défectueuses (je n'ai aucun code erreur affiché) ? Mauvais réglage ?
Je vous ai joint les notices que j'ai trouvées.
Merci.
atmotop plus24 inst.pdf
external light.pdf
23 mars 2016 à 10:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Problème temps de chauffe ballon eau chaude VU FR 240/2-5 R3
Invité

Bonjour,
A mon avis c'est un problème de raccordement du tuyau d'entrée d'eau froide.
Si le boiler est fixé au mur l'entrée d'eau froide est du côté droit marqué en bleu, s'il est posé au sol il faut mettre l'entrée côté eau chaude.
A mon avis c'est un problème de raccordement du tuyau d'entrée d'eau froide.
Si le boiler est fixé au mur l'entrée d'eau froide est du côté droit marqué en bleu, s'il est posé au sol il faut mettre l'entrée côté eau chaude.
30 mars 2016 à 20:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème temps de chauffe ballon eau chaude VU FR 240/2-5 R3
Merci pour votre réponse.
J'ai vérifié, le ballon est fixé au mur et bien raccordé côté droit pour l'eau froide (en bleu) et côté gauche pour le chaud (en rouge) et 2 autres rapports (en noir) pour le serpentin qui réchauffe l'eau du ballon.
Pas d'autres idées ?
J'ai vérifié, le ballon est fixé au mur et bien raccordé côté droit pour l'eau froide (en bleu) et côté gauche pour le chaud (en rouge) et 2 autres rapports (en noir) pour le serpentin qui réchauffe l'eau du ballon.
Pas d'autres idées ?
01 avril 2016 à 13:31
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Problème temps de chauffe ballon eau chaude VU FR 240/2-5 R3
Invité

La sonde insérée dans le boiler est-elle bien dans le tiers inférieur du boiler, c'est là qu'elle mesure la chaleur directement lorsque l'on puise de l'eau chaude, si elle est mise tout en haut la production d'eau chaude partira trop tard.
La température du boiler est réglée au moins à 60° ?
Existe-il une boucle d'eau chaude sanitaire ? si oui est-elle munie d'un clapet anti-retour ?
La température du boiler est réglée au moins à 60° ?
Existe-il une boucle d'eau chaude sanitaire ? si oui est-elle munie d'un clapet anti-retour ?
01 avril 2016 à 21:21