Bonjour.
J'ai un problème sur une chaudière Deville RBC 20E, la mise en route se fait de suite mais l'électrode d'allumage continue de fonctionner, étincelles toujours actives bien que le gaz est enflammé sur 1 temps de 10 secondes.
Puis la chaudière se met en arrêt voyant rouge (pas celui des fumées).
Merci de toute aide.
J'ai un problème sur une chaudière Deville RBC 20E, la mise en route se fait de suite mais l'électrode d'allumage continue de fonctionner, étincelles toujours actives bien que le gaz est enflammé sur 1 temps de 10 secondes.
Puis la chaudière se met en arrêt voyant rouge (pas celui des fumées).
Merci de toute aide.
02 novembre 2013 à 10:55
Forum dépannage chauffage réponse 1
Problème électrode d'allumage toujours active chaudière Deville RBC 20E
Bonjour,
Électrode d'ionisation HS. Remplacez-la.
Électrode d'ionisation HS. Remplacez-la.
02 novembre 2013 à 12:34
Forum dépannage chauffage réponse 2
Problème électrode d'allumage toujours active chaudière Deville RBC 20E
Merci Léo de votre aide.
Je commande la pièce.
Cordialement.
Je commande la pièce.
Cordialement.
02 novembre 2013 à 13:19
Forum dépannage chauffage réponse 3
Invité

Problème électrode d'allumage toujours active chaudière Deville RBC 20E
Invité

D'accord avec leo68.
Sonde de ionisation.
Sonde de ionisation.
02 novembre 2013 à 14:25
Forum dépannage chauffage réponse 4
Problème électrode d'allumage toujours active chaudière Deville RBC 20E
Bonsoir.
Désolé je déterre le Post mais je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi.
Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude....
Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce qui est des douches impossible l'eau est glaciale...
Le problème est que quand les brûleurs sont allumés pour le chauffage, je vais au robinet et allume l'eau chaude, là rien d’anormale l'eau chaude prend le dessus et la chaudière émet un bruit comme un signe de prise en compte de l'allumage de l'eau chaude.
Mais là que de l'eau froide au robinet et les brûleurs ne s’allument pas, même la résistance qui devrait les allumer n’émet aucun "triiiiiiiit triiiiiiiit"
Auriez-vous un idée car nous sommes très embêtés ?
Merci.
Désolé je déterre le Post mais je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi.

Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude....
Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce qui est des douches impossible l'eau est glaciale...
Le problème est que quand les brûleurs sont allumés pour le chauffage, je vais au robinet et allume l'eau chaude, là rien d’anormale l'eau chaude prend le dessus et la chaudière émet un bruit comme un signe de prise en compte de l'allumage de l'eau chaude.
Mais là que de l'eau froide au robinet et les brûleurs ne s’allument pas, même la résistance qui devrait les allumer n’émet aucun "triiiiiiiit triiiiiiiit"
Auriez-vous un idée car nous sommes très embêtés ?
Merci.
03 novembre 2013 à 20:04
Forum dépannage chauffage réponse 5
Problème électrode d'allumage toujours active chaudière Deville RBC 20E
Bonjour.
Électrode de ionisation a été changée mais toujours le même problème.
J'ai donc commandé la bougie d'allumage ainsi que les câbles allumage et ionisation pas en stock chez le revendeur.
En espérant que la panne se limite à ces éléments.
Ou possible que ce soit le boitier noir sur lequel les câbles sont reliés.
Électrode de ionisation a été changée mais toujours le même problème.
J'ai donc commandé la bougie d'allumage ainsi que les câbles allumage et ionisation pas en stock chez le revendeur.
En espérant que la panne se limite à ces éléments.
Ou possible que ce soit le boitier noir sur lequel les câbles sont reliés.
04 novembre 2013 à 12:17
Forum dépannage chauffage réponse 6
Problème électrode d'allumage toujours active chaudière Deville RBC 20E
Bonjour hestrom,
De toute évidence vous n'avez pas de problème avec votre électrode d'allumage, si comme vous dites dans votre premier mot, le gaz s'enflamme et que les étincelles sont toujours actives.
Déroulement d'un démarrage sur votre type de chaudière
- allumage de l'électrode
- ouverture du bloc gaz en position démarrage (électrode fonctionne)
- allumage (électrode fonctionne)
- courant ionique détecté par la sonde ionisation = présence de flamme (électrode fonctionne)
- courant ionique présent pendant x secondes - Ok, ouverture bloc gaz et arrêt de l'électrode.
- absence du courant ionique pendant x seconde, verrouillage de la chaudière pour défaut d'allumage.
Cause.
# Pas de flamme, problème d'arrivée gaz
# présence de flamme, sonde de ionisation mal placée
- Sonde de ionisation hs
- Problème de masse
- Cas rare - platine électronique défectueuse.
Il existe encore le cas où l'électrode d'allumage est bivalente, elle vient en complément à sonde de ionisation principale.
Je ne sais pas si c'est le cas sur votre chaudière.
Le boîtier noir est normalement le transfo d'allumage.
Si vous avez des étincelles c'est qu'il fonctionne.
Vérifier les bornes de masse sur la chaudière, généralement les fils vert-jaune.
Peut-être que les cosses sont oxydées ? Une mauvaise masse, surtout au niveau du brûleur, peut fausser la valeur du courant ionique.
De toute évidence vous n'avez pas de problème avec votre électrode d'allumage, si comme vous dites dans votre premier mot, le gaz s'enflamme et que les étincelles sont toujours actives.
Déroulement d'un démarrage sur votre type de chaudière
- allumage de l'électrode
- ouverture du bloc gaz en position démarrage (électrode fonctionne)
- allumage (électrode fonctionne)
- courant ionique détecté par la sonde ionisation = présence de flamme (électrode fonctionne)
- courant ionique présent pendant x secondes - Ok, ouverture bloc gaz et arrêt de l'électrode.
- absence du courant ionique pendant x seconde, verrouillage de la chaudière pour défaut d'allumage.
Cause.
# Pas de flamme, problème d'arrivée gaz
# présence de flamme, sonde de ionisation mal placée
- Sonde de ionisation hs
- Problème de masse
- Cas rare - platine électronique défectueuse.
Il existe encore le cas où l'électrode d'allumage est bivalente, elle vient en complément à sonde de ionisation principale.
Je ne sais pas si c'est le cas sur votre chaudière.
Le boîtier noir est normalement le transfo d'allumage.
Si vous avez des étincelles c'est qu'il fonctionne.
Vérifier les bornes de masse sur la chaudière, généralement les fils vert-jaune.
Peut-être que les cosses sont oxydées ? Une mauvaise masse, surtout au niveau du brûleur, peut fausser la valeur du courant ionique.
06 novembre 2013 à 19:13
Forum dépannage chauffage réponse 7
Problème électrode d'allumage toujours active chaudière Deville RBC 20E
Bonsoir léo.
J'ai appliqué vos conseils au niveau des cosses, en fait toutes débranchées ainsi que les fiches de la platine électronique.
J'ai remonté le tout et là miracle tout fonctionne comme au 1er jour
j'y croyais à peine sur le coup.
1 grand merci léo d'avoir pris le temps de vous pencher sur mon problème.
J'ai appliqué vos conseils au niveau des cosses, en fait toutes débranchées ainsi que les fiches de la platine électronique.
J'ai remonté le tout et là miracle tout fonctionne comme au 1er jour

1 grand merci léo d'avoir pris le temps de vous pencher sur mon problème.
06 novembre 2013 à 22:26
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E
- N°16296 : Bonsoir. Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude.... Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce...
- 2. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 4. Problème chaudière Deville Galéa gaz retour de flamme
- N°15034 : Bonjour. J'ai une chaudière Deville Galéa gaz au sol depuis 5 mois, depuis la remise en marche fin septembre un bruit énorme avec un retour de flamme se produit quand la chaudière redémarre de temps à autre. D'où cela...
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 6. Problème sonde d'ionisation chaudière Deville DMC 24
- N°19817 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec ma chaudière Deville modèle DMC 24. Je vous explique : J'ai un thermostat d'ambiance et lorsqu'il qu'il "donne l'ordre" à ma chaudière de chauffer, j'entends les flammes qui tentent de...
- 7. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 8. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 9. Problème électrode d'allumage chaudière Megalis ELM Leblanc
- N°22825 : Bonjour. Ma chaudière Megalis NGVA 28-2H se met en sécurité et affiche un code erreur EA. Je l'ai réinitialisée, et elle s'est remise en route pendant quelques heures. Toutefois, j'entendais l'électrode d'allumage qui...
- 10. Problème allumage avec un poêle à pétrole
- N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite