Question Forum Chauffage : Fioul de mauvaise qualité qui ne brûle pas

ba02
Membre inscrit
ba02
3 messages
Bonjour.

J'ai fait rentrer (août 2018) dans ma cuve 800 litres de fioul qui ne brûle pas.
J'ai contacté mon fournisseur qui d'après les analyses qu'il a prélevées (et envoyées dans un labo) sont soi-disant bonnes.
Je n'ai aucune preuve sur les échantillons qu'il a envoyé (il aurait pu mettre des additifs quelconques) et je doute de sa bonne foi.
En effet mon plombier vient avec son jerrycan et là ça fonctionne très bien.
Je ne sais plus quoi faire et j'ai la cuve pleine.
Si cela est arrivé à un ou des lecteurs de ce forum il serait possible de faire cause commune pour limiter les frais de contre expertise et enfin avoir gain de cause. Le département concerné le 02.
Je suis perdue et l'hiver arrive et j'ai pas les moyens de mettre une autre cuve ! ::
Pouvez-vous me dire la marche à suivre contre cette mauvaise foi.
Merci de vos conseils.
Je précise la chaudière est révisée de fond en comble et la cuve est propre (par un plombier pro).
15 octobre 2018 à 13:26
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com

Fioul de mauvaise qualité qui ne brûle pas

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Votre plombier, lorsqu'il est venu avec son jerrican, a-t-il fait les contrôles suivants sur le fonctionnement de votre brûleur :
- Mesure de la dépression à l'aspiration ?
- Mesure de la pression de pulvérisation de fioul ?
- Contrôle de filtre fioul de la pompe et du pot filtre ?
- Le fioul dans le jerrican est le même que dans votre cuve ou d'une autre provenance ?

Il peut arriver que le fioul soit pollué par une batterie, ce dernier se transforme en gelée, il est alors inutilisable mais cela reste très rare.

Votre raccordement d'alimentation fioul entre la cuve est la chaudière est monotube (un seul tube d'aspiration) ou bitube (un tube d'aspiration et un tube de retour vers la cuve) ?

Pouvez-vous nous préciser la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de :
- Votre chaudière,
- Votre brûleur.
Si c'est plus simple pour vous, transmettez-nous des photos de ces différents éléments.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 octobre 2018 à 11:44
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com

Fioul de mauvaise qualité qui ne brûle pas

ba02
Membre inscrit
ba02
3 messages
Merci VETC pour votre réponse : en fait j'ai consulté un autre chauffagiste qui semble avoir trouvé l'erreur d’après lui le fioul est bon mais c'était le gicleur qui diffusait mal et la cellule se coupait.
C'est la pulvérisation qui se faisait mal.
Pour l'essai en jerrycan c'était du fioul moteur donc plus raffiné...
Toutefois si le problème recommence je ferai un nouveau post .... donc gicleur changé et filtre de la pompe aussi (il était sale).
Merci pour votre réponse rapide et pertinente.
Cordialement, vous êtes un vrai pro, bravo.
19 octobre 2018 à 00:49
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com

Fioul de mauvaise qualité qui ne brûle pas

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Merci pour votre réponse et votre gentil commentaire.

Pourriez-vous, pour la communauté des utilisateurs de ce forum, nous transmettre :
- La marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre brûleur ?
- La marque, le modèle et les caractéristiques des gicleurs (avant, après et depuis le dépannage) ?

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 octobre 2018 à 12:29
Réponse 4 forum-chauffage bricovideo.com

Fioul de mauvaise qualité qui ne brûle pas

ba02
Membre inscrit
ba02
3 messages
Bonsoir VETC.

Alors là vous me posez une colle ! il faut que je recherche dans mes papiers...
Je pense que je pourrai vous en dire plus la semaine prochaine pour le brûleur, par contre le gicleur je ne sais pas du tout et je ne crois pas que le chauffagiste m'ait laissé l'ancien.
Par contre j'ai rallumé ce soir et ça semble fonctionner (ouf !) je vous tiens au courant dès que j'ai remis les mains sur ces papiers c'est à dire dans quelques jours.
Merci encore et bon week-end à vous.
19 octobre 2018 à 22:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème mauvaise odeur cheminée
    N°1417 : On a installé un foyer fermé à l'automne, et j'ai un problème d'odeur de plastique lorsque je charge un peu plus la cheminée en bois. Le fabricant m'a prévenu qu'au départ ça arrivait, mais cela fait 3 mois que je chauffe...
  • 2. Problème gicleur fioul de mauvaise qualité
    N°20706 : Bonjour. J'ai une chaudière à fioul et j'ai dû changer 3 fois le gicleur a priori suite à mauvaise qualité du fioul. Comment je peux prouver car selon les prélèvements il n'y a pas de traces de contamination ? Et vers...
  • 3. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 4. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
    N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
  • 5. Mauvaise odeur après entretien annuel chaudière fioul
    N°4756 : Un professionnel est venu réaliser l'entretien de ma chaudière fioul Domusa (mise en service il y a deux ans) et depuis il y a une mauvaise odeur dans mon garage. D'où cela peut-il provenir ?
  • 6. Problème goudronnage chaudière fioul Ciney DM 1322
    N°16411 : Bonjour. Nouveau venu, j'ai besoin de votre science. Sur une chaudière fonte Ciney DM 1322 de 1980 j'ai fait changer le brûleur HS par un Cuenod C4 de 1986 avec le même gicleur que l'ancien brûleur 0.5 à 60°. J'ai...
  • 7. Spécialiste de chaudière fioul DE DIETRICH
    N°625 : Bonjour, Nous avons une chaudière au fioul Millenium "De Dietrich", et après le passage de deux sociétés spécialisées dans l'entretien, cela ne fonctionne pas plus de 3 jours. Entretien fait avant hiver en Octobre et...
  • 8. Flamme ne passe plus au bleu poêle fioul Deville
    N°2590 : Bonjour. Problème avec un poêle fioul Deville 9444. La flamme ne passe plus au bleu, elle reste jaune avec fumée qui noircit donc la vitre de la porte. Ceci se produit depuis que le poêle a provoqué comme une surpression...
  • 9. Problème réglage poêle à fuel mode d'emploi Godin
    N°4832 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à fuel et ce dernier s'encrasse TRÈS rapidement... en moins de dix minutes on ne voit plus rien au travers de la vitre ! La flamme est jaune / rouge et devient à peine bleue...
  • 10. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
>>> Résultats suivants pour : Fioul de mauvaise qualité qui ne brûle pas >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage videoeau chaude solairebruleur granule de bois transformation chaudiprecarite energetique



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite