Problème électrode d'allumage toujours active chaudière Deville RBC 20E
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
16285
Question forum chauffage : Problème électrode d'allumage toujours active chaudière Deville RBC 20E
Bonjour.
J'ai un problème sur une chaudière Deville RBC 20E, la mise en route se fait de suite mais l'électrode d'allumage continue de fonctionner, étincelles toujours actives bien que le gaz est enflammé sur 1 temps de 10 secondes.
Puis la chaudière se met en arrêt voyant rouge (pas celui des fumées).
Merci de toute aide.
J'ai un problème sur une chaudière Deville RBC 20E, la mise en route se fait de suite mais l'électrode d'allumage continue de fonctionner, étincelles toujours actives bien que le gaz est enflammé sur 1 temps de 10 secondes.
Puis la chaudière se met en arrêt voyant rouge (pas celui des fumées).
Merci de toute aide.
02 novembre 2013 à 10:55
Forum dépannage chauffage réponse 1
Problème électrode d'allumage toujours active chaudière Deville RBC 20E
Bonjour,
Électrode d'ionisation HS. Remplacez-la.
Électrode d'ionisation HS. Remplacez-la.
02 novembre 2013 à 12:34
Forum dépannage chauffage réponse 2
Problème électrode d'allumage toujours active chaudière Deville RBC 20E
Merci Léo de votre aide.
Je commande la pièce.
Cordialement.
Je commande la pièce.
Cordialement.
02 novembre 2013 à 13:19
Forum dépannage chauffage réponse 3
Invité

Problème électrode d'allumage toujours active chaudière Deville RBC 20E
Invité

D'accord avec leo68.
Sonde de ionisation.
Sonde de ionisation.
02 novembre 2013 à 14:25
Forum dépannage chauffage réponse 4
Problème électrode d'allumage toujours active chaudière Deville RBC 20E
Bonsoir.
Désolé je déterre le Post mais je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi.
Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude....
Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce qui est des douches impossible l'eau est glaciale...
Le problème est que quand les brûleurs sont allumés pour le chauffage, je vais au robinet et allume l'eau chaude, là rien d’anormale l'eau chaude prend le dessus et la chaudière émet un bruit comme un signe de prise en compte de l'allumage de l'eau chaude.
Mais là que de l'eau froide au robinet et les brûleurs ne s’allument pas, même la résistance qui devrait les allumer n’émet aucun "triiiiiiiit triiiiiiiit"
Auriez-vous un idée car nous sommes très embêtés ?
Merci.
Désolé je déterre le Post mais je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi.

Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude....
Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce qui est des douches impossible l'eau est glaciale...
Le problème est que quand les brûleurs sont allumés pour le chauffage, je vais au robinet et allume l'eau chaude, là rien d’anormale l'eau chaude prend le dessus et la chaudière émet un bruit comme un signe de prise en compte de l'allumage de l'eau chaude.
Mais là que de l'eau froide au robinet et les brûleurs ne s’allument pas, même la résistance qui devrait les allumer n’émet aucun "triiiiiiiit triiiiiiiit"
Auriez-vous un idée car nous sommes très embêtés ?
Merci.
03 novembre 2013 à 20:04
Forum dépannage chauffage réponse 5
Problème électrode d'allumage toujours active chaudière Deville RBC 20E
Bonjour.
Électrode de ionisation a été changée mais toujours le même problème.
J'ai donc commandé la bougie d'allumage ainsi que les câbles allumage et ionisation pas en stock chez le revendeur.
En espérant que la panne se limite à ces éléments.
Ou possible que ce soit le boitier noir sur lequel les câbles sont reliés.
Électrode de ionisation a été changée mais toujours le même problème.
J'ai donc commandé la bougie d'allumage ainsi que les câbles allumage et ionisation pas en stock chez le revendeur.
En espérant que la panne se limite à ces éléments.
Ou possible que ce soit le boitier noir sur lequel les câbles sont reliés.
04 novembre 2013 à 12:17
Forum dépannage chauffage réponse 6
Problème électrode d'allumage toujours active chaudière Deville RBC 20E
Bonjour hestrom,
De toute évidence vous n'avez pas de problème avec votre électrode d'allumage, si comme vous dites dans votre premier mot, le gaz s'enflamme et que les étincelles sont toujours actives.
Déroulement d'un démarrage sur votre type de chaudière
- allumage de l'électrode
- ouverture du bloc gaz en position démarrage (électrode fonctionne)
- allumage (électrode fonctionne)
- courant ionique détecté par la sonde ionisation = présence de flamme (électrode fonctionne)
- courant ionique présent pendant x secondes - Ok, ouverture bloc gaz et arrêt de l'électrode.
- absence du courant ionique pendant x seconde, verrouillage de la chaudière pour défaut d'allumage.
Cause.
# Pas de flamme, problème d'arrivée gaz
# présence de flamme, sonde de ionisation mal placée
- Sonde de ionisation hs
- Problème de masse
- Cas rare - platine électronique défectueuse.
Il existe encore le cas où l'électrode d'allumage est bivalente, elle vient en complément à sonde de ionisation principale.
Je ne sais pas si c'est le cas sur votre chaudière.
Le boîtier noir est normalement le transfo d'allumage.
Si vous avez des étincelles c'est qu'il fonctionne.
Vérifier les bornes de masse sur la chaudière, généralement les fils vert-jaune.
Peut-être que les cosses sont oxydées ? Une mauvaise masse, surtout au niveau du brûleur, peut fausser la valeur du courant ionique.
De toute évidence vous n'avez pas de problème avec votre électrode d'allumage, si comme vous dites dans votre premier mot, le gaz s'enflamme et que les étincelles sont toujours actives.
Déroulement d'un démarrage sur votre type de chaudière
- allumage de l'électrode
- ouverture du bloc gaz en position démarrage (électrode fonctionne)
- allumage (électrode fonctionne)
- courant ionique détecté par la sonde ionisation = présence de flamme (électrode fonctionne)
- courant ionique présent pendant x secondes - Ok, ouverture bloc gaz et arrêt de l'électrode.
- absence du courant ionique pendant x seconde, verrouillage de la chaudière pour défaut d'allumage.
Cause.
# Pas de flamme, problème d'arrivée gaz
# présence de flamme, sonde de ionisation mal placée
- Sonde de ionisation hs
- Problème de masse
- Cas rare - platine électronique défectueuse.
Il existe encore le cas où l'électrode d'allumage est bivalente, elle vient en complément à sonde de ionisation principale.
Je ne sais pas si c'est le cas sur votre chaudière.
Le boîtier noir est normalement le transfo d'allumage.
Si vous avez des étincelles c'est qu'il fonctionne.
Vérifier les bornes de masse sur la chaudière, généralement les fils vert-jaune.
Peut-être que les cosses sont oxydées ? Une mauvaise masse, surtout au niveau du brûleur, peut fausser la valeur du courant ionique.
06 novembre 2013 à 19:13
Forum dépannage chauffage réponse 7
Problème électrode d'allumage toujours active chaudière Deville RBC 20E
Bonsoir léo.
J'ai appliqué vos conseils au niveau des cosses, en fait toutes débranchées ainsi que les fiches de la platine électronique.
J'ai remonté le tout et là miracle tout fonctionne comme au 1er jour
j'y croyais à peine sur le coup.
1 grand merci léo d'avoir pris le temps de vous pencher sur mon problème.
J'ai appliqué vos conseils au niveau des cosses, en fait toutes débranchées ainsi que les fiches de la platine électronique.
J'ai remonté le tout et là miracle tout fonctionne comme au 1er jour

1 grand merci léo d'avoir pris le temps de vous pencher sur mon problème.
06 novembre 2013 à 22:26