bAlain
Membre inscrit
bAlain
2 messages
Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum.

Je viens de racheter une maison équipée d'une chaudière gaz murale Vaillant, mais l'ancien propriétaire a supprimé la régulation qui ne fonctionnait plus. J'ai deux circuits : un plancher chauffant au rez-de-chaussée et des radiateurs à l'étage.
Le système en place près de la chaudière comporte une sonde extérieure, une sonde de départ après la vanne 3 voies motorisée, une sonde de température réglable à ré-enclenchement manuel sur le retour du plancher chauffant et deux circulateurs (un par circuit).
Il n'y a pas de production d'ECS.
Est-ce qu'une SIEMENS RVL 470 pourrait aller ? Ou quelle serait la meilleure solution ?
Merci d'avance pour votre aide.
Alain.
07 décembre 2023 à 16:51
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Quelle régulation pour chauffage gaz deux circuits

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 décembre 2023 à 19:29
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Quelle régulation pour chauffage gaz deux circuits

bAlain
Membre inscrit
bAlain
2 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.

La chaudière est une Vaillant VUW T4 242/1 E. Elle fonctionne au gaz de ville. Sa pose date de 2003 et la maison, de la même année, fait environ 105 m² habitable sur deux niveaux, située dans la plaine de Saône au sud de Dijon, à une altitude de 190 m. Il y a une sonde extérieure. Un plancher chauffant de 40 m² est installé en bas et 5 radiateurs en haut, ce qui fait deux circuits de chauffage, chacun équipé d'un circulateur. Il n'y a pas de thermostat d'ambiance, mais tous les radiateurs sont équipés d'un robinet thermostatique. Il n'y a pas non plus de production ECS (un cumulus de 200 litres est en place).

Le circuit plancher chauffant est équipé d'une vanne trois voies motorisée située à la sortie de la bouteille casse-pression et des deux sondes classiques (sonde départ et sonde à réarmement sur le retour), ainsi qu'un vase d'expansion. Malheureusement, plus aucun de ces équipements n'est raccordé car l'ancien propriétaire a enlevé le boîtier de régulation qui avait, selon lui, "grillé". Je ne sais pas de quelle marque ni type de boîtier il s'agissait. Selon ce que je sais, il y avait un réglage "hebdomadaire et vacances".

J'ai mis la chaudière en route et elle démarre sans problème, mais comme aucun circulateur n'est branché, elle s'arrête bien sûr au bout de quelques minutes. J'ai trouvé sur internet la documentation d'installation de la chaudière, mais rien sur la régulation qui irait avec. J'ai juste remarqué que la carte électronique de la chaudière possède 3 bornes numérotées 7-8-9 qui, selon le schéma de montage, peuvent recevoir : Thermostat d’ambiance analogue et modulant 20 V ou régulation avec sonde extérieure.

Je ne suis pas sur place et je n'ai pas de photos. Je serai sur place pour les fêtes de fin d'année à partir du 26 décembre et j'espère avoir une solution d'ici là. Sinon, je prendrai des photos à ce moment-là. En pièce jointe, le document d'installation de la chaudière.

Grand merci d'avance pour votre aide.
Alain
installatievoorschrift turbomax vuw 316940.pdf
08 décembre 2023 à 21:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Schéma PAC 2 circuits relevé chaudière gaz et rafraichissement
    N°23299 : Bonsoir. Tout nouveau sur le forum, je me pose beaucoup de questions. Je compte installer moi-même une PAC, (avec en vue, l'installation de panneaux photovoltaïque pour réduire la facture), dont j'espère les services...
  • 2. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
  • 3. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
    N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
  • 4. Vice caché dans chauffage géothermique
    N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
  • 5. Conseil régulation chauffage sol PAC gaz/gaz
    N°21379 : Bonjour à tous, Je voudrais améliorer la régulation de mon chauffage PAC sol/sol (Gaz R32) pour un meilleur confort. La commande de la PAC est du type TOR et je voudrais remplacer mon thermostat d’ambiance trop simpliste...
  • 6. Régulation sur brûleur gaz Weishaupt WG1
    N°8861 : Bonjour Suite à une visite d'entretien de ma chaudière au sol de marque Weishaupt de 1995 (23 Kwatt), il m'a été signalé que le système de régulation et de sécurité du brûleur étaient hors service et à remplacer. Je...
  • 7. Panne chauffage par le sol chaudière gaz
    N°21763 : Bonjour. J'essaie d'aider mes parents de 75 ans qui ont acquis un appartement avec un chauffage par le sol qui ne fonctionne qu'en partie. Je ne sais pas si ça a marché ou pas récemment, s'il y a eu des soucis ou autre...
  • 8. Régulation chaudière Athéna Gaz Atlantic
    N°384 : Bonjour, ma chaudière Atlantic Athéna (Gaz) est actuellement sous le contrôle d'un simple thermostat : celui-ci contrôle uniquement la pompe de chauffage (circulateur), ce qui fait que la chaudière (brûleur) relance des cycles...
  • 9. Changement chaudière classique gaz par condensation
    N°21993 : Bonjour, J'envisage de remplacer ma vieille chaudière Riello par une chaudière Bosch Condens 7000F. Actuellement j'ai 2 circuits chauffage (Plancher Chauffant et radiateurs) une régulation (RVP331) commande les 2 circuits...
  • 10. Régulation chaudière au gaz
    N°1007 : Bonjour, je viens d'acheter une maison avec une chaudière au gaz (60 KW) qui consomme un maximum. Facture pour un mois de décembre : 800 €. Certains me disent que c'est un problème de régulation de la chaudière, celle-ci...
>>> Résultats suivants pour : Quelle régulation pour chauffage gaz deux circuits >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite