Bonjour.
Je possède un brûleur de marque Olympe (1995) et d'une pompe Suntec (sans électrovanne associée).
En démarrage à froid (nuit sans chauffage) il se met en sécurité car la flamme n'est pas régulière. Après 2 déclenchements manuels la flamme se stabilise. Aucun défaut durant la journée. J'ai vérifié le circuit retour Fuel.
Dès le démarrage, j'ai un débit sur le retour cuve. Il ne peut y avoir un désamorçage car le brûleur est en point bas par rapport à la tuyauterie. Le gicleur est neuf (3 jours).
Dans l'attente. Merci d'avance.
Je possède un brûleur de marque Olympe (1995) et d'une pompe Suntec (sans électrovanne associée).
En démarrage à froid (nuit sans chauffage) il se met en sécurité car la flamme n'est pas régulière. Après 2 déclenchements manuels la flamme se stabilise. Aucun défaut durant la journée. J'ai vérifié le circuit retour Fuel.
Dès le démarrage, j'ai un débit sur le retour cuve. Il ne peut y avoir un désamorçage car le brûleur est en point bas par rapport à la tuyauterie. Le gicleur est neuf (3 jours).
Dans l'attente. Merci d'avance.
01 avril 2013 à 12:11
Conseils 1 Forum chauffage
Flamme irrégulière brûleur Olympe pompe Suntec démarrage à froid en sécurité
Bonjour.
Vérifiez la pression de votre pompe.
A+
Vérifiez la pression de votre pompe.
A+
01 avril 2013 à 19:04
Conseils 2 Forum chauffage
Flamme irrégulière brûleur Olympe pompe Suntec démarrage à froid en sécurité
Bonsoir,
La pression Pompe est bonne et correspondant aux données constructeur (11-12 bars).
Le problème est enfin résolu. Après avoir testé le transformateur, les électrodes et l'électrovanne, il s'agissait en fait des électrodes qui étaient fortement usagées.
L'allumage se fait à présent de façon régulière au bout de 10 secondes (après une pré-ventilation normale).
Plus aucun problème.
Merci.
La pression Pompe est bonne et correspondant aux données constructeur (11-12 bars).
Le problème est enfin résolu. Après avoir testé le transformateur, les électrodes et l'électrovanne, il s'agissait en fait des électrodes qui étaient fortement usagées.
L'allumage se fait à présent de façon régulière au bout de 10 secondes (après une pré-ventilation normale).
Plus aucun problème.
Merci.
16 avril 2013 à 21:36