Bonjour,
Mon chauffagiste m'a installé un thermostat d'ambiance ELM LEBLANC TRL 7.26 RF et j'ai des doutes sur son bon fonctionnement.
Pour faire court :
1) il y a un écart d'environ 0.5-0.7° avec la température commandée (si je programme une température confort à 19.5° et réduite à 17.5°, j'aurai au final après la chauffe, environ 20.3° en Confort et environ 18.3° en Réduite).
2) une fois la température demandée atteinte (donc même dépassée avec l'écart indiquée), le récepteur déclenche la chaudière environ toutes les 15 minutes, pour un cycle de 2 minutes, sans que l'émetteur ait commandé la mise en chauffe - pas de petit symbole "flamme" sur l'émetteur, symbole de la commande de mise en chauffe - alors que le récepteur se déclenche seul.
3) si je demande en manuel une augmentation de chaleur depuis l'émetteur, le délai est très important entre le lancement de la commande de l'émetteur (apparition de la "petite flamme") et le déclenchement effectif du récepteur et donc de la chaudière et de plus, la chaudière s'allume et s'éteint par cycle de 2 ou 3 minutes avant que la température demandée soit atteinte.
Mon chauffagiste est revenu une première fois pour changer le thermostat à ma demande mais le second thermostat ayant le même étrange fonctionnement, il a contacté le constructeur pour se faire confirmer que tout est normal. Réponse, tout est normal :
- les déclenchements réguliers malgré la température atteinte seraient liés à une temporisation du mécanisme pour "maintenir" la température atteinte constante et anticiper la baisse (mais ça n'explique pas pourquoi le récepteur se déclenche seul sans que l'émetteur le demande...).
- L'écart serait normal aussi (le capteur est donc fiable à 0.5-0.7° près...).
- Les chauffes par à-coup pour atteindre la température demandée seraient normales aussi.
Avant de décider de changer de thermostat, j'aimerais savoir si d'autres utilisateurs ont ce type de fonctionnement étrange avec cet appareil ? Car si c'est son fonctionnement "normal" (ce qui pourrait être le cas puisque les 2 thermostats installés présentent les mêmes symptômes), il est trop peu précis pour moi et à mon avis gros consommateur de gaz avec ses déclenchements réguliers pour "maintenir" la température...
En vous remerciant pour vos éventuelles réponses !
Mon chauffagiste m'a installé un thermostat d'ambiance ELM LEBLANC TRL 7.26 RF et j'ai des doutes sur son bon fonctionnement.
Pour faire court :
1) il y a un écart d'environ 0.5-0.7° avec la température commandée (si je programme une température confort à 19.5° et réduite à 17.5°, j'aurai au final après la chauffe, environ 20.3° en Confort et environ 18.3° en Réduite).
2) une fois la température demandée atteinte (donc même dépassée avec l'écart indiquée), le récepteur déclenche la chaudière environ toutes les 15 minutes, pour un cycle de 2 minutes, sans que l'émetteur ait commandé la mise en chauffe - pas de petit symbole "flamme" sur l'émetteur, symbole de la commande de mise en chauffe - alors que le récepteur se déclenche seul.
3) si je demande en manuel une augmentation de chaleur depuis l'émetteur, le délai est très important entre le lancement de la commande de l'émetteur (apparition de la "petite flamme") et le déclenchement effectif du récepteur et donc de la chaudière et de plus, la chaudière s'allume et s'éteint par cycle de 2 ou 3 minutes avant que la température demandée soit atteinte.
Mon chauffagiste est revenu une première fois pour changer le thermostat à ma demande mais le second thermostat ayant le même étrange fonctionnement, il a contacté le constructeur pour se faire confirmer que tout est normal. Réponse, tout est normal :
- les déclenchements réguliers malgré la température atteinte seraient liés à une temporisation du mécanisme pour "maintenir" la température atteinte constante et anticiper la baisse (mais ça n'explique pas pourquoi le récepteur se déclenche seul sans que l'émetteur le demande...).
- L'écart serait normal aussi (le capteur est donc fiable à 0.5-0.7° près...).
- Les chauffes par à-coup pour atteindre la température demandée seraient normales aussi.
Avant de décider de changer de thermostat, j'aimerais savoir si d'autres utilisateurs ont ce type de fonctionnement étrange avec cet appareil ? Car si c'est son fonctionnement "normal" (ce qui pourrait être le cas puisque les 2 thermostats installés présentent les mêmes symptômes), il est trop peu précis pour moi et à mon avis gros consommateur de gaz avec ses déclenchements réguliers pour "maintenir" la température...
En vous remerciant pour vos éventuelles réponses !
03 février 2017 à 19:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Problème Thermostat TRL 7.26 RF
Invité

Bonjour.
J'ai constaté la même chose.
Cordialement
J'ai constaté la même chose.
Cordialement
06 novembre 2017 à 17:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Problème Thermostat TRL 7.26 RF
Invité

Bonjour,
J'ai acheté le même thermostat et j'ai exactement le même comportement de thermostat, donc, selon votre expérience, tout est "normal"... je partage le même avis : un gros consommateur de gaz avec ses déclenchements réguliers pour "maintenir" la température...
J'ai acheté le même thermostat et j'ai exactement le même comportement de thermostat, donc, selon votre expérience, tout est "normal"... je partage le même avis : un gros consommateur de gaz avec ses déclenchements réguliers pour "maintenir" la température...
27 mars 2019 à 11:58
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Problème Thermostat TRL 7.26 RF
Bonjour,
Pour répondre à vos questions, pouvez-vous nous transmettre individuellement les informations suivantes :
- Marque, modèle, type, année et numéro de série de vos chaudières ?
- Comment vérifiez-vous ces écarts de températures ?
- Si vous utilisez un thermomètre extérieure (marque, modèle ou photo) ?
- Votre thermostat d'ambiance est situé où dans votre logement ?
Sur votre thermostat d'ambiance il existe une fonction pour calibrer le capteur de la sonde, avez-vous la notice d'installation ?
Dans l'attente de vos retours d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à vos questions, pouvez-vous nous transmettre individuellement les informations suivantes :
- Marque, modèle, type, année et numéro de série de vos chaudières ?
- Comment vérifiez-vous ces écarts de températures ?
- Si vous utilisez un thermomètre extérieure (marque, modèle ou photo) ?
- Votre thermostat d'ambiance est situé où dans votre logement ?
Sur votre thermostat d'ambiance il existe une fonction pour calibrer le capteur de la sonde, avez-vous la notice d'installation ?
Dans l'attente de vos retours d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 mars 2019 à 18:58
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Problème Thermostat TRL 7.26 RF
Bonjour,
Pour information de la communauté de ce forum, pouvez-vous nous faire un retour d'information et répondre à nos dernières réponses.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour information de la communauté de ce forum, pouvez-vous nous faire un retour d'information et répondre à nos dernières réponses.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 avril 2019 à 12:10
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage
Problème Thermostat TRL 7.26 RF
Bonjour et bonne année à tous.
Je me permets de ré-ouvrir ce vieux dossier car j'ai exactement le même problème avec ce thermostat, le problème est intervenu suite à une surconsommation de gaz, ENGIE étant en charge de l'entretien de notre chaudière nous diagnostiquait un problème avec les robinets de nos radiateurs, nous avons effectué les réparations, aucune amélioration (pour info conso *3 par rapport à nos voisins qui ont le même appartement, même température de consigne etc.).
Nous avons remarqué que notre ancien thermostat indique quelques dysfonctionnements (température de consigne qui change etc.) nous l'avons donc changé pour le fameux trl 7.26 et son fonctionnement est celui indiqué plus haut.
J'ai donc décidé d'acheter un autre thermostat un delta 8.00 et là encore fonctionnement à peu près similaire.
A savoir que la température dans l'appartement est constante à 19° donc c'est plutôt rassurant.
Température de consigne atteinte déclenchement toutes les 12min avec 3min de chauffe (température consigne 19).
Ce fonctionnement est-il normal pour un thermostat ?
Pour info nous avons une chaudière mural gaz Elm Leblanc modèle NGLS23/B121-7XN5
Notre consommation est de 10m cube alors que nos voisins sont à 3.5m cube.
Ma 2ème question est la suivante : est-ce possible que cette surconsommation soit causée uniquement par les déclenchements de thermostats.
Et dernière question quels thermostats me conseillez-vous pour ne plus avoir ce genre de problème ?
Merci de vos réponses et de votre aide.
Je me permets de ré-ouvrir ce vieux dossier car j'ai exactement le même problème avec ce thermostat, le problème est intervenu suite à une surconsommation de gaz, ENGIE étant en charge de l'entretien de notre chaudière nous diagnostiquait un problème avec les robinets de nos radiateurs, nous avons effectué les réparations, aucune amélioration (pour info conso *3 par rapport à nos voisins qui ont le même appartement, même température de consigne etc.).
Nous avons remarqué que notre ancien thermostat indique quelques dysfonctionnements (température de consigne qui change etc.) nous l'avons donc changé pour le fameux trl 7.26 et son fonctionnement est celui indiqué plus haut.
J'ai donc décidé d'acheter un autre thermostat un delta 8.00 et là encore fonctionnement à peu près similaire.
A savoir que la température dans l'appartement est constante à 19° donc c'est plutôt rassurant.
Température de consigne atteinte déclenchement toutes les 12min avec 3min de chauffe (température consigne 19).
Ce fonctionnement est-il normal pour un thermostat ?
Pour info nous avons une chaudière mural gaz Elm Leblanc modèle NGLS23/B121-7XN5
Notre consommation est de 10m cube alors que nos voisins sont à 3.5m cube.
Ma 2ème question est la suivante : est-ce possible que cette surconsommation soit causée uniquement par les déclenchements de thermostats.
Et dernière question quels thermostats me conseillez-vous pour ne plus avoir ce genre de problème ?
Merci de vos réponses et de votre aide.
08 janvier 2021 à 10:16