Bonjour,
Mon chauffagiste m'a installé un thermostat d'ambiance ELM LEBLANC TRL 7.26 RF et j'ai des doutes sur son bon fonctionnement.
Pour faire court :
1) il y a un écart d'environ 0.5-0.7° avec la température commandée (si je programme une température confort à 19.5° et réduite à 17.5°, j'aurai au final après la chauffe, environ 20.3° en Confort et environ 18.3° en Réduite).
2) une fois la température demandée atteinte (donc même dépassée avec l'écart indiquée), le récepteur déclenche la chaudière environ toutes les 15 minutes, pour un cycle de 2 minutes, sans que l'émetteur ait commandé la mise en chauffe - pas de petit symbole "flamme" sur l'émetteur, symbole de la commande de mise en chauffe - alors que le récepteur se déclenche seul.
3) si je demande en manuel une augmentation de chaleur depuis l'émetteur, le délai est très important entre le lancement de la commande de l'émetteur (apparition de la "petite flamme") et le déclenchement effectif du récepteur et donc de la chaudière et de plus, la chaudière s'allume et s'éteint par cycle de 2 ou 3 minutes avant que la température demandée soit atteinte.
Mon chauffagiste est revenu une première fois pour changer le thermostat à ma demande mais le second thermostat ayant le même étrange fonctionnement, il a contacté le constructeur pour se faire confirmer que tout est normal. Réponse, tout est normal :
- les déclenchements réguliers malgré la température atteinte seraient liés à une temporisation du mécanisme pour "maintenir" la température atteinte constante et anticiper la baisse (mais ça n'explique pas pourquoi le récepteur se déclenche seul sans que l'émetteur le demande...).
- L'écart serait normal aussi (le capteur est donc fiable à 0.5-0.7° près...).
- Les chauffes par à-coup pour atteindre la température demandée seraient normales aussi.
Avant de décider de changer de thermostat, j'aimerais savoir si d'autres utilisateurs ont ce type de fonctionnement étrange avec cet appareil ? Car si c'est son fonctionnement "normal" (ce qui pourrait être le cas puisque les 2 thermostats installés présentent les mêmes symptômes), il est trop peu précis pour moi et à mon avis gros consommateur de gaz avec ses déclenchements réguliers pour "maintenir" la température...
En vous remerciant pour vos éventuelles réponses !
Mon chauffagiste m'a installé un thermostat d'ambiance ELM LEBLANC TRL 7.26 RF et j'ai des doutes sur son bon fonctionnement.
Pour faire court :
1) il y a un écart d'environ 0.5-0.7° avec la température commandée (si je programme une température confort à 19.5° et réduite à 17.5°, j'aurai au final après la chauffe, environ 20.3° en Confort et environ 18.3° en Réduite).
2) une fois la température demandée atteinte (donc même dépassée avec l'écart indiquée), le récepteur déclenche la chaudière environ toutes les 15 minutes, pour un cycle de 2 minutes, sans que l'émetteur ait commandé la mise en chauffe - pas de petit symbole "flamme" sur l'émetteur, symbole de la commande de mise en chauffe - alors que le récepteur se déclenche seul.
3) si je demande en manuel une augmentation de chaleur depuis l'émetteur, le délai est très important entre le lancement de la commande de l'émetteur (apparition de la "petite flamme") et le déclenchement effectif du récepteur et donc de la chaudière et de plus, la chaudière s'allume et s'éteint par cycle de 2 ou 3 minutes avant que la température demandée soit atteinte.
Mon chauffagiste est revenu une première fois pour changer le thermostat à ma demande mais le second thermostat ayant le même étrange fonctionnement, il a contacté le constructeur pour se faire confirmer que tout est normal. Réponse, tout est normal :
- les déclenchements réguliers malgré la température atteinte seraient liés à une temporisation du mécanisme pour "maintenir" la température atteinte constante et anticiper la baisse (mais ça n'explique pas pourquoi le récepteur se déclenche seul sans que l'émetteur le demande...).
- L'écart serait normal aussi (le capteur est donc fiable à 0.5-0.7° près...).
- Les chauffes par à-coup pour atteindre la température demandée seraient normales aussi.
Avant de décider de changer de thermostat, j'aimerais savoir si d'autres utilisateurs ont ce type de fonctionnement étrange avec cet appareil ? Car si c'est son fonctionnement "normal" (ce qui pourrait être le cas puisque les 2 thermostats installés présentent les mêmes symptômes), il est trop peu précis pour moi et à mon avis gros consommateur de gaz avec ses déclenchements réguliers pour "maintenir" la température...
En vous remerciant pour vos éventuelles réponses !
03 février 2017 à 19:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Problème Thermostat TRL 7.26 RF
Invité

Bonjour.
J'ai constaté la même chose.
Cordialement
J'ai constaté la même chose.
Cordialement
06 novembre 2017 à 17:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Problème Thermostat TRL 7.26 RF
Invité

Bonjour,
J'ai acheté le même thermostat et j'ai exactement le même comportement de thermostat, donc, selon votre expérience, tout est "normal"... je partage le même avis : un gros consommateur de gaz avec ses déclenchements réguliers pour "maintenir" la température...
J'ai acheté le même thermostat et j'ai exactement le même comportement de thermostat, donc, selon votre expérience, tout est "normal"... je partage le même avis : un gros consommateur de gaz avec ses déclenchements réguliers pour "maintenir" la température...
27 mars 2019 à 11:58
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Problème Thermostat TRL 7.26 RF
Bonjour,
Pour répondre à vos questions, pouvez-vous nous transmettre individuellement les informations suivantes :
- Marque, modèle, type, année et numéro de série de vos chaudières ?
- Comment vérifiez-vous ces écarts de températures ?
- Si vous utilisez un thermomètre extérieure (marque, modèle ou photo) ?
- Votre thermostat d'ambiance est situé où dans votre logement ?
Sur votre thermostat d'ambiance il existe une fonction pour calibrer le capteur de la sonde, avez-vous la notice d'installation ?
Dans l'attente de vos retours d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à vos questions, pouvez-vous nous transmettre individuellement les informations suivantes :
- Marque, modèle, type, année et numéro de série de vos chaudières ?
- Comment vérifiez-vous ces écarts de températures ?
- Si vous utilisez un thermomètre extérieure (marque, modèle ou photo) ?
- Votre thermostat d'ambiance est situé où dans votre logement ?
Sur votre thermostat d'ambiance il existe une fonction pour calibrer le capteur de la sonde, avez-vous la notice d'installation ?
Dans l'attente de vos retours d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 mars 2019 à 18:58
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Problème Thermostat TRL 7.26 RF
Bonjour,
Pour information de la communauté de ce forum, pouvez-vous nous faire un retour d'information et répondre à nos dernières réponses.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour information de la communauté de ce forum, pouvez-vous nous faire un retour d'information et répondre à nos dernières réponses.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 avril 2019 à 12:10
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage
Problème Thermostat TRL 7.26 RF
Bonjour et bonne année à tous.
Je me permets de ré-ouvrir ce vieux dossier car j'ai exactement le même problème avec ce thermostat, le problème est intervenu suite à une surconsommation de gaz, ENGIE étant en charge de l'entretien de notre chaudière nous diagnostiquait un problème avec les robinets de nos radiateurs, nous avons effectué les réparations, aucune amélioration (pour info conso *3 par rapport à nos voisins qui ont le même appartement, même température de consigne etc.).
Nous avons remarqué que notre ancien thermostat indique quelques dysfonctionnements (température de consigne qui change etc.) nous l'avons donc changé pour le fameux trl 7.26 et son fonctionnement est celui indiqué plus haut.
J'ai donc décidé d'acheter un autre thermostat un delta 8.00 et là encore fonctionnement à peu près similaire.
A savoir que la température dans l'appartement est constante à 19° donc c'est plutôt rassurant.
Température de consigne atteinte déclenchement toutes les 12min avec 3min de chauffe (température consigne 19).
Ce fonctionnement est-il normal pour un thermostat ?
Pour info nous avons une chaudière mural gaz Elm Leblanc modèle NGLS23/B121-7XN5
Notre consommation est de 10m cube alors que nos voisins sont à 3.5m cube.
Ma 2ème question est la suivante : est-ce possible que cette surconsommation soit causée uniquement par les déclenchements de thermostats.
Et dernière question quels thermostats me conseillez-vous pour ne plus avoir ce genre de problème ?
Merci de vos réponses et de votre aide.
Je me permets de ré-ouvrir ce vieux dossier car j'ai exactement le même problème avec ce thermostat, le problème est intervenu suite à une surconsommation de gaz, ENGIE étant en charge de l'entretien de notre chaudière nous diagnostiquait un problème avec les robinets de nos radiateurs, nous avons effectué les réparations, aucune amélioration (pour info conso *3 par rapport à nos voisins qui ont le même appartement, même température de consigne etc.).
Nous avons remarqué que notre ancien thermostat indique quelques dysfonctionnements (température de consigne qui change etc.) nous l'avons donc changé pour le fameux trl 7.26 et son fonctionnement est celui indiqué plus haut.
J'ai donc décidé d'acheter un autre thermostat un delta 8.00 et là encore fonctionnement à peu près similaire.
A savoir que la température dans l'appartement est constante à 19° donc c'est plutôt rassurant.
Température de consigne atteinte déclenchement toutes les 12min avec 3min de chauffe (température consigne 19).
Ce fonctionnement est-il normal pour un thermostat ?
Pour info nous avons une chaudière mural gaz Elm Leblanc modèle NGLS23/B121-7XN5
Notre consommation est de 10m cube alors que nos voisins sont à 3.5m cube.
Ma 2ème question est la suivante : est-ce possible que cette surconsommation soit causée uniquement par les déclenchements de thermostats.
Et dernière question quels thermostats me conseillez-vous pour ne plus avoir ce genre de problème ?
Merci de vos réponses et de votre aide.
08 janvier 2021 à 10:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Thermostat TRL 7.26 RF ne déclenche pas chaudière ACLEIS
- N°18174 : Bonjour à tous, Le sujet a déjà été en partie résolu, à savoir brancher un thermostat TRL 7.26 RF sur une chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis. J'ai donc suivi toutes les étapes, vérifié les schémas, branché les...
- 2. Problème régulation chauffage avec thermostat Elm Leblanc TRL 7.26 RF
- N°19536 : Bonjour, J'ai remplacé un thermostat d'ambiance défectueux sur ma chaudière SOLTIS CONDENS (Elm Leblanc) par un thermostat d'ambiance sans fils Elm Leblanc trl 7.26 sur ma chaudière soltis Elm Leblanc. A la différence du...
- 3. Problème thermostat ELM Leblanc TRL
- N°19402 : Bonjour, Depuis ce matin mon thermostat défaille. En effet j'ai sur l'écran une icône qui n'est pas répertoriée sur la notice et que vous verrez sur la pièce jointe juste à côté de la température. On dirait un trait...
- 4. Problème Thermostat trl 7.26 Elm Leblanc
- N°17517 : Bonjour, On m'a récemment installé un TRL 7.26 RF J'ai un problème avec le récepteur. Quand j'appuie sur la "petite main", le mode automatique (uniquement la lumière rouge allumée) ne m'est jamais proposé ! Je n'ai...
- 5. Problème thermostat TRL 7.26 chaudière Elm Leblanc
- N°20656 : Bonsoir, Ma chaudière Elm Leblanc Megalis est installée depuis 2014 et est associée à un thermostat TRL 7.26. Le tout a très bien marché jusqu'à hier. Le voyant des piles clignotant depuis un bout de temps sur le...
- 6. Fonctionnement thermostat trl 7.26 rf Elm Leblanc
- N°23001 : Bonjour. Elm Leblanc TRL 7.26 RF, 7.716 780 150, MOD 27712 Thermostat en configuration comme indiqué sur le manuel. Programmé en automatique sur U1DE de 7h00 à 23h00 tous les jours de la semaine, température de consigne...
- 7. Problème entre thermostat et chaudière
- N°22965 : Bonjour. Voilà j'ai une chaudière Egalis ballon Condens réf GVB C24-1H avec thermostat sans fil Elm Leblanc sans fil, réf TRL 7.26 RF. Mon problème est que, quand la chaudière fonctionne en mode chauffage, elle démarre...
- 8. Thermostat TRL 7.26 RF en erreur avec thermomètre clignotant
- N°23222 : Bonjour. Sur une installation ELM Leblanc qui fonctionne depuis plusieurs années, tout d'un coup, le thermostat s'est mis en erreur avec l'icône du thermomètre (à gauche de l'écran) qui clignote. La notice ne dit rien à...
- 9. Problème thermostat programmable radio Celcia Crono 912 RF
- N°19836 : Bonsoir, J'ai une chaudière Elm Leblanc récente qui fonctionne parfaitement en manuel. A l'occasion de la révision annuelle, nous avons remarqué avec mon chauffagiste que le thermostat d'ambiance de marque CELIA modèle...
- 10. Problème thermostat Elm Leblanc TRL 7.26
- N°20687 : Bonjour, Notre chauffagiste vient de nous installer une chaudière Elm Leblanc modèle Egalis, accompagnée du thermostat TRL 7.26. J'ai sélectionné le programme P3 pour chaque jour de la semaine. Je suis bien en mode...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite