Bonjour.
J'ai acheté une maison avec une chaudière Viessmann de modèle Vitodens 222-F situé au garage et j'ai un thermostat filaire situé dans la salle pour piloter ma chaudière.
Seulement le thermostat n'influence pas le fonctionnement de ma chaudière.
Que je monte ou descende la consigne depuis le thermostat filaire, il n'y a aucune influence. Je suis donc contraint de changer une consigne directement depuis l'affichage intégré à la chaudière afin de chauffer la maison. Je ne sais pas quelle consigne je change quand je fais cela : Est-ce une t° ambiante à la chaudière ou une T° de retour d'eau du circuit. La température de mes pièces n'influence donc pas le fonctionnement de ma Chaudière, ce qui est très compliqué pour réguler une T° constante dans mes pièces.
J'ai contrôle si le thermostat fonctionne bien : OK : Le contact se ferme ou s'ouvre bien.
Je me demande donc si le câblage de mon thermostat est correct ou non.
Ci-joint les photos de mon câblage et de mon matériel pour m'aider si vous le pouvez.
1) Mon thermostat d'ambiance est raccordé sur le bornier X3 de ma carte mère, sur les bornes 6 et 7 (Pour moi le thermostat devrait être raccordé sur le bornier 96 entre les bornes L et 1).
2) Sur le bornier X3 j'ai également une sonde de T° extérieur câblée sur les bornes 1 & 2.
3) Un pont est câblé sur le bornier 96 entre les bornes L & 1.
4) Un câble est raccordé entre la borne L du bornier 96 et entre la borne X3 situé sur la carte H1.
Y'a t-il un paramètre dans ma chaudière qui ne prend pas en compte mon thermostat d'ambiance, ou est-il simplement raccordé au mauvais endroit ?
Merci pour votre aide.
J'ai acheté une maison avec une chaudière Viessmann de modèle Vitodens 222-F situé au garage et j'ai un thermostat filaire situé dans la salle pour piloter ma chaudière.
Seulement le thermostat n'influence pas le fonctionnement de ma chaudière.
Que je monte ou descende la consigne depuis le thermostat filaire, il n'y a aucune influence. Je suis donc contraint de changer une consigne directement depuis l'affichage intégré à la chaudière afin de chauffer la maison. Je ne sais pas quelle consigne je change quand je fais cela : Est-ce une t° ambiante à la chaudière ou une T° de retour d'eau du circuit. La température de mes pièces n'influence donc pas le fonctionnement de ma Chaudière, ce qui est très compliqué pour réguler une T° constante dans mes pièces.
J'ai contrôle si le thermostat fonctionne bien : OK : Le contact se ferme ou s'ouvre bien.
Je me demande donc si le câblage de mon thermostat est correct ou non.
Ci-joint les photos de mon câblage et de mon matériel pour m'aider si vous le pouvez.
1) Mon thermostat d'ambiance est raccordé sur le bornier X3 de ma carte mère, sur les bornes 6 et 7 (Pour moi le thermostat devrait être raccordé sur le bornier 96 entre les bornes L et 1).
2) Sur le bornier X3 j'ai également une sonde de T° extérieur câblée sur les bornes 1 & 2.
3) Un pont est câblé sur le bornier 96 entre les bornes L & 1.
4) Un câble est raccordé entre la borne L du bornier 96 et entre la borne X3 situé sur la carte H1.
Y'a t-il un paramètre dans ma chaudière qui ne prend pas en compte mon thermostat d'ambiance, ou est-il simplement raccordé au mauvais endroit ?
Merci pour votre aide.
28 février 2021 à 14:26
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème régulation chaudière Vitodens 222F avec thermostat d'ambiance
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Vous êtes en présence d'une chaudière condensation, un thermostat d'ambiance simple contact n'est pas compatible avec les fonctions de régulation et d'optimisation de votre carte de régulation chaudière : il faut utiliser une sonde d'ambiance (à définir selon le type de tableau de votre chaudière) !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faite un don sur https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Vous êtes en présence d'une chaudière condensation, un thermostat d'ambiance simple contact n'est pas compatible avec les fonctions de régulation et d'optimisation de votre carte de régulation chaudière : il faut utiliser une sonde d'ambiance (à définir selon le type de tableau de votre chaudière) !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faite un don sur https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
01 mars 2021 à 19:38
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème régulation chaudière Vitodens 222F avec thermostat d'ambiance
Bonjour,
Il s'agit d'une chaudière Viessmann, Vitodens Modèle 222-F, type FS2A, N° série : 7374965903486102, je n'ai pas l'année.
Chaudière alimentant des radiateurs.
Des robinets thermostatique sont installés sur tous les radiateurs sauf la pièce principale accueillant mon thermostat d'ambiance filaire De Dietrich n°8801-7855.
Je ne connais pas la puissance demandée par mon installation.
Je suis implanté en Côte d'or.
Je voulais installer un thermostat d'ambiance WIFI pilotable depuis un smartphone mais voudrais déjà faire fonctionner mon thermostat existant afin de réguler une température constante dans ma maison.
Qu'appelez-vous sonde d'ambiance ? Car j'ai déjà une Sonde de température extérieure, gérée par ma chaudière ?
Merci pour votre aide.
Il s'agit d'une chaudière Viessmann, Vitodens Modèle 222-F, type FS2A, N° série : 7374965903486102, je n'ai pas l'année.
Chaudière alimentant des radiateurs.
Des robinets thermostatique sont installés sur tous les radiateurs sauf la pièce principale accueillant mon thermostat d'ambiance filaire De Dietrich n°8801-7855.
Je ne connais pas la puissance demandée par mon installation.
Je suis implanté en Côte d'or.
Je voulais installer un thermostat d'ambiance WIFI pilotable depuis un smartphone mais voudrais déjà faire fonctionner mon thermostat existant afin de réguler une température constante dans ma maison.
Qu'appelez-vous sonde d'ambiance ? Car j'ai déjà une Sonde de température extérieure, gérée par ma chaudière ?
Merci pour votre aide.
01 mars 2021 à 20:19
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Brancher thermostat Netatmo chaudière Vitodens 333 WS3A
- N°23317 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière Vitodens 333 WS3A. Il semble que ce soit un modèle de chaudière à condensation de qualité raisonnable, même s'il n'est pas tout à fait récent. Est-ce le...
- 2. Problème Thermostat Nest et chaudière De Dietrich Modulens AGC 25
- N°20051 : Bonjour à tous, Après avoir écumé les forums sans trouver de solution à mon problème (peut-être ai-je mal cherché...), je m'en remets à vous afin de m'aiguiller sur une piste de résolution. Mon installation : Rdc :...
- 3. Problème régulation PAC Ajtech thermostat
- N°20851 : Bonjour. Je possède une PAC Ajtech MHZ-100-6H1/P en UI et Ajtech UEZ100VA2 en UE sur radiateurs depuis 2009. Il y a quelques jours le récepteur du thermostat d’ambiance ne fonctionnait plus. Après réparation de...
- 4. Branchement thermostat Netatmo sur chaudière Weishaupt
- N°23015 : Bonjour. Je souhaiterais savoir quel est le branchement du thermostat Netatmo sur une chaudière Weishaupt WTU 25S et comment procéder. Côté chaudière, j'utilise pour le moment le module de commande WRS et une sonde...
- 5. Problème thermostat chaudière Chappée initia DUO 3.25 HTE
- N°20620 : Bonjour la communauté. Je sollicite votre aide, en juin dernier j'ai fait remplacer ma chaudière par une nouvelle chaudière nouvelle génération avec thermostat emolife et sans sonde extérieure. Emolife Ref : 1946-0276...
- 6. Problème thermostat d'ambiance chaudière Saunier Duval thermoclassic E25
- N°15861 : Bonjour Je viens de changer de chaudière (effectué par un ami plombier). Nous sommes partis sur une Saunier Duval thermoclassic E25 murale. L'installation fonctionne bien. Seul hic, le thermostat d'ambiance ne fait pas la...
- 7. Problème chaudière Buderus équipée du module Logamatic
- N°16440 : Bonjour, Depuis le redémarrage de ma chaudière Buderus équipée du module Logamatic et thermostat d'ambiance BFU, le thermostat n'était plus fonctionnel il clignotait, je suis donc allé dans le menu activer le CC01. Le...
- 8. Problème chaudière Bosch 4500 WT et régulation REG 74-1
- N°23142 : Bonjour à tous et bonnes fêtes de Pâques, Je suis nouvellement inscrite et sollicite votre aide sur ce problème : Mes parents ont acheté en 2012 une chaudière Bosch 4500 WT et utilisaient un thermostat tout-ou-rien avec...
- 9. Thermostat d'ambiance programmable chaudière
- N°570 : Bonjour. Je possède une chaudière Elm Leblanc Aclea et j'aurais voulu savoir s'il était possible d'y rajouter un thermostat d'ambiance programmable ou tout autre système qui me permettrait de pouvoir régler l'arrêt et le...
- 10. Panne intermittente chaudière Viessmann Vitodens 111-F B1SF-32
- N°23089 : Bonjour. Depuis l'installation de la chaudière en décembre 2021, nous rencontrons une panne "intermittente" décrite ci-dessous : 1) En fin de journée, nous constatons une baisse de la température dans la maison et, en...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite