FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Problème électrode d'allumage chaudière Megalis ELM Leblanc

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 625 questions dans le forum chauffage


22825

Question Forum Chauffage : Problème électrode d'allumage chaudière Megalis ELM Leblanc

Comos
Membre inscrit
Comos
2 messages
Bonjour.

Ma chaudière Megalis NGVA 28-2H se met en sécurité et affiche un code erreur EA.
Je l'ai réinitialisée, et elle s'est remise en route pendant quelques heures.
Toutefois, j'entendais l'électrode d'allumage qui faisait des tictictic alors que le brûleur était en fonctionnement et la température d'eau de chauffage affichait 50°C.
La chaudière se coupait par alternance et se réinitialisait dans la foulée en affichant les codes P2/P3/P4.
Là je l'ai éteinte de peur d'endommager définitivement une pièce.
Auriez-vous une idée de la panne possible et les possibilités d'y remédier ?

Je vous remercie par avance pour vos conseils.
Bien cordialement.
Comos
20 décembre 2022 à 17:22
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème électrode d'allumage chaudière Megalis ELM Leblanc

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Le comportement de votre chaudière indique un défaut de détection de flamme, vous devez vérifier :
- L'alimentation électrique de votre chaudière,
- La polarité du raccordement électrique,
- La tension entre la terre et le neutre.

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2022 à 16:25
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Problème électrode d'allumage chaudière Megalis ELM Leblanc

Comos
Membre inscrit
Comos
2 messages
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse et communique comme demandé quelques photos du tableau électrique de ma chaudière Megalis Elm Leblanc NGVA 28-2H.
J'observe à gauche du tableau électrique un fil de terre de couleur jaune-vert qui est connecté à la chaudière derrière le tableau électrique, on peut le voir lorsque celui-ci est basculé.
Comment faut-il procéder pour vérifier la tension entre la terre et le neutre, ainsi que la polarité du raccordement électrique ?
Cordialement.
Comos.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
probleme electrode chaudiere megalis 1probleme electrode chaudiere megalis 2probleme electrode chaudiere megalis 3probleme electrode chaudiere megalis 4

23 décembre 2022 à 17:25
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Problème électrode d'allumage chaudière Megalis ELM Leblanc

floww53
Membre inscrit
floww53
1 message
Bonjour.

J'ai un symptôme peut être similaire sur une chaudière de la même génération.
Pourriez-vous partager l'issue de votre problème ?
Entretien spécifique ? Pièce changée ?
Merci par avance pour votre partage.
29 août 2023 à 08:17
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Problème électrode d'allumage chaudière Megalis ELM Leblanc

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Commencez par vous munir d'un multimètre et mettez le en mode "contrôle de tension alternative" puis mesurez les tensions entre :
- Phase et Neutre ?
- Phase et Terre ?
- Neutre et Terre ?
Quels sont les résultats de vos mesures...

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 août 2023 à 16:04

Proposer une réponse à Problème électrode d'allumage chaudière Megalis ELM Leblanc



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème allumage chauffe-eau gaz Elm Leblanc Lm 2 6PV
    N°16704 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau mural gaz de ville Elm Leblanc Lm 2 6PV. Je fais "l'entretien" moi-même, c'est à dire je le dépoussière régulièrement allant jusqu'à la buse, avec un aspirateur. Après cela, normalement...
  • 2. Problème fuite eau chaude chaudière Elm Leblanc Megalis NGVA 24-3H
    N°14234 : Bonjour, j'ai ma chaudière Elm Leblanc Megalis NGVA 24-3H qui fuit sans cesse de l'eau chaude. Le seul moyen de stopper l'eau qui coule est de couper la vanne de sortie d'eau chaude de la chaudière. Je n'arrive pas à savoir ce...
  • 3. Retard à l'allumage sur une chaudière ELM Leblanc Megalis
    N°15241 : Bonjour, Merci de visionner cette vidéo chauffe eau panne aléatoire et me dire si vous avez déjà eu ce problème aléatoire : la chaudière fait plusieurs tentatives pour s'allumer. Elle finit toujours par y arriver. Mais...
  • 4. Déclenchement chaudière ELM Leblanc toutes les 3mn
    N°4120 : Je viens d'acquérir une chaudière ELM Leblanc acléis, lorsque je mets le chauffage elle se déclenche toutes les 3 mn pendant 12 s. Mon installateur me dit que cela est normal, car elle régule la température de l'eau pour le...
  • 5. Panne chaudière Elm Leblanc Megalis
    N°9135 : Bonjour Ma chaudière de marque Elm Leblanc Megalis NGVA 24-3 H tombe sans arrêt en panne avec un code erreur "EA". Que se passe t-il ? Même le dépanneur n'arrive pas à réparer ! Il faut tout le temps réenclencher la...
  • 6. Problème bruit chaudière Elm Leblanc Megalis Condens
    N°14746 : Bonjour, Ma chaudière Elm Leblanc Megalis Condens installée l'année dernière (et juste hors garantie) fait depuis le début (j'ai trainé sur ce problème) un bruit de sirène de paquebot lorsque l'on referme le robinet...
  • 7. Panne sur chaudière Elm Leblanc Megalis affiche code erreur C6
    N°8645 : Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière Elm Leblanc Megalis qui affiche un code erreur C6... Apparemment il s'agit d'un problème de pressostat, la pression est légèrement au dessus de 2. Pouvez- vous m'aidez svp... Merci...
  • 8. Problème chaudière gaz ELM leblanc stellis
    N°3439 : Bonjour, Mon problème est le suivant : ma chaudière ELM LEBLANC (stellis à micro-accumulation) qui a moins d'un an se met en sécurité plusieurs fois par jour. Notre plombier à TOUT changé sur la chaudière, et mieux, il...
  • 9. Problème de pression chaudière Elm Leblanc
    N°1969 : J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la...
  • 10. Problème d'eau chaude chaudière ELM Leblanc megalis 400
    N°11387 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc Megalis 400, qui a 3 ans, et j'ai un problème d'eau chaude. En mode chauffage, l'installation fonctionne, mais dès que j'essaye d'avoir de l'eau chaude, la température de la...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrode d'allumage chaudière Megalis ELM Leblanc >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite